[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.03.2018 10:00:11]
 В складе хранится замороженное мясо. Вроде всё красиво. Категория Д. Но вот ограждающие конструкции (стены холодильных помещений) выполнены из сэндвич панелей (профлист + пенополиизоцианурат). Как считать категорию?


[02.03.2018 10:03:40]
 >Но вот ограждающие конструкции (стены холодильных помещений) выполнены из сэндвич панелей (профлист + пенополиизоцианурат).

Строительные конструкции учитываются при определении пожарной нагрузки для выбора интенсивности орошения АУПТ. При расчете категорий они не учитываются.


[02.03.2018 10:05:59]
 Аж полегчало! Спаибо...


[02.03.2018 10:21:12]
 А Вы вот так прямо уверены в том, что категория Д будет?
Можно поговорить о теплоте сгорания замороженного мяса, хотя у Земского на эту тему все указано.
А есть ли в складе какая-то тара - ящики, упаковка и т.д?


[02.03.2018 10:26:07]
 Не, мясо тушками весит на крюках


[02.03.2018 10:34:04]
 IMHO
Холодный склад - это который без отопления. А у Вас наверно или "морозильные камеры" внутри склада или одна морозильная камера в качестве склада. В первом случае сэндвичи - это наверно часть оборудования внутри помещения, а не строительные конструкции.


[02.03.2018 10:41:39]
 Это холодильные камеры. под одной крышей холод. камеры и коридор. больше ничего нет в этом складе.холодильных камер несколько, они разделены сэндвичами. и всё здание построено из сэндвич панелей. на полу бетон, перекрытия - тоже сэндвич. высота всех помещений 3.35м


[02.03.2018 10:41:48]
 Это холодильные камеры. под одной крышей холод. камеры и коридор. больше ничего нет в этом складе.холодильных камер несколько, они разделены сэндвичами. и всё здание построено из сэндвич панелей. на полу бетон, перекрытия - тоже сэндвич. высота всех помещений 3.35м
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Чёй та я запутался. Категорирование холодного склада.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.