РР для произв. объекта 70-х г

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2019 11:34:02]
 коллеги, есть произвосдтвенное здание в пристроенным АБК. делается тех.перевооружение и ремонт в АБК. Изменение ФПО не предусматривается. Проблема в том, что в АБК изначально были л/к с высотой путей эвакуации 1,8 и марши лестниц без зазоров. Заказчик реконстрцукции не проводит. Как поступить в рамках проведения расчета и разработки 9-го раздела? Ссылаться на ст.4 ч.4 ТРоПБ?
ogpn8 ®

[04.03.2019 12:51:14]
 Интересный вопрос.
Перечитал СНиП II-А.5-70:
https://docviewer.yandex.ru/view/299...

В пункте 4.2 примечание 1 требует зазор между маршами лестниц не менее 5 см; примечание 2 говорит о высоте дверей и проходов на путях эвакуации не менее 2 м.
Получается, что нормативная база не изменилась и часть 4 ст. 4 ТРоПБ не работает.
Следовательно:
- в рамках проведения расчета риска лестничные клетки с ненормативной высотой путей эвакуации в расчет не включаются (обоснование очевидно);
- в рамках разработки 9 раздела все, что можно сделать - указать, что объемно-планировочные решения путей эвакуации существующие и при ремонте АБК не изменяются.

Что делать? Не знаю. Предлагать заказчику строительство новых лестничных клеток с нормативными габаритами - явный нормативный экстремизм и приведет к замене подрядчика, выполняющего проектирование и расчет риска. Подобные предложения проходили, когда из производственного корпуса выполнялся трехэтажный торговый центр, но это явно не Ваш случай.


[04.03.2019 15:21:47]
 согласен. самое интересное, что это территория старого завода и там целая куча производственных зданий от одного до пяти этажей и во всех зданиях одно и то же. везде пути эвакуации менее 2 м


[05.03.2019 23:27:53]
 гоха ® если вы разрабатываете 9 раздел, значит началась реконструкция? Других обоснованных оснований я здесь не вижу для разработки этого раздела
GRIN

[06.03.2019 16:46:24]
 Думается, что для зданий, запроектированных, построенных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу Технического регламента о требованиях пожарной безопасности нужно определять уровень обеспечения пожарной безопасности людей по ГОСТ 12.1.004-91, а не величину риска по 404-му приказу МЧС...


[06.03.2019 16:50:15]
 да там не разрабатывается проект. здание эксплуатируемое. Про ГОСТ понятно. Приказ МЧСовский по проверкам, говорит, что для объектов введенных в эксплуатацию до ФЗ123 необходимо делать РР с комплексом мероприятий
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: РР для произв. объекта 70-х г      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.