ИБП в лесу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Maloy52 ®

[06.05.2016 9:11:52]
 Уважаемые коллеги! Кто как думает?
Стоит ИБП (на электроэнергии) в металлическом контейнере, расстояние до леса менее 100 метров. Можно ли относить данное помещение к производственному?


[06.05.2016 11:13:51]
 1. Это не помещение, а сооружение.
2. Оно НЕ производственное.
Maloy52 ®

[06.05.2016 11:51:47]
 Рустам74 ® есть конкретная ссылка на НД? Поделись если есть возможность!


[06.05.2016 16:33:46]
 Maloy52 ®, а в чём смысл отнесения данного контейнера к производственному зданию, какую-то норму хитрую нашли или что-то от себя пытаетесь придумать?

Maloy52 ®

[10.05.2016 9:52:55]
 один из них (в запасе) ® нет, не пытаюсь придумать, уже эксперты придумали Питерские, не согласовывают проект, говорят от производственного помещения (ИБП) до леса менее 100 метров.


[10.05.2016 10:21:00]
 А откуда взялось 100 метров?

Я помню такое требование только в одном месте:
Ст.69, ч. 3. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации."


[10.05.2016 10:35:53]
 Из СП 4.13130.2013 такое требование взялось)


[10.05.2016 10:38:58]
 На какой пункт ссылаются?


[10.05.2016 11:16:35]
 6.1.6 СП 4.13130.2013


[10.05.2016 13:04:50]
 6.1.6 Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород...

Смотрим, что такое "производственные объекты" в 123-ФЗ:

34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;

Если объект, который вы проектируете (см. титул), не попадает в этот перечень..., то посылаете экспертов в сад...
с формулировкой "замечание противоречит ст.2, п.34 Закона 123-ФЗ"...


[10.05.2016 14:02:12]
 Объект связи, просто сам объект проходит по расстоянию. а вот ИБП не проходит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ИБП в лесу      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.