эвакуация из производства

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.01.2019 19:11:43]
 вечер добрый. Прошу высказаться на тему эвакуации из помещений Ф5.1 (Б).
Есть требование п.9.2.7, которое ссылается на расстояния от рабочих мест до выходов (т.29) и требование по расстоянию по коридору от дверей помещений не более 1000м2 до выходов п.9.2.10.
Вопрос - если помещение более 1000м2 и оно выходит в коридор, то расстояние от его дверей не рассматривается и оценивается только расстояние от рабочего места до выхода?


[28.01.2019 19:33:14]
 и еще момент по п.9.2.7 "Если эвакуационный выход из помещения ведет в коридор, наружу или в лестничную клетку через смежное помещение, то расстояние от наиболее удаленного рабочего места этого помещения до выхода из смежного помещения принимается по наиболее опасной категории одного из смежных помещений"
Если смежное помещение ведет в коридор, то расстояние измеряется до выхода из смежного помещения в этот коридор?


[29.01.2019 14:58:23]
 Вопрос - если помещение более 1000м2 и оно выходит в коридор, то расстояние от его дверей не рассматривается и оценивается только расстояние от рабочего места до выхода? /гоха ®/
ИЗ того же п.9.2.7 - Для /гоха ®/ Для помещений площадью более 1000 кв. м расстояние, указанное в таблице 29, включает длину пути по коридору до выхода, наружу или в лестничную клетку. Т.е. от рабочего места до выхода из помещения + путь по коридору до выхода (если есть коридор), наружу или в лестничную клетку.

Если смежное помещение ведет в коридор, то расстояние измеряется до выхода из смежного помещения в этот коридор? /гоха ®/
Нет, от рабочего места до выхода из помещения + путь по коридору до выхода (если есть коридор), наружу или в лестничную клетку, и как для помещения с наиболее опасной категорией, через которые проходит эвакуация.





[29.01.2019 15:07:32]
 благодарю за отклик.
меня интересует область применения т.30? исключительно при организации выхода в коридор?


[29.01.2019 16:20:54]
 Для более "мелких" производственных помещений. Из которых не требуется при эвакуации учитывать путь от рабочего места до выхода из помещения.


[29.01.2019 18:22:04]
 а при таком варианте - из помещения менее 1000м2 (В2) выходим в смежное помещение также менее 1000м2 (В2) и далее в коридор с выходом наружу? по табл.29 смотрим с учетом требования по расстоянию через смежное помещение?


[31.01.2019 10:29:44]
 Интересный вопрос, думаю его корректнее задать разработчикам СП 1.13130. Пусть пояснять порядок применения таблиц 29 и 30.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: эвакуация из производства      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.