Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ПК на воздухозаполненной системе АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.05.2017 18:06:48]
 Виноват.
Вопрос, есть ли действующие ограничения по размещению ПК на воздухозаполненной системе АУПТ (не ТРВ)?
В проекте СП-10 п. 7.2.7: "В помещениях, оборудованных АУП и ВПВ, ПК можно размещать на водяной спринклерной сети – на вводных, подводящих, водозаполненных питающих и распределительных трубопроводах; на дренчерной сети – на вводных и подводящих трубопроводах." - воздухозаполненные трубопроводы не перечислены, значит не разрешены?


[24.05.2017 19:11:34]
 В НПБ-88,СНиП 2.04.09-84 и ранее было написано, что ПК можно ставить только на водозаполненных спринклерных сетях. В действующей версии СП5 такого уточнения нет.
Изменение 1 к СП10-13130.2009
«4.1.17 В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.
В терминах и определениях СП5 есть воздушная спринклерная установка(3.14),водозаполненная установка (3.12,3.96), но нет понятия "водяная установка".
Аргументы против установки ПК на воздушной сети:1).ГОСТ Р 53278-2009 "Клапаны пожарные запорные"не предусматривает испытания клапанов воздухом.2) Опорожнение и просушка всех стояков и клапанов ПК секции после каждого испытания с заполнением системы была бы очень нудным, мягко говоря, занятием.


[24.05.2017 19:18:59]
 ув. BTS ®, большое спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ПК на воздухозаполненной системе АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.