требования к тамбур-шлюзу перед входом в ЛК типа Н3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[11.03.2019 19:13:47]
 Добрый вечер!

п. 5.4.13 СП 1.13130.2009 допускает устройство лестничных клеток типа Н2 и Н3 в жилых домах секционного типа высотой до 50 м.

Стандартная планировка - из общеквартирного коридора выход в лифтовой холл (он же ПБЗ с подпором воздуха) далее из лифтового холла выход в ЛК. Будет ли данное решение соответствовать как выход в ЛК типа Н3, при этом рассматривая лифтовой холл как тамбур-шлюз с подпором воздуха?


[11.03.2019 19:57:19]
 ИМХО, нет. Тамбур-шлюз это только проходное пространство для защиты проемов без размещения там чего-либо (определения в СП4.13130 и СП7.13130), и ЗБ не могут размещаться в тамбур-шлюзах, а только в холлах лифтов или в помещениях, или в самих лестничных клетках (СП 59.13330). Помимо нестыковки понятий как таковых, использование помещения ЗБ в качестве тамбур-шлюза может повлиять на незадымляемость л/к, так как в помещении ЗБ могут проводиться спасательные работы, и при этом что-то могут просто сломать (дверь, воздуховод), потому что думать будут в первую очередь о спасении МГН.


[11.03.2019 21:28:08]
 приоединяюсь к ответу


[11.03.2019 22:28:08]
 https://yadi.sk/i/IFxt7KTujWNNkQ

это не запрещено, можно объединять
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: требования к тамбур-шлюзу перед входом в ЛК типа Н3      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.