Неприкосновенный запас воды

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Prombez

[05.03.2019 11:03:40]
 Коллеги, доброго времени суток!

Помогите, пожалуйста, разобраться.

В СП155 есть пункт 13.2.12, где говорится о минимальном неприкосновенном запасе воды в 800м3 для резервуаров с теплоизоляцией.

Согласно расчетам на пожаротушение и охлаждение горящего резервуара мы закладывает запас, превышающий указанные 800м3.

Нужно ли нам добавлять этот неприкосновенный запас в еще 800м3 или достаточно того, что мы фактически соблюли требование и запас составит более указанного минимального объема?


В самом пункте указано следующее:
"При расчете расхода воды допускается не учитывать подачу воды на охлаждение соседних с горящим наземных резервуаров:

-с теплоизоляцией из негорючих материалов, при этом на площадке должен предусматриваться неприкосновенный запас воды в объеме не менее 800 м3 для резервуаров объемом до 10 000 м3 (включ.), 2000 м3 – для резервуаров объемом более 10 000 м3, а расстояние между резервуарами объемом более 10 000 м3 в этом случае следует увеличивать до 40 м;"


[05.03.2019 15:52:24]
 Добрый день. По моему мнению требуется суммировать неприкосновенный запас воды расчитанный на горящий резервуар и const запас без расчета не менее 800м3.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Неприкосновенный запас воды      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.