нужно ли делать расчет пожарных рисков, схемы эвакуации при проектировании пожарной сигнализации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
kazkip ®

[27.01.2019 13:32:10]
 Здравствуйте. Что имеем:
1. Договор на выполнение ПИР пожарной сигнализации опасного производственного объекта. Никаких экспертиз не проводим по договору.
2. ТЗ в котором прописано:
- Вид строительства - техническое перевооружение
- стадийность П и Р
- требование выполнить ст. П в соответствии положениями пост.№87 ( в т.ч Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности").
3. Замечание, что в МОПБ не выполнены:
м) расчет пожарных рисков ...
о) схемы эвакуации ...

Вопрос:
1. Можно ли на данное замечание ответить, что в связи с отсутствием решений по изменений конструктивных характеристик объекта, данный расчет и схемы не предоставляются и могут быть выполнены по доп. соглашению? Или то, что данные документы вообще должен предоставить заказчик?
2. Т.к. в пост.№87 отсутствует упоминание о техперевооружении, то его выполнять необязательно?


[27.01.2019 15:44:26]
 Проекта АПС стадии П не бывает, потому что такой проект не регламентирован постановлением 87. Постановлением 87 регламентирован только раздел МПБ, а он уже имеет в своём содержании требования к АПС, но это никак не проект АПС стадии П.
НО, если у вас в ТЗ написано "выполнить раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" в соответствии с пост.№87", то выполняйте раздел 9 в полном объеме, а потом еще и рабочку по АПС.
kazkip ®

[27.01.2019 17:40:14]
 Согласен. Решения по АПС отражены в разделе 9.
Но все-таки на действующем объекте действительно ли я должен разработать расчет пожарных рисков и схему эвакуации? Как можно уйти от этой работы?


[28.01.2019 10:43:27]
 kazkip ®
В разделе 9 «МОПБ» приводятся описание основных технических решений АПС.
Проект АПС - это самостоятельный раздел проектной документации, в котором присутствует графическая часть (планы, структурная схема, спецификации) и текстовая часть (пояснительная записка).

В текстовой части раздела МОПБ приводите обоснование о необходимости/отсутствие необходимости расчёта риска (подпункт «м» пункт 26 Постановление №87). То есть, пишите, что все требования ПБ выполняются (отступлений от норм ПБ нет), исходя из этого, расчёт риска не проводился.

Разработка схем эвакуации устанавливается подпунктом «о» пункта 26 Постановления №87 и является неотъемлемой частью раздела МОПБ, несмотря на то, что объект является действующим.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: нужно ли делать расчет пожарных рисков, схемы эвакуации при проектировании пожарной сигнализации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.