Складское помещение категории В3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
babkinaolga ®

[28.01.2019 12:11:24]
 Добрый день, уважаемые спецы! У нас в производственном здании есть складское помещение, которое примыкает к помещению загрузочной. Склад-В3, загрузочная-В3. Вопрос - следует ли разделять эти помещения противопожарной перегородкой согласно п.6.3.7 СП413130.2013:
"6.3.7. Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа." Ведь Загрузочная - это "другое помещение", хотя и той же категороии В3


[28.01.2019 12:32:28]
 Зачем вообще нужно загрузочное помещение? Загрузочная обычно является холодной зоной (рампой) и категорировать его не нужно. Но если это загрузочная с заездом авто, то это вообще паркинг.
По существу - склад нужно отделить от помещения загрузочной.
Совет - пересмотреть функционал загрузочной и не делать из нее помещения.


[29.01.2019 16:08:19]
 Загрузочная по сути есть помещение приёмки сырья (мяса птицы) в переработку.Сырьё из автомобиля через герметизатор и ворота поступает в это помещение. Из него на склад или в цех...Сразу начинаются чистые помещения. Заказчик делает PIR-панели. А я тут со своими пожперегородками....


[29.01.2019 16:14:04]
 да, загрузка это Ф5.1, склад Ф5.2, надо разделять


[29.01.2019 16:55:21]
 ППР в РФ
п. 347. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

Так же в подтверждение разделения помещений.


[30.01.2019 10:13:00]
 Заказчик категорически настаивает на PIR панелях. Может, изменить название помещения на "отделение приёмки склада". Операций, "связанных со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей" не будет. Всё происходит на одном предприятии. В соседнем здании грохнули птицу, распотрошили и сюда переправили. Затащили и на котлеты...
babkinaolga ®

[30.01.2019 10:23:20]
 я же завела вопрос об отделении складского помещения от загрузочной, а не наоборот. Категория-то у них одинаковая...


[30.01.2019 11:34:26]
 "да, загрузка это Ф5.1, склад Ф5.2, надо разделять"

Асашай ®, но класс то один!
А про разделение подклассов нормы ничего не говорят...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Складское помещение категории В3      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.