Подключение АПС к сети 220. Норма.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.01.2019 11:10:35]
 Коллеги, прошу напомнить, в каком нормативе требуется отдельный автомат для подключения системы АПС.


[30.01.2019 13:46:49]
 Автоматом вы не отделаетесь. Читайте СП6.13130.2013


[30.01.2019 15:56:14]
 ***Читайте СП6.13130.2013
Эта норма давно, гораздо раньше введения СП. Где прописана, уже за давностью лет и не помню. Может быть в РД 96 г., в РД78-145-93 ее точно нет.


[30.01.2019 16:00:08]
 А я не отделываюсь. Я наблюдал на объекте самопальный "щит" наполовину на скрутках, и обслуживающий инженер говорил, что не знает, как отключить ППК от основного питания, потому как он, по всей видимости, посажен на один из общих автоматов. Вот сейчас ищу конкретный норматив на эту тему.


[30.01.2019 16:06:38]
 Странно. Нужно всего лишь сделать глухое КЗ и по звуку отключения автомата уже будет понятно куда "оно посажено" =))


[30.01.2019 16:09:03]
 Не факт, что при таком глухом КЗ не отключит ещё все компьютеры на этаже) И потом, как я уже говорил, я не лезу руками в систему, которую обслуживает другая организация, это верный способ остаться крайним.


[30.01.2019 16:19:42]
 Так и запишем - запитано от компьютеров 1 этажа =)
По идее Вам достаточно
http://docs.cntd.ru/document/902344800
ст.61 На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Открываем документацию и проверяем соответствие.


[30.01.2019 16:43:16]
 Viss ®, спасибо за ссылку. Только не понял такой момент - можно ли предъявлять эти требования к объекту, который построен и введён в эксплуатацию до 2012 года?


[31.01.2019 9:15:48]
 
СП 6.13130.2013
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры.

Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.

Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

4.11. Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих автоматически включаемый технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов), устройство АВР не требуется.

4.12. Не допускается установка аппаратов защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу работы при пожаре.


[31.01.2019 9:59:36]
 ***СП 6.13130.2013
Тень на плетень.
Человек спросил про автомат в цепях питания АПС. А вы ему целый дОкумент, про какие-то панели красного цвета.


[31.01.2019 10:39:39]
 BG-34.

О чем спрашивает, Вечный_студент: Коллеги, прошу напомнить, в каком нормативе требуется отдельный автомат для подключения системы АПС.

Я отвечаю, что в соответствии с СП 6.13130.2013 АПС требуется питать от ППУ.

Вы BG-34 за давностью лет не помните чем помочь человеку с его вопросом и отправляете почитать не нормативный РД 96.





[31.01.2019 11:55:07]
 Насколько я понял, ответ на исходный вопрос интересует топикстартера в целях "общего развития".
Берем это: "Только не понял такой момент - можно ли предъявлять эти требования к объекту, который построен и введён в эксплуатацию до 2012 года?"
Понимаем, что нужно смотреть НТД, действовавшую до 2012 года.
Читаем пункт 4.12 СП 6.13130.2009: "Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соответствии с пп. 4.5, 4.6."
Получаем ответ на исходный вопрос - отдельный автомат нужен даже не для АПС в общем, а вообще для каждого устройства СПЗ (ну или хотя бы один автомат на каждые две отходящие линии).
До выхода 6-го СП от 2013 года случались очень грустные ситуации, когда специалисты заказчика или соответствующие надзорные органы требовали досконально выполнять этот пункт, и в результате каждый противопожарный клапан запитывался по своей линии.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подключение АПС к сети 220. Норма.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.