Перегородки в тоннеле

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.05.2016 18:26:46]
 Господа помогите разобраться.
Имеется технологический канал (тоннель) с проложенными в нём токопроводами с элегазовой изоляцией (элегаз SF6 - негорючь). Вопрос: Какой нормативный документ требует установку огнепреградительных перегородок в начале и конце канала (тоннеля)??? Заранее благодарен. С уважением.


[11.05.2016 18:39:21]
 см. п.6.5.19, п.6.5.27 СП 4.13130.2013


[11.05.2016 19:18:19]
 Спасибо огромное
  Дискусия закрыта