| * * | И снова здравствуйте, коллеги.
Разбираюсь сейчас с речевым оповещением, планирую, как тянуть линии, как организовывать зоны оповещения. Остановился на выборе кабеля. "Тромбон" предлагает такую таблицу для подбора сечения провода [ссылка] |
=> | [ссылка]
Судя по расчету потери на последнем оповещателе составят 4,7В, около 1 Вт, около 0,42 дБ | |
 |  |
 |
| | | Snake | 12.03.2019 19:38 | 10 / 857 | Gidrant | 14.03.2019 11:27 | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста, нарушено ли требование строительных и противопожарных требований при таком расположении дверей? Если нарушены то на основании какого пункта нормативного документа.
На картинке изобразил схему: двери, ведущие из офисо |
=> | Нарушает. П.4.3.4 и п.4.3.3 СП1. | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 12.03.2019 19:29 | 5 / 1295 | трое пожарников | 13.03.2019 19:03 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно-ли разместить колясочные на всех этажах многоквартирного жилого дома? Это не кладовые, а именно колясочные, где жильцы будут хранить детские коляски. |
=> | чего то сбился вход.
см:
СП 31-107-2004 п. 5.1.2 в составе входной группы (1-го этажа).
СП-4* 5.2.11 Требований к размещению помещений предназначенных д | |
 |  |
 |
| | | временный гость | 13.03.2019 11:00 | 4 / 778 | Volk_ | 13.03.2019 13:14 | |
| * * | Коллеги доброго Вам утра! Очень нужен СТ СЭВ 5987-87. Облазил весь интернет: болгарские, украинские, белорусские и казахские сайты. Было только упоминание в диссертации Павловского. |
=> | Станки камнераспиловочные. Типы и основные параметры (ГОСТ СТ СЭВ 5987-87) | |
 |  |
 |
| | | lamyk | 11.03.2019 13:55 | 44 / 1381 | Volk_ | 13.03.2019 10:34 | |
| * * | Добрый день, подстажите, существует ли требование к негорючести кабеля СКС? Если да, то в каком документе это указывается? |
=> | договорились-считаем, что все это недоразумение | |
 |  |
 |
| | | dzefa | 12.03.2019 12:54 | 3 / 1550 | kurilshik | 13.03.2019 2:39 | |
| * * | Коллеги, подскажете хорошие программы для расчета пределов огнестойкости ж/б конструкций по СТО 36554501-006-2006.
Нашел пока только normcad c соответствующим модулем и farro. Есть опыт работы в них?
|
=> | Не увидел, что нашли уже farro. Но она считает хорошо. Я считал и экспертиза принимала расчеты | |
 |  |
 |
| | | ogpn8 | 12.03.2019 11:46 | 1 / 868 | Брандмауэр-СБ | 12.03.2019 12:12 | |
| * * | Госстандарт начал оценку деятельности технических комитетов по стандартизации. Текст новости по ссылке:
[ссылка] |
=> | Результаты будут предсказуемы. В Багдаде все спокойно. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 24.02.2019 14:35 | 14 / 709 | Крюгер | 12.03.2019 8:49 | |
| * * | Я думаю, автор сп 1 не ожидал такого наплыва сводок. Допускаю, что это явилось одной из причин по которой многие пункты отклонены по формальному признаку.
Если вдуматься, то мнение одного специалиста профильного нии является непокалебимым при написан |
=> | "Наши методики расчета риска требуют проверки только на обеспечение безопасной эвакуации людей и допускают послабления в противопожарной защите, игнор | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 11.03.2019 19:13 | 3 / 1202 | Асашай | 11.03.2019 22:28 | |
| * * | Добрый вечер!
п. 5.4.13 СП 1.13130.2009 допускает устройство лестничных клеток типа Н2 и Н3 в жилых домах секционного типа высотой до 50 м.
Стандартная планировка - из общеквартирного коридора выход в лифтовой холл (он же ПБЗ с подпором воздуха) д |
=> | [ссылка]
это не запрещено, можно объединять | |
 |  |
 |
| | | arh_proekt | 15.01.2019 12:28 | 16 / 1437 | Крюгер | 11.03.2019 11:40 | |
| * * | Добрый день, товарищи эксперты!!! Достался в доработку проект с некоторыми кривыми решениями. Краткие вводные: здание АБК - реконструкция, 2 этажа и подвал. Из подвала через приямок выход непосредственно наружу, а так же технологическая лестница с первым |
=> | Если у кого есть такой опыт (после принятия ТР 123-ФЗ), то этот опыт криминальный (т.е. нарушение Закона). | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 22.02.2019 7:11 | 4 / 1129 | 9254474 | 10.03.2019 9:36 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты подскажите п-ста.
В организации есть пожарная декларация и в ней указаны нормы 2000 гг., но здание построено в 1975 г. Согласно проверочных листов в здании проверяют кап. мероприятия по проекту на с |
=> | Приводите в соответствии с нормативными требованиями года постройки декларацию. | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 08.03.2019 19:32 | 1 / 792 | Tomches | 10.03.2019 5:57 | |
| * * | Кто нибудь сталкивался и рассчитывал удаленность пожарной части на складе ГСМ согласно пункта 13.2.19 СП 155? Не понятно для чего это ссылка на СП 11.? Типа если чать рядом, то пот на складе гсм не нужен? Если есть расчет поделитесь |
=> | Сп 11 вам в помощь, и справочник ртп | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 09.03.2019 10:29 | 0 / 620 | | |
| * * | что понимается под пунктом 68 ППР 390? Указано что "Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние пожарных автомобилей и мотопомп" Как эта исправность проверяется, и кто ее проводит? Стоит на заводе ГАЗ 5312 АЦ 40 30 106, |
=> | | |
 |  |
 |
| | | гоха | 08.03.2019 16:58 | 0 / 573 | | |
| * * | всем привет. однополчане, есть жилой секционный жилой дом. секции желятся перегородками, при этом одна секция выше другой. в месте примыкания секций имеется окно, ориентированное на кровлю смежной секции.
вопрос: в данном случае на это проектное решение |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 10.02.2019 13:57 | 9 / 1261 | Vladimir mchs | 07.03.2019 20:38 | |
| * * | Это типа каждую точку торгового зала нужно поливать по одной струи с каждого стояка!! Не могу понять как считать радиус действия пожарного крана. Правильно ли я понял длина рукава (20 метров) + длина струи (6 метров) в итоге 26 метров и прокладывается с |
=> | спасибо | |
 |  |
 |
| | | vladS | 07.03.2019 8:55 | 6 / 865 | vladS | 07.03.2019 13:40 | |
| * * | Уважаемые знатоки! подскажите: в типовом многоэтажном ТЦ имеется склад. Его надо выгородить п/п перегородкам 1 типа.Одна стена склада выходит на фасад .Вопрос: как быть с окнами в этом складе -они тоже должны быть противопожарными? Разгорелась нешуточная |
=> | Коллеги, всем спасибо!
Приятно получать мнение от завсегдатаев!
| |
 |  |
 |
| | | Br | 28.02.2019 1:14 | 27 / 1170 | Кобра | 07.03.2019 10:21 | |
| * * | Добрый день!
Эксперт написал замечание: отсутствуют колосниковые лестничные клетки, для эвакуации с рабочих галерей и колосникового настила предусмотреть две наружные пожарные лестницы (п.6.2.7, п.6.2.13 СП 1.13130.2009)
Имеем муть какую-то в СП1 п. |
=> | Де-юре: в пункте 6.2.1.7 СП 306 речь идет о каких то лестницах для обслуживания галерей (которые могут и не быть эвакуационными), но также могут использова | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 10.02.2019 10:50 | 70 / 3663 | BG-34 | 07.03.2019 10:13 | |
| * * | Понимаю что глупый вопрос. В кафе покрасили извещатели в черный цвет, под дизайн типа потолка. Не могу понять какой пункт нарушается? |
=> | ***Ответили "Красить можно!"
Да мало-ли что там производители напишут,во ВНИИПО нужно обращаться. | |
 |  |
 |
| | | Scepion | 07.03.2019 9:06 | 1 / 972 | dizel2012 | 07.03.2019 9:20 | |
| * * | Коллеги, всем привет. Поделитесь примером отчета по расчету данного материала или просто по газу. Буду премного благодарен и не бесплатно.
Пишите почту,в долгу не останусь) |
=> | Гаражи обсуждали здесь
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Br | 28.02.2019 0:58 | 26 / 991 | Br | 07.03.2019 0:01 | |
| * * | Добрый день!
Имеем СП1 п. 6.2.7 Сценическая коробка должна иметь две пожарные лестницы 2-го типа, доведенные до кровли сцены и сообщающиеся с рабочими галереями и колосниками.
Как выполнить это требование? Просто сделать марш и приварить его к несущи |
=> | По бокам идут кулуары на каждом этаже, а сзади помещения для артистов и обслуживания сцены. Некак пожарные лестницы сделать, некак)) | |
 |  |
 |
| | | гоха | 05.03.2019 19:20 | 2 / 770 | гоха | 06.03.2019 16:54 | |
| * * | подскажите, что за зверь такой Плавучая пожарная насосная станция? а именно область ее применения и чем регламентируется ее применение? заказчик настаивает на применении такой штуковины для наружного пожаротушения. |
=> | так а как ее привязать к требованиям по наружному п/п водоснабжению? требования предусматривают забор воды автотехникой либо с пирса либо через приемные ко | |
 |  |
 |
| | | гоха | 04.03.2019 11:34 | 5 / 1147 | гоха | 06.03.2019 16:50 | |
| * * | коллеги, есть произвосдтвенное здание в пристроенным АБК. делается тех.перевооружение и ремонт в АБК. Изменение ФПО не предусматривается. Проблема в том, что в АБК изначально были л/к с высотой путей эвакуации 1,8 и марши лестниц без зазоров. Заказчик рек |
=> | да там не разрабатывается проект. здание эксплуатируемое. Про ГОСТ понятно. Приказ МЧСовский по проверкам, говорит, что для объектов введенных в эксплуатац | |
 |  |
 |
| | | Владимир | 09.02.2018 11:04 | 19 / 956 | Дмитрий | 06.03.2019 13:57 | |
| * * | При проведении проверок объектов защиты на соответствие требованиям пожарной безопасности, сотрудники государственного пожарного надзора, в том числе с привлечением аккредитованных экспертов испытательной пожарной лаборатории МЧС России проверяют наличие |
=> | "Владимир, письма нигде не нашел. Киньте сюда или на почту kurilshik85@mail.ru"
аналогично... если кто то нашёл и не трудно киньте пожалуйста | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 30.10.2015 18:02 | 69 / 2395 | гоха | 05.03.2019 18:19 | |
| * * | Коллеги! Есть вопрос - как предусматривать наружное и внутреннее пожаротушение теплиц?
Согласно п. 3.14 СП 107.13330.2012 теплица - это сооружение.
Согласно табл. 3-4 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение принимается только для з |
=> | а вот насчет того, чему в теплицах гореть, это вопрос нужно очень внимательно изучать. там дохера чего может гореть. современные технологии выращивания ово | |
 |  |
 |
| | | Инженер по ПБ | 03.03.2019 13:18 | 14 / 1211 | rustenn | 05.03.2019 15:55 | |
| * * | Добрый день.
В одноэтажном торгово-развлекательном центре имеется двухэтажный киноцентр, выделенный в отдельный пожарный отсек. Арендатор сделал НОР для киноцентра и отправил заключение для регистрации в МЧС. В ответе указано, что делать расчет нужно был |
=> | Инженер по ПБ ®!
Есть ещё такой вариант решения Вашей задачи, но не совсем уверен, что он правильный.
Разрабатываете ИТМ на батутный центр, при этом закл | |
 |  |
 |
| | | Prombez | 05.03.2019 11:03 | 1 / 1063 | Gun | 05.03.2019 15:52 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В СП155 есть пункт 13.2.12, где говорится о минимальном неприкосновенном запасе воды в 800м3 для резервуаров с теплоизоляцией.
Согласно расчетам на пожаротушение и охлаждение горя |
=> | Добрый день. По моему мнению требуется суммировать неприкосновенный запас воды расчитанный на горящий резервуар и const запас без расчета не менее 800м3. | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 05.03.2019 10:09 | 4 / 1252 | 12.21 | 05.03.2019 13:22 | |
| * * | Добрый день.
По окончании монтажа систем противодымной вентиляции монтажная организация должна представить исполнительную документацию. Скажите пожалуйста, где можно взять список документации? |
=> | ГОСТ Р 57974-2017 | |
 |  |
 |
| | | OND | 04.03.2019 18:48 | 5 / 779 | Рустам74 | 05.03.2019 11:27 | |
| * * | Коллеги, перебрал несколько веток, но единого мнения не нашел. Хочу поднять тему по расчёту категории пожарной опасности, а именно В4. Ситуация такая: проектируется большой завод по металлобработке. Из пожарной нагрузки только кабельный лоток с кабелями н |
=> | гешан®
В данном случае при горизонтальных лотках удельная нагрузка ниже, но нарушается обязательное требование к В4 по площади размещения на участках м | |
 |  |
 |
| | | ForLife | 01.03.2019 17:59 | 7 / 712 | Georg | 04.03.2019 17:05 | |
| * * | Здравствуйте дорогие форумчане! Срочно нужна Ваша помощь в следующем вопросе: применим ли п.2 ст.74 ФЗ 123 к подземному резервуару СУГ АГЗС, по части касающейся противопожарного расстояния до автомобильной дороги указанных в таблице 19?
Согласно таблице |
=> | Конкретно для АЗС может и есть какой-нибудь документ, а в целом отдельно - ничего нет. | |
 |  |
 |
| | | Aramis007 | 01.03.2019 6:36 | 5 / 854 | гоха | 04.03.2019 15:24 | |
| * * | Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения - подскажите пожалуйста, наружная обшивка здания металлическим листом подпадает под этот пункт?
|
=> | нет. есть рекомендации Минстроя по обеспечению пожарной безопасности навесных фасадных систем всех типов | |
 |  |