| * * | Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности!
Исходные данные:
Кровля с перекрытием – перекрытия сборные железобетонные, кровля рулонная, стены – из сборных бетонных блоков (марки м-150),с наружной об |
=> | это условие "задачи" | |
 |  |
 |
| | | nND | 04.02.2019 17:23 | 0 / 502 | | |
| * * | Помогите разобраться как стыкуется с нашим законодательством футеровка Фуранфлекс с п. 5.11 СП 7.13130.
Проектировшик предлагает вставить Фуранфлекс в прямоугольный металлический воздуховод толщиной металла 1мм собранный фланцами и использовать в качеств |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 27.01.2019 20:41 | 5 / 940 | morozofkk | 04.02.2019 16:01 | |
| * * | Добрый вечер всем! Господа, кто нибудь делал расчет противопожарных расстояний? Поделитесь опытом |
=> | делал на pyrosim
от леса до здания
от зданий до здания
но это тоьлко в рамках СТУ, сейчас надо ждать изм в СП 4.13130 тогда в екселе на одном листочке | |
 |  |
 |
| | | Админ | 30.01.2019 0:16 | 24 / 716 | Georg | 04.02.2019 12:30 | |
| * * | Кто бы что бы изменил в этом творении, товарищи?
Предлагаю любые возможные предложения инициаторам ранжировать по важности.
Например по рангам:
0- Объективно не такие уж и важные дополнения/уточнения
/исправления . НЕ исправление ничем серье |
=> | Нашел авторитетный источник (альтернативный Смелкову) по обеспечению работоспособности для пожаротушения и спасательных операций.
Жмылевская М.Л., Гриши | |
 |  |
 |
| | | вогнеборець | 29.01.2019 14:25 | 15 / 989 | вогнеборець | 04.02.2019 10:41 | |
| * * | Возможно ли согласовать СТУ - тушение порошковыми модулями склада с высотными стеллажами по 710 приказу? он действует?
Заказчик хочет именно порошковые модули, они частично установлены (ранее стеллажи были до 5,5 метров) |
=> | kurilshik ®
Да, согласно рекомендациям модуль можно подвесить на высоту 16 м, а тушить он может максимум 12 метровый стеллаж. Я обращался к ним, 14 метро | |
 |  |
 |
| | | EGORik | 31.01.2019 12:30 | 3 / 911 | Amzoy | 04.02.2019 10:34 | |
| * * | В положении о ФГПН с мая 2018 года термин "объект защиты" заменен на "объект надзора". Определение "объект защиты" имеется в ФЗ №123, а вот определения такому зверю как "объект надзора" не нашел. Так вот просветите, |
=> | Согласно п.1 Положения о ФГПН: Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 31.01.2019 15:04 | 1 / 616 | Tomches | 03.02.2019 18:29 | |
| * * | Имеется торговый центр площадью 5000 м.кв. В нем есть складские помещения по 10-20 м.кв. категории В4 и В3. Их ведьу нужно отделять и выделять противопожарными преградами от торгового зала независимо от категории? |
=> | А вы расчеты по категории в4 проверить не хотите ли?
Надо конечно, перегородки ПП, двери ПП, доводчики и ещё клапана ПП нормально открытые, блокирование и | |
 |  |
 |
| | | Vokich13 | 06.01.2019 14:35 | 4 / 1216 | Орджоникидзе | 02.02.2019 13:05 | |
| * * | Здравствуйте. Появилась необходимость купить гидротестер. Начал искать в интернете, пересмотрел много вариантов, но когда лучше изучил "Методику испытаний внутреннего противопожарного водопровода (редакция 2007 года)" пришел к выводу, что все пр |
=> | Ув. Брандмауер-СБ. Не собираюсь с вами полемику устраивать) я просто хотел обратить внимание, что манометр, который требует ежегодной поверки, не требуется | |
 |  |
 |
| | | Cavron | 01.02.2019 12:47 | 7 / 723 | Vladimir mchs | 01.02.2019 21:26 | |
| * * | Добрый день! Появился вопрос: запрашивает ли кто-нибудь протоколы испытаний на материалы отделки? Дело в том, что по сертификатам (а учитывая сколько в интернете предложений за 1-2 дня выдать сертификат) не всегда получается точно идентифицировать продукц |
=> | А на тренажерный зал ведь распространяется таблица 29 ФЗ 123. А я видал недавно ответ органа сертификации что данная продукция не подлежит сертификации! Бр | |
 |  |
 |
| | | гоха | 01.02.2019 18:24 | 0 / 465 | | |
| * * | Коллеги, кто частенько сталкивается с котельными чем руководствуетесь при:
1. при определении требований к установке насосов для слива н/п из автоцистерн в приемный резервуар от одной а/ц? допускается-ли применение погружных насосов и стационарных насосо |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 29.01.2019 19:54 | 18 / 2931 | Gidrant | 01.02.2019 11:41 | |
| * * | Не секрет, что Застройщики в подвальных и цокольных этажах многоквартирных жилых домов устраивают Хозяйственные кладовые.
Законно ли это решение? (без СТУ и Пожрисков)
С точки зрения строительных норм это возможно:
СП 54.13330.2011
3.18 Хозяйственн |
=> | Нет блин, с антитеррором они борются, а склады в подвале жилых домов делать разрешают, да еще ладно бы кладовки жильцов, тк делают склады с коммерческими п | |
 |  |
 |
| | | cimurg911 | 30.01.2019 11:46 | 66 / 1575 | Volk_ | 31.01.2019 23:39 | |
| * * | Добрый день.
Есть производственное помещение 400 м2. В нем расположены электрические щиты и щиты управления. Щиты рассредоточены по всей площади. Площадь размещение щитов(по суммарным габаритам) не превышает 10 м2. Между щитами проложены кабельные линии |
=> | Да читайте, ради всего.... Там сверху поста адресат стоит. А у него позиционный список. Сверяете позиции, учитываете попозиционно. Так понятно? А если прет | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 30.01.2019 23:19 | 3 / 711 | Vladimir mchs | 31.01.2019 19:47 | |
| * * | Согласно п. 5.5.2 СП 4. "Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исклю |
=> | А как же это словосочетание "и отделять от зала для посетителей площадью 250 м и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа"?. | |
 |  |
 |
| | | popovich PET | 29.01.2019 12:23 | 6 / 1702 | трое пожарников | 31.01.2019 17:05 | |
| * * | Здравствуйте!
Вопрос в следующем: здание не более 28м., верхние этажи – офисы (2 степень огнестойкости), нижние 2 этажа – подземная автостоянка (1-ая степень огнестойкости).
В ФЗ123 сказано:
5. Эвакуационными выходами считаются также:
1) выходы из п |
=> | и еще, строительные конструкции, разделяющие пожарные отсеки должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150, т.е. в данном случае перегородка с EI 45 н | |
 |  |
 |
| | | счастливая я | 24.01.2019 15:35 | 6 / 756 | счастливая я | 31.01.2019 16:26 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, имеет ли право гл.гос.инспектор по пожарному надзору выносить Предостережения органам местного самоуправления? Я понимаю так, ФЗ 294 для ЮЛ и ИП. А правоотношения с ОМС регулирует ФЗ 131. В ФЗ 164 по Предостережениям, речь идет толь |
=> | Спасибо Всем! Но ответ я так и не получила! По прежнему считаю что Предостережения ОМС не выносятся. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 30.01.2019 11:10 | 11 / 1514 | Dzerjinsky | 31.01.2019 11:55 | |
| * * | Коллеги, прошу напомнить, в каком нормативе требуется отдельный автомат для подключения системы АПС. |
=> | Насколько я понял, ответ на исходный вопрос интересует топикстартера в целях "общего развития".
Берем это: "Только не понял такой момент - | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 20.01.2019 17:35 | 28 / 942 | Znatok | 31.01.2019 11:35 | |
| * * | Извещатель ИПР 212-45 соответтсвует приложению Р сп 5.? |
=> | По поводу пункта 14.3 сейчас не могу сказать, нужна рабочая почта (где изложено красивое доказ-во, а сейчас я в больнице | |
 |  |
 |
| | | гоха | 28.01.2019 19:11 | 6 / 739 | FIRE_MAN | 31.01.2019 10:29 | |
| * * | вечер добрый. Прошу высказаться на тему эвакуации из помещений Ф5.1 (Б).
Есть требование п.9.2.7, которое ссылается на расстояния от рабочих мест до выходов (т.29) и требование по расстоянию по коридору от дверей помещений не более 1000м2 до выходов п.9. |
=> | Интересный вопрос, думаю его корректнее задать разработчикам СП 1.13130. Пусть пояснять порядок применения таблиц 29 и 30. | |
 |  |
 |
| | | dzefa | 25.01.2019 15:00 | 22 / 1132 | трое пожарников | 30.01.2019 17:46 | |
| * * | Добрый день. Никогда такого не было и вот опять(.
Есть квадратное производственное здание. В АР и КР габарита здания 18x18 м определенный по крайним разбивочным осям. Фактический размер 19x19 м. Высота до 12 м. Соответственно, замечание экспертизы по п |
=> | Крюгер ® ..., подписанном Телешем,....
Не Телешем. | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 30.01.2019 12:44 | 0 / 691 | | |
| * * | Добрый день! Интересует мнение специалистов по расчету пожарного риска в следующем вопросе, - в соответствии с методикой по расчету пожарного риска, опасные факторы пожара измеряются на высоте 1,7 метра. Думаю что вполне разумно будет расположение регистр |
=> | | |
 |  |
 |
| | | babkinaolga | 28.01.2019 12:11 | 7 / 908 | Крюгер | 30.01.2019 11:34 | |
| * * | Добрый день, уважаемые спецы! У нас в производственном здании есть складское помещение, которое примыкает к помещению загрузочной. Склад-В3, загрузочная-В3. Вопрос - следует ли разделять эти помещения противопожарной перегородкой согласно п.6.3.7 СП413130 |
=> | "да, загрузка это Ф5.1, склад Ф5.2, надо разделять"
Асашай ®, но класс то один!
А про разделение подклассов нормы ничего не говорят... | |
 |  |
 |
| | | illibdilli | 30.01.2019 9:40 | 2 / 663 | Не мудрый | 30.01.2019 10:20 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Имеется складское здание. Необходимо ли между помещениями с разными категориями по взрывопожарной и пожарной опасности устанавливать противопожарные двери (ворота)? Какой НТД это регламентирует |
=> | СП 2.13130.2012 п. 6.2.1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту складских зданий (класс Ф5.2) и площадь этажа здания в пре | |
 |  |
 |
| | | ElectroLamp | 24.01.2019 12:58 | 110 / 1940 | adgernaut | 30.01.2019 0:15 | |
| * *
 | На сайте Росстандарта опубликован проект окончательной редакции новой версии СП 6.13130. Можно скачать финальную версию документа, сводку замечаний и пояснительную записку.
[ссылка] |
=> | >>И причем тут УДП и система в комплексе?<<
А о какой системе в комплексе можно говорить, если один из основных элементов при этом не | |
 |  |
 |
| | | Paulek | 29.01.2019 12:00 | 0 / 693 | | |
| * * | Добрый день! Коллеги помогите пожалуйста! Нужно сделать исполнительную документацию по АУПТ, делаю первый раз к сожалению, большая просьба скинуть образцы актов и протоколов для ознакомления. Могу отблагодарить) |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ASBiK | 28.01.2019 18:27 | 1 / 676 | Аларик | 29.01.2019 11:14 | |
| * * | Добрый день. Имеем четырех этажное здание с лифтом. Инспектор обязал на каждом этаже оборудовать лифтовой холл. Подскажите из какого материала необходимо необходимо выполнить перегородки(у нас есть стеклянные плитки) и перекрытия конструкций как это нужно |
=> | п.16 ст. 88 123-ФЗ | |
 |  |
 |
| | | Ronin | 29.01.2019 8:27 | 2 / 750 | Ronin | 29.01.2019 10:30 | |
| * * | Коллеги, планируем перенести легковозводимый склад на новое место. Информация по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности отсутствует. Отсюда собственно и вопрос - попадает ли вообще легковозводимый склад под действие СП 4.13130 по |
=> | newtrad спасибо! :) | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 18.01.2019 15:30 | 16 / 454 | kazakru | 28.01.2019 18:59 | |
| * * | Имеется территория. На которой расположены несколько офисных отдельно стоящих зданий. Также имеется отдельной здание поста охраны. Так вот на пост охраны выводятся извещение о срабатывании АПС. Сами ппкп находятся в кабинете бухгалтера офисных зданий. Как |
=> | при размещении аппаратуры, имеющей органы ручного управления и оперативную индикацию, учитывать
требования ГОСТ 22269-76 "Система "Человек-машин | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 25.01.2019 19:17 | 5 / 836 | Крюгер | 28.01.2019 12:59 | |
| * * | Приветствую уважаемых участников форума. По ссылке [ссылка]
размещена планировка условного здания. Из центральной части имеются 2 эвакуационных выхода. Из вестибюлей по одному в силу ст. 89 ФЗ-123. При этом согласно п. 7.1.11 СП1.131 |
=> | "Есть ведь требование, что при наличии на этаже помещения, которое должно иметь два выхода, количество выходов с этажа тоже должно быть не менее двух& | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 28.01.2019 12:42 | 1 / 547 | Georg | 28.01.2019 12:48 | |
| * * | Согласно пункта 4.5. СП 5. При срабатывании установки пожаротушения должна быть предусмотрена подача сигнала на управление (отключение) технологическим оборудованием в защищаемом помещении в соответствии с технологическим регламентом или требованиями наст |
=> | "В соответствии с технологическим регламентом" - узнавайте у технологов. | |
 |  |
 |
| | | kazkip | 27.01.2019 13:32 | 3 / 640 | rustenn | 28.01.2019 10:43 | |
| * * | Здравствуйте. Что имеем:
1. Договор на выполнение ПИР пожарной сигнализации опасного производственного объекта. Никаких экспертиз не проводим по договору.
2. ТЗ в котором прописано:
- Вид строительства - техническое перевооружение
- стадийность П и Р |
=> | kazkip ®
В разделе 9 «МОПБ» приводятся описание основных технических решений АПС.
Проект АПС - это самостоятельный раздел проектной документации, в кото | |
 |  |