Аварийный выход из двухуровневых квартир

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.05.2016 9:51:52]
 Коллеги, есть вопрос. Имеется двухуровневая квартира в секционном доме. Нижний уровень расположен на высоте 14 м, верхний на высоте 17 м, в секции имеется 1 лестничная клетка. Требуется ли в такой квартире аварийный выход? Если да - то на каком уровне?


[09.05.2016 5:56:37]
 п. 5.4.1 СП 1.13130.2009
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь квартиры, расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа.


[09.05.2016 5:57:19]
 в вашем случае один выход допускается.


[09.05.2016 10:05:35]
 Я спрашиваю не про эвакуационные, а про аварийные выходы. Нужны или нет, если да - то почему, сколько и на каком уровне?


[09.05.2016 15:37:49]
 Нормативно-технический коллапс!


[09.05.2016 15:41:14]
 Наверное, так: высота расположения квартиры определяется по СП 1 по подоконнику верхнего уровня. А так как квартира это одна (просто двухуровневая), значит, выход аварийный нужен один (по нормам - одна квартира - один выход). А на каком уровне делать - на наше усмотрение)))


[09.05.2016 16:06:01]
 Ну тогда уж делать аварийный выход на верхнем этаже (17 м), т.к. до нижнего этажа (14 м) трехколенка достанет


[09.05.2016 18:07:03]
 Асашай я вот может чего то не понял а зачем вы вообще вспомнили про выход АВАРИЙНЫЙ?)) он что по нормам нужен? или вы так для сэбэ)?


[09.05.2016 18:42:03]
 5.4.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа – на этаже секции – более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход.


[10.05.2016 9:11:22]
 Асашай. п.5.4.11 СП1.

- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;

- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.

У вас разве ничего нет из мною приведенного? сделайте на выбор из вышеуказанного и будет вам аварийный выход



[10.05.2016 10:15:23]
 Да я знаю, какие бывают аварийные выходы. В моем случае даже вот такой можно сделать:
5.4.16. При устройстве аварийных выходов из мансардных этажей на кровлю необходимо предусматривать площадки и переходные мостики с ограждением, ведущие к лестницам 3-го типа и лестницам П2 (странно, почему в лестничную клетку нельзя эвакуироваться, даже в другой секции???).

У меня другой вопрос - нужен ли в принципе в такой квартире аварийный выход или нет? Если тупо смотреть по определению высоты здания, то такая квартира расположена на высоте более 15 м. Получается, что нужен...

3.1. высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Аварийный выход из двухуровневых квартир      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.