О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Система АПС на "Альтонике"

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.05.2016 10:19:37]
 Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться с таким вопросом - есть учебный корпус, который надо оборудовать системой АПС. Корпус отдельностоящий, без дежурного персонала. Помещение пожарного поста находится в главном корпусе, и там стоит оборудование фирмы "Альтоника" (точную маркировку узнаю через час, когда исследую объект).
Сейчас передо мною стоит такой вопрос: как обеспечить передачу всей необходимой информации на пожарный пост? У Альтоники есть свой прибор Риф-ППКОП-08, который обеспечит такую возможность, но, согласно паспортным данным, суммарный ток на оповещатели с него не должен превышать 100мА. Это, как минимум, несерьёзно. Если же использовать оборудование другого производителя, встаёт вопрос о том, как обеспечить передачу необходимых сигналов с него.
Буду благодарен за совет.


[06.05.2016 10:31:28]
 К примеру, С2000-М можно подключить через RS232 к передатчику RS-202TD-RR, который будет передавать события с использованием ContactID. Но нужно узнать, какой конкретно пульт Альтоники стоит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Система АПС на "Альтонике"      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail