| * * | Добрый день!
Проектируется склад металлических изделий площадью 1,7 тысяч кв.м., с одной стороны здания предусмотрена двухэтажная административная встройка (эвакуационные выходы отдельные)
Заказчик хочет уйти от пожаротушения.
Категория склада негорю |
=> | Спасибо!
В категориях нужно разбираться))
Стену заказчику порекомендовала, но совесть замучила, а вдруг гайки перекрутила.
Также указала, что без уточне | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 01.03.2018 18:16 | 9 / 556 | BreakingBad | 04.03.2018 1:12 | |
| * * | Уважаемые коллеги! У меня вопрос - я ищу заключение ДНД по следующему вопросу: в здании класса Ф1.3 высотой более 50 м имеется единственная незадымляемая лестничная клетка типа Н2 без проемов в наружных стенах. Лифт для пожарных есть. У кого-нибудь есть т |
=> | Асашай ®
Если можно, продублируйте мне пожалуйста. Как раз подобный вопрос и у меня нарисовался.
Буду Вам признателен.
vanechka-ivan-1986@bk.ru
| |
 |  |
 |
| | | albor | 02.03.2018 19:35 | 1 / 574 | ogpn8 | 03.03.2018 18:31 | |
| * * | Скажите в каких документах регламентируется порядок организации и проведения пожарно-тактических учений. Предъистория - на объект поступило письмо о проведении ПТУ в течении недели, ни каких планов-конспектов или мероприятий с указанием точного времени, п |
=> | Например, так:
"Уважаемый,,,,!
Рассмотрев Ваше письмо о проведении пожарно-тактических учений на объекте "...", сообщаю следующее.
Пла | |
 |  |
 |
| | | prapor1234 | 02.03.2018 12:36 | 4 / 486 | Рустам74 | 02.03.2018 15:35 | |
| * * | Доброго дня, форумчане. Подскажите пожалуста по данному пункту ППР. На путях эвакуации и на входах на лестничные клетки установлены алюминиевые двери полуторные. На большой створке двери установлен доводчик, маленькая створка закрыта защелкой. В предписан |
=> | prapor1234®
Да, действительно ... | |
 |  |
 |
| | | Redyk | 02.03.2018 10:00 | 7 / 434 | Redyk | 02.03.2018 10:41 | |
| * * | В складе хранится замороженное мясо. Вроде всё красиво. Категория Д. Но вот ограждающие конструкции (стены холодильных помещений) выполнены из сэндвич панелей (профлист + пенополиизоцианурат). Как считать категорию? |
=> | Это холодильные камеры. под одной крышей холод. камеры и коридор. больше ничего нет в этом складе.холодильных камер несколько, они разделены сэндвичами. и | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 28.02.2018 15:38 | 17 / 720 | Пирокласс | 02.03.2018 10:33 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты!
Есть ли понимание на сегодняшний день по применению добровольного перечня к ФЗ-384, интересует обязательность его применения, а также как к примеру понимать применимость СП 118...который полностью включен в добровольн |
=> | "да и желающих плавать в этой реке было бы на порядок больше :)"-это ВЕРНО | |
 |  |
 |
| | | Гость | 27.02.2018 16:15 | 4 / 391 | Гость | 01.03.2018 13:15 | |
| * *
 | На объект защиты одного из крупных холдингов РФ в "далеком" 2008 году разрабатывалась Декларация ПБ. В обосновании указывались ведомственные нормы ПБ и старые НТТ применяемые до вступления ФЗ ТРоТПБ № 123. В настоящее время в связи с изменением наименова |
=> | Можно закрыть тему, всем ответившим СПАСИБО. | |
 |  |
 |
| | | 13anyok | 27.02.2018 20:46 | 4 / 451 | 13anyok | 28.02.2018 21:24 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Помогите разобраться: есть детский сад с маршами лестниц 1,25 м. Год выполнения проекта и прохождения экспертизы 2008, год постройки и ввода в эксплуатацию 2015. СНиП 21-01-97 говорит о ширине марша для зданий класса Ф1.1 -1,35, в то же |
=> | Спасибо всем за ответы! Оказалось всё проще: в СНиП 21-01-97 (п. 6.29) есть фраза "как правило", т.е. допускается отступление от этой нормы, а на | |
 |  |
 |
| | | Maloy52 | 20.02.2018 12:17 | 6 / 510 | ignatik | 24.02.2018 14:50 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги!
Есть ли у кого официальное письмо(разъяснение) МЧС, о том что МЧС России не выдает технические условия на объекты нового строительства.
Если есть поделитесь пожалуйста! |
=> | Не совсем понял что Вам нужно, посмотрите тут [ссылка] возможно что-то подойдёт | |
 |  |
 |
| | | Maloy52 | 20.02.2018 12:50 | 22 / 693 | Gaison | 23.02.2018 8:10 | |
| * * | Добрый день уважаемые господа!
Подскажите работает ли п.п. 8 пункта 27 Приказа МЧС от 30.11.2016 года (Административный регламент)? Может ОНД выдать такое заключение по заявлению? По документу вроде могут, а как на практике? |
=> | ОНДиПР Вам не выдаст заключение на вновь построенный объект, тут Вам просто Администрация голову кружит, ну или палки в колеса вставляет. В соответствии с | |
 |  |
 |
| | | tova | 13.02.2018 15:11 | 25 / 647 | Кобра | 22.02.2018 18:31 | |
| * * | Господа форумчане здравствуйте, есть вопрос на тему автопарковок.
1.имеется парковка под зданием фактически закрытого типа площадь более 7000 м2
хочу разбить на участки не более 7000 м2 , какими противопожарными разрывами можно ограничиться дабы не де |
=> | И это при условии защитой АУПТ, а tova ® хочет так без АУПТ. | |
 |  |
 |
| | | Негрустин | 14.02.2018 8:58 | 12 / 684 | Негрустин | 21.02.2018 19:29 | |
| * * | СНиП II-60-75
Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов.
Интересует первоначальная редакция, без зведочек ** и *.
Спасибо заранее за помощь. |
=> | Через radikal.ru можно выложить. | |
 |  |
 |
| | | Sheih | 15.02.2018 13:43 | 70 / 1603 | Sheih | 21.02.2018 10:43 | |
| * * | Добрый день!
Коллеги, а что скажете по поводу ГОСТ 57369-2016 "Организация проведения проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования"
Кто и каким образом теперь будет проводить провер |
=> | Нет, нормальный такой Заказчик!
И платит, и работать даёт, но вот сцука деньги тоже считать умеет)), и отставные либо снявшие погоны ребята у них грамотны | |
 |  |
 |
| | | Georg | 20.02.2018 9:36 | 6 / 621 | Зоро | 20.02.2018 21:05 | |
| * * | Министерство транспорта Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ от 13 сентября 2017 года N ВБ-880фс
Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального |
=> | Объект транспорта это не только поезд , но и самолёт и машина | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 17.02.2018 16:03 | 30 / 1679 | Georg | 20.02.2018 13:20 | |
| * * | Необходимо сейчас разрабатывать СТУ на высокостеллажное хранение? То что есть сп по стеллажам понятно |
=> | >А мы всегда в высотных складах АПС делаем, поэтому меня не спрашивают
Каким образом АПС выполняет требования п. 17.2? | |
 |  |
 |
| | | Black fire Men | 14.02.2018 22:23 | 3 / 811 | buffon2304 | 16.02.2018 17:37 | |
| * * | Уважаемые коллеги!!
Прошу помощи разобраться в следующем. Административно,бытовое одноэтажное здания класса Ф4.3, на этаже не более 50 чел. Какова должна быть ширина коридора с учетом одностороннего расположения (открывания) дверей (ширина двери в свету |
=> | п.6.27 СП 118 посмотрите. Как бы не пришлось коридор 1,9 м делать... | |
 |  |
 |
| | | mayudody | 16.02.2018 16:55 | 0 / 304 | | |
| * * | Добрый день!
Заказчик хочет сделать АкЗС для тяговых аккумуляторов под навесом, никак не могу найти в нормах, что этого делать нельзя, что АкЗС должны предусматриваться именно в отапливаемых помещениях.
Помогите найти веские доводы в нормативной докуме |
=> | | |
 |  |
 |
| | | durdom | 16.02.2018 11:53 | 7 / 412 | Кобра | 16.02.2018 16:20 | |
| * * | Приветствую, уважаемые!
Вопрос следующий, нет ли у кого хорошего протокола по ч. 4 или хотя бы 3 ст. 14.1 в отношении ЮЛ или ДЛ, который успешно прошел судебные инстанции, просьба поделится.
В идеале по испытаниям водопровода.
Никуда передавать и |
=> | Ну если в суд "голышом" ходить можно и самому на деньги попасть. | |
 |  |
 |
| | | Дамир | 14.02.2018 14:32 | 13 / 478 | Дамир | 16.02.2018 13:37 | |
| * * | Согласно п.8.1 и 8.2 СП 4.1313 к зданиям и сооружениям должны быть подъезды конкретно для пожарных автомобилей. Однако по ст.98 и ст.44 ФЗ 123 пожарные подъезды могут быть для мобильных средств пожаротушения (например пожарные поезда). В связи с этим возн |
=> | По сути нет же запретов к тому, что между пожарным подъездом и сооружением проходит ж/д дорога не общего пользования? | |
 |  |
 |
| | | 2018 | 16.02.2018 12:01 | 3 / 345 | 2018 | 16.02.2018 12:30 | |
| * * | Ситуация такова: в плане запланирована плановая проверка организации "А". Организация "А" заблаговременно за 2 месяца до начала плановой проверки уведомляет о своей ликвидации путем присоединения к организации "Б", и о том ч |
=> | Да и штраф вроде сотрудник нельзя )) | |
 |  |
 |
| | | Rudy | 30.11.2017 19:42 | 2 / 469 | HOC | 16.02.2018 10:42 | |
| * * | Вечер добрый.Подскажите пожалуйста как же быть с расчетом количества огнетушителей на наружных установках в которых обращаются и лвж и гж и гг.а их объем по 160 тонн.не понятно с рангом огнетушителей если у меня обращается 160т какого-нибудь изопентана ну |
=> | Если наружные установки являются технологическим оборудованием, то комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно треб | |
 |  |
 |
| | | Streetplayer | 13.02.2018 22:17 | 5 / 704 | morozofkk | 16.02.2018 0:12 | |
| * * | Добрый день, Коллеги.
Здание Административного назначения - 7 этажей.
ЛК приняты типа Н2 (по расчету риска).
Фасады здания - витражное остекление.
Наружная стена ЛК получается стеклянная.
Согласно п.5.4.16 СП 2.13130 :"Стены лестничных к |
=> | если единый фасад, то СТУ дешевле будут
если в рамках норм, делайте рассечки 1,2 м с двух сторон | |
 |  |
 |
| | | K_alexey | 01.02.2018 18:32 | 59 / 3114 | трое пожарников | 15.02.2018 18:31 | |
| * *
 | Добрый день.
Прошу помощи в следующем вопросе.
Есть 10 независимых расцепителей. Каждый из которых отключает вентиляционную установку. Потребление одного расцепителя при срабатывании 2.2 А.
Планирую управлять расцепителями блоком |
=> | ув. Dekov ®, наверное, нет. А как Вы считаете будет поступить правильным, и почему?
текст запроса: [ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | файермен | 14.02.2018 9:59 | 7 / 430 | Кобра | 15.02.2018 10:27 | |
| * * | Форумчане, подскажите возможно ли составить один протокол по ст. 19.5 (присутствуют ч. 12, 13 данной статьи)за неисполнение нескольских предписаний, выданных одному юридическому лицу. Смущает ч. 2 ст. 4.4. КоАП РФ. Слышал, что также имеется обзор судебной |
=> | Существует судебная практика, где несущественные недостатки в протоколе не могут повлечь отмену вынесенных постановлений.Если в протоколе указаны все свед | |
 |  |
 |
| | | Popko-R | 10.07.2014 22:26 | 31 / 8904 | Крюгер | 14.02.2018 17:15 | |
| * * | Коллеги добрый всем вечер, в приложении к таблице 44 СП 4.3130.2013, присутствует фраза "под отдельно стоящим зданием следует понимать здание ......(ну и так далее по тексту)". однако в главе 3 ("Термины и определения") указанного СП 4 |
=> | выкладываю свою версию:
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | ONDS | 13.02.2018 8:57 | 4 / 593 | ogpn8 | 14.02.2018 13:24 | |
| * * | Скажите пожалуйста. Имеется здание 10 этажей многоквартирного жилого дома. Первых два этажа коммерция, и является пожарным отсеком. Со второго этажа коммерции имеются две лестничные клетки, но ее стены только до перекрытия 3 го этажа. В пункте 5.4.16 СП 2 |
=> | Gidrant ®, спасибо за комментарий. Если экспертиза это замечание все-таки снимает, видимо, обсуждаемый вариант решения проблемы возможен и имеет практику р | |
 |  |
 |
| | | Денис123 | 13.02.2018 17:29 | 4 / 381 | Maloy52 | 14.02.2018 12:19 | |
| * * | Подскажите кто может...
Есть общежитие двухэтажное длинной примерно 50 метров, с первого этажа предусмотрено 2 выхода непосредственно наружу с торцов здания и один центральный. Со второго этажа центральный через внутреннею лестницу в хол первого этажа и |
=> | статья 89 ФЗ - 123 Вам в помощь. Но я если честно не встречал такого запрета при условии соответствия лестницы 3-го типа и ее размещения с учетом требовани | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 13.02.2018 18:17 | 7 / 403 | застройщик | 14.02.2018 11:28 | |
| * * | Здравствуйте.
При организации противопожарного водоснабжения из водоема есть отличия для естественных и искусственных водоемов. В действующих Нормах не удалось найти прямо указанных отличий таких водоемов друг от друга. Видится 2 возможных варианта класс |
=> | Очевидно, согл. п. 9.10 СП8.13130.2009,потребуется еще один искусственный водоём. | |
 |  |
 |
| | | Redyk | 12.02.2018 11:34 | 27 / 528 | гешан | 14.02.2018 10:20 | |
| * * | Что такое участок (при расчёте категории)?
У меня котельная 19 кв.м. могу ли я обособить в этом помещении участок 5 кв.м. на которых располагается котёл? категория в этом случае падаетс В3 до В4... |
=> | Т.е. ЛВЖ это частный случай ГЖ, так что никуда она не делась.=Крок ®
Это попытка оправдать текст закона. А он имеет много ляпов, но признать это не хотят, | |
 |  |
 |
| | | интересненько | 12.02.2018 15:34 | 12 / 1171 | Сарпож | 13.02.2018 21:48 | |
| * * | Уважаемые специалисты, поделитесь мнением - существуют ли условия, при которых возможно размещение гостиницы в подвале жилого дома? |
=> | Уважаемые! посмотрите в СП 118 приложение, в котором разъясняется что можно размещать в цоколе и подвале, и вопросы отпадут сами!!
какое СТУ? все пропис | |
 |  |