| | | Александр_аск | 01.11.2016 14:09 | 0 / 508 | | |
| * * | Есть частный дом (наибольшее помещение 48 квадратов, стены из оцилиндровки). Заказчик хочет пожаротушение. Выбор пал на ТРВ модульного типа с пуском по двум извещателям. Вопрос забавный но все же: какую нагрузку считать (мебель или какую-то другую)? есть |
=> | | |
 |  |
 |
| | | serg_bsa | 28.10.2016 12:42 | 10 / 294 | АК | 31.10.2016 18:28 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как возможно выполнить приложение О в многоквартирном жилом доме? Система АПС адресная, один извещатель в помещение. |
=> | Линию закоротило в пределах запертой квартиры, без охраны остались все квартиры между ИКЗ.
Что делать?....
СП5
13.15.20. Шлейфы пожарной сигнализаци | |
 |  |
 |
| | | Sege | 26.10.2016 11:27 | 20 / 378 | абырвалГ | 31.10.2016 15:26 | |
| * * | Собственно, есть капсульный отель. Капсулы в 2-3 яруса.
Нужна ли АУПС в каждой капсуле? |
=> | Нет. | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 29.10.2016 12:17 | 17 / 624 | абырвалГ | 30.10.2016 1:23 | |
| * * | Приветствую всех!
Необходимо подключить к шлейфу ВЭРС-ПК8 (вер. 3) шлейф с тепловыми Н.З. извещателями. Какой добавочный резистор нужен для однопорогового шлейфа?
В инструкции однопороговый вариант включения приведен только для комбинированного ШС. |
=> | Теперь понятно.
Ставьте 10 кОм, шлейф комбинированный, но с одними тепловыми он будет как бы тепловой. | |
 |  |
 |
| | | StanB | 28.10.2016 18:22 | 3 / 563 | adgernaut | 29.10.2016 14:01 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Не подскажет ли кто техническое решение для такой задачи. Нужно сделать пожарку и оповещение на загородном объекте (строительный городок), функционал стандартный, НО необходима возможность удаленного конфигурирования (настройки) п |
=> | Какое оборудование собираетесь использовать?
Вообще, есть тонны переходников rs485-ethernet, rs232-ethernet, USB-ethernet. Далее пробрасываете порты через | |
 |  |
 |
| | | Energy66_ | 27.10.2016 10:26 | 20 / 477 | Ведущий | 29.10.2016 2:52 | |
| * * | Знаю что создание новых тем с подобными названиями травмирует психику обывателей данного форума, и знаю что ответа на такие вопросы быть не может, поэтому в данном посту я хочу просто поделиться своим восприятием СП5 по данному вопросу, и послушать рассуж |
=> | Timbu$ ® ,по мнению Госсэкспертизы и УГПН один из вахтеров просто наблюдает за помещением с вышедшим из строя извещателем, другой сам шьет адрес для ДИПа | |
 |  |
 |
| | | КонстантинФ | 26.10.2016 19:05 | 5 / 492 | КонстантинФ | 28.10.2016 22:58 | |
| * * | Добрый день.
Не по теме конфы, но из граничной области. Может поможете.
Существуют ли нормативные ограничения на минимальную высоту прокладки лотка с кабелями диспетчеризации, СКС, других "слаботочных" систем. При учёте, что лоток в любом случ |
=> | Georg®, знаю, но не понимаю :)
Однозначного критерия не знаю.
Но кабель более защищён что ли. | |
 |  |
 |
| | | severalll | 28.10.2016 15:32 | 10 / 265 | FlintFD | 28.10.2016 16:46 | |
| * * | Добрый день. В первый раз сталкиваюсь с проектированием спринклерного пожаротушения.
Имеется только план объекта. Необходимо задать дополнительные вопросы Заказчику, чтобы запроектировать АПТ (выбрать диаметры труб, насосы, спринклеры).
Читаю СП5, |
=> | На данном этапе человеку расчёты не важны, тут пока требуется понимание принципиальное "что за зверь!?", тут нужен живой знающий человек рядом | |
 |  |
 |
| | | Lubay79 | 28.10.2016 11:16 | 3 / 435 | Нина | 28.10.2016 13:51 | |
| * * | Добры день! Подскажите при выборе оповещателя светового для взрывоопасных зон руководствоваться какой таблицей ПУЭ 7.3.11 или 7.3.12? Оповещатель световой это светильник? Такой светильник как Молния-220 AQVA совсем не подойдет. Какие кроме Скопы есть вари |
=> | посмотрите
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | bvv | 25.10.2016 14:06 | 65 / 669 | ФПБ | 28.10.2016 11:43 | |
| * * | Получил письмо в личку без обратного адреса, так что приходится отвечать на форуме. Был задан вопрос следующего содержания:
"Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить ИП 2.4 (Артон) в ДПЛС Болида через согласующие устройства (чтобы К |
=> | Уважаемый bvv.
Приношу свои извинения за свое бестактное поведение.
Я внимательно слежу за Вашим общением с zerber и старался не вмешиваться, чтобы не ме | |
 |  |
 |
| | | Tihar | 22.10.2016 7:56 | 4 / 352 | Демогоргон | 27.10.2016 21:42 | |
| * * | Подскажите могу ли я получить лицензию от МЧС. Если у меня стаз в РБ по ОПС
[Tihar, точнее формулируйте вопрос в теме ветки. Инструкции как задать вопрос читать здесь [ссылка] =Админ] |
=> | Также интересуют подробности получения лицензии, где можно почитать? | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 21.05.2014 15:49 | 8 / 1409 | Админ | 27.10.2016 13:44 | |
| * *
 | Приветствую всех. Достался мне динозавр xls80e, который надо основательно перетрясти. У кого-нибудь есть софт для конфигурирования? Саппорт хонивела молчит, на объекте пусто.
Буду очень благодарен за любую инфу по этой панели. |
=> | тема 2014 года про софт а продажник Honeywell влез в архив совершенно не по делу. Подобные выкрики банятся ( как правило вместе с автором). Для обсуждения | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 21.10.2016 21:53 | 16 / 597 | Билли Бонс | 27.10.2016 13:12 | |
| * * | Возможно я сейчас дурацкий вопрос задам... Не пинайте сильно.
Я правильно понимаю, что согласно ГОСТ 31565-2012 в школах и гостиницах можно применять просто FRLS?
А вот если я все же применил в вышеуказанных зданиях LSLTx, можно ли сказать, что я не |
=> | и напоследок тупой вопрос - в гофре или нет?
:) | |
 |  |
 |
| | | Роман П | 24.10.2016 16:08 | 11 / 586 | Роман П | 27.10.2016 10:21 | |
| * * | Задача такая - проетируется здание пожарнйо части. В ней будет оповещение о пожаре 2 типа (т.е. в самом этом здании если пожар), построеная на маяках. Мне необходимо еще запроектировать систему оповещения личного состава от диспетчера (т.е. когда пришел в |
=> | а требования есть какие нить к такой системе по резервированию питания, кто нить в курсе? | |
 |  |
 |
| | | FlintFD | 22.10.2016 9:51 | 43 / 859 | FlintFD | 26.10.2016 17:32 | |
| * * | Решил посмотреть что творится на ниве водяного пожаротушения, давно не смотрел, без надобности было. Где то мелькнуло, что в каталоге TYCO появился график зависимости инетенсивности орошения от давления в описании оросителей. Хорошая вещь, сразу решает мн |
=> | BTS ®, а что делать...? президент с премьером сказали что в стране импортозамещение, значить импотртозамещение... :))))
С бийском я по телефону общался, б | |
 |  |
 |
| | | spectron-ops | 08.04.2015 9:51 | 28 / 2486 | supportops | 26.10.2016 13:31 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
В этой ветке форума предлагаем обсуждать вопросы и предложения по работе оборудования и компании "НПО Спектрон" Так же сможете присылать запросы на консультацию специалистов компании.
Будем рады оказать помощь в реше |
=> | Для подключения ультрафиолетового извещателя пламени Спектрон-403 к прибору Сигнал-10, номинал Rдоб. выбирается в зависимости режима сработки извещателя: | |
 |  |
 |
| | | MSMS | 25.10.2016 12:21 | 3 / 337 | MSMS | 25.10.2016 16:09 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите пожалуйста, делаем объет, имеется гараж со старыми советскими перекрытиями толщиной плиты ~3 см и толщиной арматуры ~5мм. Монтажники запаниковали что 1.) Пробьют плиту насквозь при сверлении под дюбель-гвозди и потолок будет посто |
=> | 2 kostya, да как проятнуть не вопрос. Больше интересует можно ли сверлить такие тонкие плиты. Там толщина 4 см, плюс гидрозащитный слой сверху сантиметра 2 | |
 |  |
 |
| | | Азер | 24.10.2016 20:49 | 6 / 562 | Азер | 25.10.2016 14:56 | |
| * * | Здравствуйте. Вопрос вот какой. Объект - 9-ти этажный жилой дом, с лифтами. Необходимость в оснащении объекта пож. сигн., согласно СП5, отсутствует, так, как высота до подоконника последнего жилого этажа не превышает 28м. Кстати, тут тоже неясность - в СП |
=> | По необходимости ПС все ясно, спасибо огромное.
2 вопроса не понятны пока что.
1. Ручники в прихожих квартир. Нужны ли? Ведь говорится о расстоянии н | |
 |  |
 |
| | | rvv | 21.10.2016 10:08 | 122 / 3120 | Georg | 24.10.2016 15:27 | |
| * *
 | Коллеги, в связи с новыми реалиями, в которых заказчики начали в техзаданиях включать требования о прокладке линий контроля и управления в соответствии с требованиями к ОКЛ я столкнулся с интересным вопросом:
Имеем, к примеру, помещение с основным бе |
=> | >Можно фснн, можно зснн, можно вообще не относить к открытым проводящим. У вас цепи в ИЗОЛЯЦИИ
Действительно, что-то заклинило на фразе "о | |
 |  |
 |
| | | Black_bird | 18.10.2016 9:54 | 34 / 1455 | puzzle | 22.10.2016 22:59 | |
| * * | Добрый день уважаемому сообществу!
Есть объект, на котором планируется АПС, дымоудаление, АПТ.
Отсеки стоянки построены на колоннах, на которые опираются несущие балки и ригеля.
Высота несущей балки - 0,85 метра, ригелей - 0,45 метра.
Шаг б |
=> | С тепловыми все тоже самое, только радиус защищаемой площади меньше.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | инженер ВК | 21.10.2016 13:25 | 1 / 414 | трое пожарников | 22.10.2016 20:25 | |
| * * | Добрый день. Помогите пожалуйста с возникшей проблемой с АУПТ продовольственного магазина тонкораспыленной водой.
1. В СТУ прописано количество оросителей в одном узле 800. Но в нормах СП5 и нормах СТО-СТУ 420541.004 прописано что допустимо более с |
=> | ув. инженер ВК ®,
1. вероятно, что СТУ на прод.магазин написано гораздо раньше, чем СТО 420541.004. Заказчик не принимает. Правомерно! СТУ тут главнее СТ | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 21.10.2016 14:25 | 20 / 664 | статист | 21.10.2016 20:39 | |
| * * | Приветствую!
Подскажите, где в ФЗ-123 прописана обязательность соблюдения СП 5.13130-2009? |
=> | Ув. Rivs, проверил. Столовки не прошли - 0,0000012804 (8 часов это Рпр=0,33).
Дома отдыха и гостиницы при 8-ми часах, действительно, прошли. Только что эт | |
 |  |
 |
| | | bond-evgenii78 | 20.10.2016 8:25 | 8 / 256 | uzdp | 21.10.2016 9:40 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
У меня возник спор с пожарным инспектором по поводу системы оповещения о пожаре и эвакуации.
Стоит система оповещения о пожаре запрограммирована таким образом (СОУЭ 5-го типа, бизнес центр)- в случае пожара заго |
=> | Ektor ®, обеспечивать то нужно работоспособность проектных решений а не добавление фотолюминесцентных табличек, инспектор чувство юмора и новаторский подхо | |
 |  |
 |
| | | Elyane | 19.10.2016 20:27 | 16 / 319 | shtazi | 20.10.2016 23:47 | |
| * * | Всем здравствуйте.
Вопрос следующий: подскажите, пожалуйста, международные нормы, по которым нужно проектировать наружный противопожарный водопровод.
Ситуация следующая: территорию производственного предприятия выкупили американцы. Здания неи |
=> | А можно ли из-за хотелок и требований Заказчика идти на нарушение норм?? Например если он категорично упирается рогом по количеству извещателей. | |
 |  |
 |
| | | nikif | 19.10.2016 23:46 | 5 / 414 | nikif | 20.10.2016 15:02 | |
| * * | Здравствуйте
Есть здание складского назначения.
9 этажей.
Если быть точнее, 8 этажей это склады, а 9-й этаж (офисные помещения).
По СП 3, склады категории В до 8 этажей - второй тип оповещения.
А здесь вроде как есть 9-й этаж но он офисный.. |
=> | нет , офисы не выделены.
Понимаете чем продиктован вопрос в первую очередь...
в СП3 нет складов категории B высотой более 8 этажей
До 8 этажей дол | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 20.10.2016 13:55 | 2 / 280 | zerber | 20.10.2016 14:28 | |
| * * | Можно ли использовать С2000-4 в автономном режиме?
Органов управления у него нет, локальное управление прописано только через электронные ключи. В РЭ и паспорте прописано "...предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, |
=> | Joprst ®
сертификат закончился. дождитесь новый. думаю и РЭ будет новое, с пояснениями по вашему вопросу. | |
 |  |
 |
| | | Зотинко | 18.10.2016 12:46 | 33 / 1217 | shtazi | 20.10.2016 12:47 | |
| * * | Добрый день.
Имеется система АПС, состоящая из приборов С2000-М, С2000-4, С2000-СП1 (2 шт.), С2000-Adem, извещатель 5806 W3 (45 шт.). Система питается от РИП-12 исп.01.
Нужно рассчитать автоматический выключатель по нагрузке и выбрать тип автомата |
=> | Skier87 ®, абсолютно неправильное утверждение. До 1.13хIn никогда автомат не отключится, от 1.13хIn до 1,45хIn в течение часа, но не больше часа. При повыш | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 13.10.2016 21:26 | 18 / 699 | shtazi | 20.10.2016 0:55 | |
| * * | Уважаемые, подскажите...
Есть здание, делаю рабочку, в здании все потолки подшиты гипроком.
В инструкции к ОКЛ четко указано - Запрещается крепление ОКЛ к поверхностям, заявленная огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ.
Магистрал |
=> | Рабочка не обязательно делается по готовому ремонту. потому и не понял Вас. | |
 |  |
 |
| | | makuc | 19.10.2016 13:14 | 28 / 537 | KOKOS_KOKOS | 19.10.2016 16:50 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, как расчитать падение напряжения. Есть коридор 120 метров в длину, по обе стороны кабинеты. Между кабинетами по самому коридору проложен кабель сечением 4мм, перед каждым кабинетом он рвётся на коробке, а в кабинеты до оповещателей |
=> | даже если вы бы там квадратом все раскинули работало бы все ок. Они же трансформаторные | |
 |  |
 |
| | | konstanta | 17.10.2016 10:38 | 10 / 402 | Роман П | 19.10.2016 15:02 | |
| * * | Добрый день!
Ответа на свой вопрос я не нашел , данная тема обсуждалась но у меня исключительный случай.
И так мы организация которая возможно будет работать на объекте по предписанию ГПН, объект учебный корпус колледжа, 4 этажа, S-чердака примерно - 9 |
=> | l-tanton ® СОУЭ оснащаются места с постоянным или верменным пребыванием людей. ключевое слово ВРЕМЕННЫМ. | |
 |  |