расчёт категории помещения В4 или В3?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2019 18:48:05]
 Коллеги, перебрал несколько веток, но единого мнения не нашел. Хочу поднять тему по расчёту категории пожарной опасности, а именно В4. Ситуация такая: проектируется большой завод по металлобработке. Из пожарной нагрузки только кабельный лоток с кабелями нераспространяющими горение и пару станков. Расстояние между ними огромное, т.к. цех очень большой. По удельной пожарной нагрузке получается около 140 МДж/м2. Но кабель прокладывается вдоль всего цеха - около 200 метров, соответственно площадь участка пожарной нагрузки более 10 м2 и выходит В3. Вопросы:
1. Правильно ли я определил категорию?
2. Если кабельные лотки сделаю вертикальными, я уменьшу таким образом площадь участка пожарной нагрузки?
3.Если мой расчёт верный, то получается практически любое производство с негорючими материалами, но имеющими кабель в помещении с общей площадью 10 м2, то это помещение автоматически становится В3?


[04.03.2019 19:53:00]
 Вопросы:
1. Правильно ли я определил категорию?
2. Если кабельные лотки сделаю вертикальными, я уменьшу таким образом площадь участка пожарной нагрузки?
3.Если мой расчёт верный, то получается практически любое производство с негорючими материалами, но имеющими кабель в помещении с общей площадью 10 м2, то это помещение автоматически становится В3?
Ответы:
1.Правильно, но не учли пожарную нагрузку станков, там масла около 20 кг в каждом токарном станке.
2.Да.
3.Смотря сколько кабелей и в чём они находятся: в открытых или в закрытых лотках.



[05.03.2019 8:16:38]
 Уважаемый, Гешан, спасибо за ответ! Станки я учел, но они площадью значительно менее 10 м2 и расстояние до них, и между ними, более 12 (фактически более 30) метров. Не понял какое значение имеет конструктивное исполнение лотков (закрытые или открытые), если они не имеют определенного предела огнестойкости.
По исполнению вертикального или горизонтального лотка получается какая-то формальность, фактически пожарная нагрузка не изменится, а изменится только площадь участка ПН, а от этого и категория, где логика?


[05.03.2019 8:21:42]
 OND® "изменится только площадь участка ПН, а от этого и категория, где логика?"

Обычно считается, что возгорание на маленькой площади легко тушить, прямо хоть огнетушителями, а возгорание на большой - сложно. То что в данном случае вертикальный лоток тушить менее удобно, чем горизонтальный - нормы не учли ...


[05.03.2019 11:16:02]
 Обычно считается, что возгорание на маленькой площади легко тушить, прямо хоть огнетушителями, а возгорание на большой - сложно.=Рустам74 ®
Категория напрямую зависит от удельной пожарной нагрузки, т.е. чем больше площадь, тем меньше удельная пожарная нагрузка и тем ниже категория.


[05.03.2019 11:27:11]
 гешан®

В данном случае при горизонтальных лотках удельная нагрузка ниже, но нарушается обязательное требование к В4 по площади размещения на участках менее 10кв.м. и в результате при меньшей удельной нагрузке ВЫШЕ категория (В3 вместо В4).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расчёт категории помещения В4 или В3?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.