 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 4321 4351 4381 4411 <4441> 4471  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Категорируются ли ЛЭП?

Ира 34 13.06.2017 10:19 1 / 183 Volk_ 13.06.2017 11:14    
 * *Например, ВЛ 6кВ. Да хоть любая другая, в т.ч., кабельная, напр. Электрической воздушной линией ВЛ называется устройство, служащее для передачи электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и а =>не категорируется ЛЭП между разныи объектами/собственнниками - линейный объект на одном объекте-инженерная сеть 
    

Кабельный лоток в грунте оборудуется АУПТ/АУПС?

Joprst 24.03.2017 13:51 16 / 416 Volk_ 13.06.2017 11:12    
 * *Электрики проектируют железобетонный кабельный лоток в грунте от трансформаторной подстанции до здания, габаритами около 1200х1200 мм, в него на консолях кладется сколько-то электрических кабелей по стенам, он закрывается железобетонной крышкой и засыпает =>"Все-таки по стадии "П" сделал термокабель (добавил на структурке), экспертизу прошел" а потом такие прецеденты родят полчища идиотов- 
    

Есть у кого-нибудь пример ППМ по офисному зданию?

n1njkeee 08.06.2017 13:54 4 / 381 kurilshik 11.06.2017 14:42    
 * *Есть у кого-нибудь пример ППМ по офисному зданию? [ув. n1njkeee, точнее формулируйте тему . Правила здесь [ссылка] = Админ] =>n1njkeee ® [ссылка] такие ссылки долго не храню, так что скачивайте быстрей 
    

Журнал учета предостережений

Rinat64 11.06.2017 12:34 0 / 370    
 * *Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли утвержденная форма журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и нужно ли присваивать нумерацию предостережениям? Спасибо. =>  
    

Договор ЕАЭС в нем есть статьи с упоминанием видов нормативных документов, мсн,мсп, госты итд?

Red_line23 10.06.2017 10:19 1 / 246 Georg 10.06.2017 10:57    
 * *Договор ЕАЭС в нем есть статьи с упоминанием видов нормативных документов, мсн,мсп, госты итд? В нем регулируются вопросы отдельно строительного и пожарного нормирования в виде нормативных документов? Подскажите статьи и пункты.... Договор с прил =>Откройте статью Википедии "Межгосударственный стандарт". Там ссылки на конкретные пункты. МНС, МСП, пожарных, строительных нормативных документов 
    

Зранение ТБО

МихаилЗ 09.06.2017 12:48 0 / 190    
 * *Доброго дня. Подскажите на каком расстоянии от офисного здания должна размещаться площадка сбора ТБО (горючий картон), и на какую норму я могу сослаться? Спасибо. =>  
    

В каком документе прописано требование об огнезащитной обработке

Привет_Андрей 07.06.2017 13:28 2 / 304 Привет_Андрей 07.06.2017 13:53    
 * *
Всем привет, коллеги. Подскажите, в каком документе есть пункт о том, какие здания и сооружения подлежат огнезащитной обработке деревянных конструкций? Только не приводите пункт 21 ППР в РФ, его знаю, где ещё это есть? =>Огромное спасибо, ув. Вроде это, как раз то, что искал 
    

Коллегия МЧС России 27 апреля 2017 года по утверждению плана эксплуатации техники на 2017 год

renegatus 22.05.2017 14:20 53 / 1215 renegatus 06.06.2017 20:20    
 * *Братья и сестры! 27 апреля текущего года состоялась коллегия МЧС по утверждению плана эксплуатации техники на 2017 год, где был подписан протокол №10/II. Со ссылкой на него запретили эксплуатировать весь легковой транспорт от ФГКУ до ФАУ. Поделитесь пожал =>Масква уже казачков по зауралью направила для выявления необходимой для сокращения и передачи техники. Процесс прогрессирует. Только ведь господа хорошие с 
    

Запуск СОУЭ при запуске ВПВ

kurilshik 05.06.2017 14:12 3 / 335 VVaso 05.06.2017 15:11    
 * *Добрый день! Кто-нибудь знает такую норму, что при запуске внутреннего противопожарного водопровода запускалась система оповещения? Склад, насосной нет. =>Нет такой нормы. СП 3.13130.2009 п. 3.3. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигна 
    

Госпожнадзор и послегарантийное обслуживание жилого дома по 214-ФЗ?

Red_line23 28.03.2017 20:23 47 / 859 моемчистимстираем 05.06.2017 14:18    
 * *Госпожнадзор и послегарантийное обслуживание жилого дома по 214-ФЗ? Помогите разобрать ситуацию: Застройщик ввел в эксплуатацию жилой многоквартирный дом 16-ти этажный. С момента введения жилого дома... была назначена Управляющая компания. Через 5 лет =>Жалобы во все инстанции и завертится карусель.Или на прямую линию которая состоится 15 июня . 
    

огнестойкость колонн при наличии противопожарного перекрытия

vlams 03.06.2017 11:54 3 / 498 Mercator 05.06.2017 12:04    
 * *Ситуация такая : в административном здании на 5 этаже общежитие типа гостиницы. По СП 2 отделяем одно от другого перекрытием 1 типа. Согласно СП 2 колонны д иметь такой же предел онестойкости. На всю высоту,подразумевается..но это как-то нелогично...и =>Два пункта из СП 2.12130 п.5.3.2. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опи 
    

Стоянка легкового автомобиля между жилыми домами

noname 01.06.2017 18:21 3 / 599 noname 05.06.2017 11:47    
 * *Требования пожарной безопасности запрещающие или разрешающие установку легкового автомобиля (личного транспортного средства) на земельном участке автовладельца, между жилыми одноэтажными домами, противопожарное расстояние (разрыв)между которыми, не нормир =>Фактически легковой автомобиль устанавливается на ночь, на земельном участке принадлежащим автовладельцы. Данный земельный участок находится между домом ав 
    

Различие расчёта для оценки пожарного риска и независимой оценки пожарного риска (аудита)

_Роман_ 01.06.2017 11:41 14 / 603 FlintFD 04.06.2017 8:43    
 * *Не разбиралось ли где-нибудь подробно, со ссылками, что пожарный аудит, требующий аккредитации, и оценка риска (только расчёт), не требующая аккредитации - это разные вещи? Или в принципе ясности в этом вопросе не существует? Помогите кто может, коллеги, =>apb ®, Вполне нормальный взгляд, абсолютно здравый, как будто у меня мысли подглядели))) 
    

СП 52.13330 Убрали "световые указатели"

Georg 26.05.2017 17:15 24 / 865 Georg 02.06.2017 15:41    
 * *Теперь "эвакуационные знаки безопасности". Выложили на сайте Минстроя: [ссылка] =>В переводе "Аварийное освещение. Стандарт MKO CIE S 020/E:2007" опубликованном в журнале Светотехника 2007, N 5 написано: "должны быть _допо 
    

Управление пожарной задвижкой

Феанор 01.06.2017 9:48 5 / 432 Феанор 01.06.2017 10:23    
 * *Добрый день! Прилетело задание на управление двумя задвижками, одна при расходомере, вторая на выпуске наружного противопожарного водопровода. Обе нужно открывать автоматически при пожаре и по сигналу с диспетчерского пункта. Но проблема в том, что я не =>Спасибо за наводку! 
    

Выход с первого этажа офисного здания.

ONDS 28.05.2017 10:31 8 / 320 mak 31.05.2017 21:32    
 * *Этот вопрос год назад обсуждался, но к единому мнению не пришли.!!!Так вот. Будет ли считаться эвакуационный выход с помещения первого этажа наружу: 1. через лестничную клетку и вестибуль по пункту 4.4.6 СП1? 2. через соседнее помещение, лестничную клетку =>Читайте требования пожарной безопасности так как они написаны, а не домысливайте их. 
    

Необходимость внутреннего водопровода в складе производственного здания.

ONDS 30.05.2017 9:04 6 / 247 ONDS 31.05.2017 17:48    
 * *Имеется здание 2 ст.огнестойкости категории категории Г. Согласно п.4.1.5 СП 10 внутренний водопровод не требуется. Вопрос в том что в этом здании есть склад категории В3, объёмом более 500 м.куб. В этом складе нужен водопровод??? =>получается требуется 
    

Рассмотрение протоколов по части 3 и 4 статьи 20.4

galant 30.05.2017 10:03 20 / 437 Time 31.05.2017 16:33    
 * *В свете нового ФЗ от 28.05.2017 № 100-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и отмены частей 3 и 4 статьи 20.4 КоАП РФ правильно ли я по =>Да ну зачем его подтверждать то, никак не пойму? На основании чего вновь привлекать эксперта: проверка завершена, административное дело не возбуждено? 2 дн 
    

Требование пункта 5.2.4 СП 4.13130.2013

_АТРИУМ_ 30.05.2017 12:56 7 / 463 morozofkk 31.05.2017 16:30    
 * *Уважаемые коллеги, добрый день! Подскажите на какие объекты классов ФПО распространяется требование второго абзаца этого пункта? Может у кого-то есть письмо с разъяснением специалистов ВНИИПО, Академии? =>в Ф4.1 спальные места могут быть только в интернате, для обычного Ф4.1 их выделяют в Ф1.1. Пока нет разъяснения требование второго абзаца п.5.2.4 СП 4.131 
    

Создание новых пожарных подразделений ст. 97 ФЗ-123

apb 13.10.2016 17:16 21 / 526 apb 30.05.2017 13:45    
 * *Уважаемые пожарные умы! С конца 2015 года статья 97 ФЗ-123 претерпела изменения в части критериев необходимости размещения на производ-ственных объектах подразделений пожарной охраны, а именно: вместо «особой важности» по Перечню Правительства РФ тепе =>Поднимаю тему вновь. Уважаемые форумчане! Есть ли практика на сегодня создания подразделений по 97-й статье 123-фз в соответствии с обязанностями руковод 
    

Проверка достоверности определения сметной стоимости без экспертизы проекта

AndreiK 30.05.2017 5:58 3 / 507 Админ 30.05.2017 11:13    
 * *
Исходные данные:
Объект - Пенсионный фонд РФ (региональное управление по иркутской области)
Вид работ - техническое перевооружение - устройство автоматической установки пожаротушения.
Финансирование - с привлечением средств федерального бюджет
=>Публикация постов в несколько веток одновременно как и открытие нескольких веток по одному вопросу рассматривается как спам

[ссылка]
 
    

законодательная база привлечения МЧС для тушения лесных пожаров?

Seledka 29.05.2017 20:57 0 / 264    
 * *В каких случаях МЧС привлекается для тушения лесных пожаров?Ведь есть лесная охрана, которым деньги на это выделяются. Интересует законодательная база =>  
    

СТУ мангалы в кафе.

Пожарка001 29.05.2017 15:42 1 / 529 makuc 29.05.2017 16:02    
 * *Есть мангал с использованием угля, располагается в зале кафе в ТЦ. Есть ли СТУ на такие объекты, т. е. данный мангал или гриль является "Фишкой", по требованиям данное помещение готовки должно отделятся противопожарной и перегородкой и все такое. Буду бла =>в Поиск по текущим дискуссиям: напишите "мангал" 
    

Прописывается ответственность экспертов в области оценки пожарного риска

Red_line23 29.05.2017 15:03 0 / 402    
 * *Прописывается ответственность экспертов в области оценки пожарного риска. А как сейчас? Отдельно прописывается административная ответственность экспертов в области оценки пожарного риска. За нарушение порядка оценки соответствия объекта защиты треб =>  
    

есть ли требования к местам хранения Древесные отходы (щепа)

UND0812 29.05.2017 5:47 2 / 289 ЯР 29.05.2017 12:49    
 * *Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите есть ли требования к местам хранения древесных отходов (щепа), в действующем законодательстве.

[Ув. UND0812 Пожалуйста полнее формуируйте вопрос в теме - FAQ по правилам см [ссылка]
=>СП 114.13330.2016 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003 Дата введения 2017-03-10 Настоящий свод 
    

Количество огнетушителей в школе

Keks73 28.05.2017 13:34 2 / 315 Keks73 29.05.2017 12:00    
 * *Как определить ребят сколько огнетушителей должно быть в школе для успешной проверки по пожарной безопасности? =>Я проверяю, если надо будем докупать 
    

Двери 2-го тика в лестничную клетку

ONDS 29.05.2017 8:14 1 / 199 Gidrant 29.05.2017 11:10    
 * *Согласно п.8.3.8 сп1 выход на лк оборудывается дверями 2-го типа. Это получается, если выход с помещени первого этажа идёт через лк, то тоже дверь надо 2го типа?вообщем как со второго так и с первого этажа при входе в лк необходимо двери второго типа? =>Я требую все двери 2-го типа и на первом и на втором. По логике, дверь надо ставить только на этаже, где имеется 1 эвак.выход, для того, что бы люди сидели 
    

Покрытие пола в детском помещении

ONDS 24.05.2017 18:49 7 / 358 Рустам74 29.05.2017 7:57    
 * *Скажите пожалуйста. Имеется детская комната в торговом центре. В которой находятся мягкие ограждения для детей, где бегаю маленькие дети. Мягкий пол в этом ограждении ( лабиринте) должен соответствовать таблице 29 ФЗ 123? Или не должен =>IMHO, эти бортики лабиринта - не "стены", дно лабиринта - не "покрытие пола", а сам лабиринт - не "зальное помещение". И вооб 
    

Административные помещения в многоурвоневой стоянке открытого типа

Sergfromtlt 15.05.2017 13:57 12 / 983 Крюгер 25.05.2017 10:17    
 * *Здравствуйте, проектируем открытую 5-и этажную автостоянку, на первом этаже предусмотрены помещения для кассира, кладовая багажа, санузед. Согласно СП 113 на стоянки 5.1.8 В зданиях стоянок автомобилей допускается предусматривать служебные помещени =>"Как определить затрудняется проветривание или нет?" Этот момент в нормах не раскрыт. Поэтому, проектировщик по вентиляции должен убедительно 
    

ПК на воздухозаполненной системе АУПТ

трое пожарников 24.05.2017 18:06 2 / 521 трое пожарников 24.05.2017 19:18    
 * *Виноват. Вопрос, есть ли действующие ограничения по размещению ПК на воздухозаполненной системе АУПТ (не ТРВ)? В проекте СП-10 п. 7.2.7: "В помещениях, оборудованных АУП и ВПВ, ПК можно размещать на водяной спринклерной сети – на вводных, подводящи =>ув. BTS ®, большое спасибо! 