Возможно ли согласовать СТУ - тушение порошковыми модулями склада с высотными стеллажами по 710 прик

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.01.2019 14:25:22]
 Возможно ли согласовать СТУ - тушение порошковыми модулями склада с высотными стеллажами по 710 приказу? он действует?
Заказчик хочет именно порошковые модули, они частично установлены (ранее стеллажи были до 5,5 метров)


[29.01.2019 22:45:28]
 Для склада высотой более 5,5 м такой способ тушения абсолютно не эффективен, проще вообще уйти от АУПТ в объеме СТУ, как это делаю я.


[29.01.2019 22:58:53]
 kurilshik ® поделить пожалуйста таким сту? готов оказать благодарность


[30.01.2019 7:13:05]
 kurilshik ®
Заказчик настаивает на порошковых, были пожары - модули хорошо себя показали


[30.01.2019 12:20:13]
 kurilshik ®
А по Вашему выходит надо снять установленные модули и молится, что бы не было пожара!

Доброходы предлагают за деньги согласовать в Минстрое, но учитывая пункт 8 710 приказа может только МЧС. Другие говорят идите Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС России. Местные МЧС-ники говорят все согласуем, кому верить?


[30.01.2019 12:24:08]
 верь мне - если объект существующий и проектная документация не разрабатывается, то СТУ надо только в МЧС согласовать. Если объект капитального строительства и разрабатывается проектная документация, то СТУ после МЧС согласовывает Минстрой


[30.01.2019 14:54:05]
 Насколько мне известно, есть модули, которые и с высоты 12 метров "стреляют".
Для таких никакие СТУ не требуются. В главе 9 СП 5 ограничений по высоте помещений нет.


[30.01.2019 16:28:41]
 Все равно нужны СТУ, т.к. СП 5 не распространяется на здания с высокостеллажным хранением


[31.01.2019 18:13:56]
 "Vladimir mchs ®
kurilshik ® поделить пожалуйста таким сту? готов оказать благодарность"
Не могу, это авторская работа.

вогнеборець ®
посмотрите статистику эффективности работы пожарной автоматики при пожарах в 2016-2017 гг. (см. стр. 116)
http://vniipo.ru/ufiles/ufiles/Reest...
Также следует задуматься о ложной сработке в высокостеллажке и о последствиях такой сработки.

По мне, так порошок в высокостеллажках абсолютно не эффективен, но если все же вы хотите оставить порошок, то вот вам технические рекомендации на МПП «Тунгус» для разработки СТУ:
https://antifire.org/wp-content/uplo...
также следует обратить внимание на соответствие смонтированной установки этим рекомендациям, потому что при рассмотрении СТУ вам, скорей всего, к письму о рассмотрении СТУ придется еще прикладывать и эти технические рекомендации как основания для принятых решений.


[31.01.2019 20:07:30]
 Для складов (не гос.собст.) построенных до 2008 АУПТ вообще не нужно.


[01.02.2019 0:55:22]
 Ув. Кобра ® , и даже до 30 июня 2003 года?


[01.02.2019 11:13:19]
 kurilshik ®
Посмотрел статистику, основная причина пожара курение! )))
А про МПП не слова, приведена статистика по системам пожаротушения в целом
Хранят там самый оборотный товар в России, а он от порошка не страдает!
Тунгус не подходит, стеллаж 14 метров (сразу не написал, т.к. больше интересует вопрос возможно ли сдать свыше 5,5 метров)
Кобра ®
Склад был до 5,5 м., провели реконструкцию - теперь свыше 5,5 м. Пришла проверка, говорят надо!


[01.02.2019 13:37:14]
 Для Sereganika ®- И даже ранее.

Для вогнеборець ® - если увеличили высоту здания , то надо, а если увеличили высоту стеллажей то нет.


[01.02.2019 14:05:47]
 вогнеборець ® я статистику привел не для того что бы увидеть там что-то про МПП.
"Тунгус не подходит, стеллаж 14 метров"
Если вы открывали ТУ, что я привел выше, то там написано на титульном листе «технические рекомендации по проектированию и применению установок пожаротушения на базе МПП "ТУНГУС" для защиты складов с высотой хранения БОЛЕЕ 5,5 м». А если прочитать еще дальше, то можно увидеть и это:
«7 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МПП
- обеспечение эффективного пожаротушения с высоты до 16 м;»


[04.02.2019 10:41:07]
 kurilshik ®
Да, согласно рекомендациям модуль можно подвесить на высоту 16 м, а тушить он может максимум 12 метровый стеллаж. Я обращался к ним, 14 метровый стеллаж не потушит

Благодарю всех за ответы, подведу итог:
1. Можно согласовать СТУ в местном МЧС на существующее здание
2. На капитальное строительство надо согласовывать СТУ в МЧС, а затем в Минстрое
3. Лучше хоть какая то защита, чем ее отсутствие

Заказчик дал задание делать проект, если понадобится разработаем СТУ задним числом


[04.02.2019 10:41:11]
 kurilshik ®
Да, согласно рекомендациям модуль можно подвесить на высоту 16 м, а тушить он может максимум 12 метровый стеллаж. Я обращался к ним, 14 метровый стеллаж не потушит

Благодарю всех за ответы, подведу итог:
1. Можно согласовать СТУ в местном МЧС на существующее здание
2. На капитальное строительство надо согласовывать СТУ в МЧС, а затем в Минстрое
3. Лучше хоть какая то защита, чем ее отсутствие

Заказчик дал задание делать проект, если понадобится разработаем СТУ задним числом
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Возможно ли согласовать СТУ - тушение порошковыми модулями склада с высотными стеллажами по 710 прик      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.