О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Окна в наружной стене склада

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.03.2019 8:55:01]
 Уважаемые знатоки! подскажите: в типовом многоэтажном ТЦ имеется склад. Его надо выгородить п/п перегородкам 1 типа.Одна стена склада выходит на фасад .Вопрос: как быть с окнами в этом складе -они тоже должны быть противопожарными? Разгорелась нешуточная дискуссия !!


[07.03.2019 9:02:28]
 Перегородки - между помещениями, а это окно во внешней стене, а не в перегородке. Ставьте свои перегородки и не вмешивайтесь во внешние стены.


[07.03.2019 11:28:46]
 Смотря какая стена наружная, нет ли примыкания к зданию, межэтажные пояса 45 минут.


[07.03.2019 11:42:45]
 не должны, склад категории В1-В3 отделяется противопожарными преградами от других помещений, а не от улицы


[07.03.2019 12:06:39]
 Асашай ®, ну не все так однозначно)
п.5.4.14 СП2 - участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки.


[07.03.2019 12:54:50]
 я про общий случай говорю, исключения разные бывают. Может, у них вообще для сокращения противопожарных расстояний стен здания выполнена противопожарной, тогда и заполнение проемов в этой стене будет противопожарным


[07.03.2019 13:40:39]
 Коллеги, всем спасибо!
Приятно получать мнение от завсегдатаев!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Окна в наружной стене склада      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.