Ширина марша лестниц детского сада

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.02.2018 20:46:44]
 Уважаемые коллеги! Помогите разобраться: есть детский сад с маршами лестниц 1,25 м. Год выполнения проекта и прохождения экспертизы 2008, год постройки и ввода в эксплуатацию 2015. СНиП 21-01-97 говорит о ширине марша для зданий класса Ф1.1 -1,35, в то же время СНиП 2.08.02-89 говорит что марши "остальных" общественных зданий 1,2 м. Почему проектировщики, эксперты, ГПН и т.д. руководствуются СНиП 2.08.02-89???


[27.02.2018 23:18:00]
 Можно поподробнее ситуацию обрисовать!? Значит Вы обращались к проектировщикам, экспертам и ГПН и что они Вам сказали?


[28.02.2018 8:14:52]
 В соответствии с требованиями п.4.4.1 СП 1.13130 ширина марша лестницы в детском саду должна быть не менее 1,35 метра.
Скорее всего, как у нас часто бывает, эксперт, при рассмотрении проектной документации не заметил данный "косяк".

Какой здесь может быть выход?
Либо до конца прикрываться заключением экспертизы, либо - выполнить расчёт пожарного риска, чтобы объект (детский сад)соответствовал требованиям статьи 6 ФЗ-123. Либо, собственник детского сада (частник, муниципалитет, министерство) должен принять решение о реконструкции объекта.


[28.02.2018 9:52:41]
 Забейте. Судебная практика такова, что если нарушение невозможно устранить, то за него не предусматривается административная ответственность.


[28.02.2018 21:24:38]
 Спасибо всем за ответы! Оказалось всё проще: в СНиП 21-01-97 (п. 6.29) есть фраза "как правило", т.е. допускается отступление от этой нормы, а на момент прохождения экспертизы других нормативных документов четко говорящих о 1,35 не было. Как то так...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ширина марша лестниц детского сада      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.