Выделение складского помещения в торговом центре противопожарными преградами

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.01.2019 23:19:51]
 Согласно п. 5.5.2 СП 4. "Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и ........" Как понимать зал для посетителей? Например есть в торговом центре много магазинов площадью до 250 м.кв., у которых складские помещения по 10 м.кв. категории В4, как я понимаю им нет необходимости выделяться противопожарными преградами? Смущает то, что выход с магазинов выходит в галерею где все потоки основные людей, это ведь тоже зал с посетителями с площадью более 250 м.кв.!!! Или в торговых центрах нужно однозначно либо выделять либо отделять противопожарными преградами?


[31.01.2019 11:17:23]
 есть кто скажет


[31.01.2019 15:51:21]
 Переиначу п. 5.5.2 :

Зал для посетителей площадью 250 м и более от помещений производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

Ответ:
1.На склады категории В4 требования по выделению противопожарными перегородками не ниже 1-го типа не распространяется, как отделение от себе подобных складов, так от залов площадью до 250 м.




2.У Вас залы площадью МЕНЕЕ 250 м. Эти залы от ВСЕХ указанных производственных помещений выделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа не требуется.

3.Галерея, это не зал.


[31.01.2019 19:47:33]
 А как же это словосочетание "и отделять от зала для посетителей площадью 250 м и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа"?.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выделение складского помещения в торговом центре противопожарными преградами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.