Пожаротушение в частном доме

Александр_аск 01.11.2016 14:09 0 / 508    
 * *Есть частный дом (наибольшее помещение 48 квадратов, стены из оцилиндровки). Заказчик хочет пожаротушение. Выбор пал на ТРВ модульного типа с пуском по двум извещателям. Вопрос забавный но все же: какую нагрузку считать (мебель или какую-то другую)? есть =>  
    

Приложение О в жилом доме

serg_bsa 28.10.2016 12:42 10 / 294 АК 31.10.2016 18:28    
 * *Добрый день! Подскажите пожалуйста, как возможно выполнить приложение О в многоквартирном жилом доме? Система АПС адресная, один извещатель в помещение. =>Линию закоротило в пределах запертой квартиры, без охраны остались все квартиры между ИКЗ. Что делать?.... СП5 13.15.20. Шлейфы пожарной сигнализаци 
    

Капсульный отель: нужна ли в капсулах АУПС

Sege 26.10.2016 11:27 20 / 378 абырвалГ 31.10.2016 15:26    
 * *Собственно, есть капсульный отель. Капсулы в 2-3 яруса. Нужна ли АУПС в каждой капсуле? =>Нет. 
    

Доб. сопротивление для ВЭРС ПК-8

Tregart 29.10.2016 12:17 17 / 624 абырвалГ 30.10.2016 1:23    
 * *Приветствую всех! Необходимо подключить к шлейфу ВЭРС-ПК8 (вер. 3) шлейф с тепловыми Н.З. извещателями. Какой добавочный резистор нужен для однопорогового шлейфа? В инструкции однопороговый вариант включения приведен только для комбинированного ШС. =>Теперь понятно. Ставьте 10 кОм, шлейф комбинированный, но с одними тепловыми он будет как бы тепловой. 
    

Пожарный прибор с удаленным программированием

StanB 28.10.2016 18:22 3 / 563 adgernaut 29.10.2016 14:01    
 * *Добрый день, коллеги! Не подскажет ли кто техническое решение для такой задачи. Нужно сделать пожарку и оповещение на загородном объекте (строительный городок), функционал стандартный, НО необходима возможность удаленного конфигурирования (настройки) п =>Какое оборудование собираетесь использовать? Вообще, есть тонны переходников rs485-ethernet, rs232-ethernet, USB-ethernet. Далее пробрасываете порты через 
    

Кол-во пожарных извещателей и расстояние

Energy66_ 27.10.2016 10:26 20 / 477 Ведущий 29.10.2016 2:52    
 * *Знаю что создание новых тем с подобными названиями травмирует психику обывателей данного форума, и знаю что ответа на такие вопросы быть не может, поэтому в данном посту я хочу просто поделиться своим восприятием СП5 по данному вопросу, и послушать рассуж =>Timbu$ ® ,по мнению Госсэкспертизы и УГПН один из вахтеров просто наблюдает за помещением с вышедшим из строя извещателем, другой сам шьет адрес для ДИПа  
    

Минимальная высота прокладки лотка

КонстантинФ 26.10.2016 19:05 5 / 492 КонстантинФ 28.10.2016 22:58    
 * *Добрый день. Не по теме конфы, но из граничной области. Может поможете. Существуют ли нормативные ограничения на минимальную высоту прокладки лотка с кабелями диспетчеризации, СКС, других "слаботочных" систем. При учёте, что лоток в любом случ =>Georg®, знаю, но не понимаю :) Однозначного критерия не знаю. Но кабель более защищён что ли. 
    

Расчеты в спринклерном пожаротушении

severalll 28.10.2016 15:32 10 / 265 FlintFD 28.10.2016 16:46    
 * *Добрый день. В первый раз сталкиваюсь с проектированием спринклерного пожаротушения.
Имеется только план объекта. Необходимо задать дополнительные вопросы Заказчику, чтобы запроектировать АПТ (выбрать диаметры труб, насосы, спринклеры).
Читаю СП5,
=>На данном этапе человеку расчёты не важны, тут пока требуется понимание принципиальное "что за зверь!?", тут нужен живой знающий человек рядом 
    

Оповещатель световой в В-1а

Lubay79 28.10.2016 11:16 3 / 435 Нина 28.10.2016 13:51    
 * *Добры день! Подскажите при выборе оповещателя светового для взрывоопасных зон руководствоваться какой таблицей ПУЭ 7.3.11 или 7.3.12? Оповещатель световой это светильник? Такой светильник как Молния-220 AQVA совсем не подойдет. Какие кроме Скопы есть вари =>посмотрите [ссылка] 
    

ИП-2.4 и Болид

bvv 25.10.2016 14:06 65 / 669 ФПБ 28.10.2016 11:43    
 * *Получил письмо в личку без обратного адреса, так что приходится отвечать на форуме. Был задан вопрос следующего содержания: "Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли подключить ИП 2.4 (Артон) в ДПЛС Болида через согласующие устройства (чтобы К =>Уважаемый bvv. Приношу свои извинения за свое бестактное поведение. Я внимательно слежу за Вашим общением с zerber и старался не вмешиваться, чтобы не ме 
    

могу ли я получить лицензию от МЧС

Tihar 22.10.2016 7:56 4 / 352 Демогоргон 27.10.2016 21:42    
 * *Подскажите могу ли я получить лицензию от МЧС. Если у меня стаз в РБ по ОПС

[Tihar, точнее формулируйте вопрос в теме ветки. Инструкции как задать вопрос читать здесь [ссылка] =Админ]
=>Также интересуют подробности получения лицензии, где можно почитать? 
    

Honeywell xls80e Panel Configuration Tool

Tregart 21.05.2014 15:49 8 / 1409 Админ 27.10.2016 13:44    
 * *
Приветствую всех. Достался мне динозавр xls80e, который надо основательно перетрясти. У кого-нибудь есть софт для конфигурирования? Саппорт хонивела молчит, на объекте пусто.

Буду очень благодарен за любую инфу по этой панели.
=>тема 2014 года про софт а продажник Honeywell влез в архив совершенно не по делу. Подобные выкрики банятся ( как правило вместе с автором). Для обсуждения  
    

применение LSLTx в школе и гостиннице

kazakru 21.10.2016 21:53 16 / 597 Билли Бонс 27.10.2016 13:12    
 * *Возможно я сейчас дурацкий вопрос задам... Не пинайте сильно. Я правильно понимаю, что согласно ГОСТ 31565-2012 в школах и гостиницах можно применять просто FRLS? А вот если я все же применил в вышеуказанных зданиях LSLTx, можно ли сказать, что я не =>и напоследок тупой вопрос - в гофре или нет? :) 
    

Какие оповещатели ставить в пожарной части?

Роман П 24.10.2016 16:08 11 / 586 Роман П 27.10.2016 10:21    
 * *Задача такая - проетируется здание пожарнйо части. В ней будет оповещение о пожаре 2 типа (т.е. в самом этом здании если пожар), построеная на маяках. Мне необходимо еще запроектировать систему оповещения личного состава от диспетчера (т.е. когда пришел в =>а требования есть какие нить к такой системе по резервированию питания, кто нить в курсе? 
    

Оросители TYCO, странности интенсивности орошения

FlintFD 22.10.2016 9:51 43 / 859 FlintFD 26.10.2016 17:32    
 * *Решил посмотреть что творится на ниве водяного пожаротушения, давно не смотрел, без надобности было. Где то мелькнуло, что в каталоге TYCO появился график зависимости инетенсивности орошения от давления в описании оросителей. Хорошая вещь, сразу решает мн =>BTS ®, а что делать...? президент с премьером сказали что в стране импортозамещение, значить импотртозамещение... :)))) С бийском я по телефону общался, б 
    

Оборудование "Спектрон" Вопросы и ответы.

spectron-ops 08.04.2015 9:51 28 / 2486 supportops 26.10.2016 13:31    
 * *
Уважаемые коллеги!
В этой ветке форума предлагаем обсуждать вопросы и предложения по работе оборудования и компании "НПО Спектрон" Так же сможете присылать запросы на консультацию специалистов компании.
Будем рады оказать помощь в реше
=>Для подключения ультрафиолетового извещателя пламени Спектрон-403 к прибору Сигнал-10, номинал Rдоб. выбирается в зависимости режима сработки извещателя: 
    

Монтаж ОПС по перекретиям и балкам.

MSMS 25.10.2016 12:21 3 / 337 MSMS 25.10.2016 16:09    
 * *Добрый день! Подскажите пожалуйста, делаем объет, имеется гараж со старыми советскими перекрытиями толщиной плиты ~3 см и толщиной арматуры ~5мм. Монтажники запаниковали что 1.) Пробьют плиту насквозь при сверлении под дюбель-гвозди и потолок будет посто =>2 kostya, да как проятнуть не вопрос. Больше интересует можно ли сверлить такие тонкие плиты. Там толщина 4 см, плюс гидрозащитный слой сверху сантиметра 2 
    

Необходимость ПС и опуск лифтов

Азер 24.10.2016 20:49 6 / 562 Азер 25.10.2016 14:56    
 * *Здравствуйте. Вопрос вот какой. Объект - 9-ти этажный жилой дом, с лифтами. Необходимость в оснащении объекта пож. сигн., согласно СП5, отсутствует, так, как высота до подоконника последнего жилого этажа не превышает 28м. Кстати, тут тоже неясность - в СП =>По необходимости ПС все ясно, спасибо огромное. 2 вопроса не понятны пока что. 1. Ручники в прихожих квартир. Нужны ли? Ведь говорится о расстоянии н 
    

ОКЛ и опуски к подвесному потолку

rvv 21.10.2016 10:08 122 / 3120 Georg 24.10.2016 15:27    
 * *
Коллеги, в связи с новыми реалиями, в которых заказчики начали в техзаданиях включать требования о прокладке линий контроля и управления в соответствии с требованиями к ОКЛ я столкнулся с интересным вопросом:
Имеем, к примеру, помещение с основным бе
=>>Можно фснн, можно зснн, можно вообще не относить к открытым проводящим. У вас цепи в ИЗОЛЯЦИИ

Действительно, что-то заклинило на фразе "о
 
    

Расстояния между датчиками . 40 сантиметров ригеля

Black_bird 18.10.2016 9:54 34 / 1455 puzzle 22.10.2016 22:59    
 * *Добрый день уважаемому сообществу! Есть объект, на котором планируется АПС, дымоудаление, АПТ. Отсеки стоянки построены на колоннах, на которые опираются несущие балки и ригеля. Высота несущей балки - 0,85 метра, ригелей - 0,45 метра. Шаг б =>С тепловыми все тоже самое, только радиус защищаемой площади меньше. [ссылка] 
    

Пожаротушение тонкораспыленной водой

инженер ВК 21.10.2016 13:25 1 / 414 трое пожарников 22.10.2016 20:25    
 * *Добрый день. Помогите пожалуйста с возникшей проблемой с АУПТ продовольственного магазина тонкораспыленной водой.
1. В СТУ прописано количество оросителей в одном узле 800. Но в нормах СП5 и нормах СТО-СТУ 420541.004 прописано что допустимо более с
=>ув. инженер ВК ®, 1. вероятно, что СТУ на прод.магазин написано гораздо раньше, чем СТО 420541.004. Заказчик не принимает. Правомерно! СТУ тут главнее СТ 
    

Отсылка из ФЗ-123 к сводам правил.

Tregart 21.10.2016 14:25 20 / 664 статист 21.10.2016 20:39    
 * *Приветствую! Подскажите, где в ФЗ-123 прописана обязательность соблюдения СП 5.13130-2009? =>Ув. Rivs, проверил. Столовки не прошли - 0,0000012804 (8 часов это Рпр=0,33). Дома отдыха и гостиницы при 8-ми часах, действительно, прошли. Только что эт 
    

CОУЭ - раздельность систем оповещения и эвакуации

bond-evgenii78 20.10.2016 8:25 8 / 256 uzdp 21.10.2016 9:40    
 * *Всем доброго времени суток!
У меня возник спор с пожарным инспектором по поводу системы оповещения о пожаре и эвакуации.
Стоит система оповещения о пожаре запрограммирована таким образом (СОУЭ 5-го типа, бизнес центр)- в случае пожара заго
=>Ektor ®, обеспечивать то нужно работоспособность проектных решений а не добавление фотолюминесцентных табличек, инспектор чувство юмора и новаторский подхо 
    

Международные нормы для гидрантов

Elyane 19.10.2016 20:27 16 / 319 shtazi 20.10.2016 23:47    
 * *Всем здравствуйте.
Вопрос следующий: подскажите, пожалуйста, международные нормы, по которым нужно проектировать наружный противопожарный водопровод.

Ситуация следующая: территорию производственного предприятия выкупили американцы. Здания неи
=>А можно ли из-за хотелок и требований Заказчика идти на нарушение норм?? Например если он категорично упирается рогом по количеству извещателей. 
    

склад высокий

nikif 19.10.2016 23:46 5 / 414 nikif 20.10.2016 15:02    
 * *Здравствуйте Есть здание складского назначения. 9 этажей. Если быть точнее, 8 этажей это склады, а 9-й этаж (офисные помещения). По СП 3, склады категории В до 8 этажей - второй тип оповещения. А здесь вроде как есть 9-й этаж но он офисный.. =>нет , офисы не выделены. Понимаете чем продиктован вопрос в первую очередь... в СП3 нет складов категории B высотой более 8 этажей До 8 этажей дол 
    

C2000-4 в автономном режиме

Joprst 20.10.2016 13:55 2 / 280 zerber 20.10.2016 14:28    
 * *Можно ли использовать С2000-4 в автономном режиме? Органов управления у него нет, локальное управление прописано только через электронные ключи. В РЭ и паспорте прописано "...предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, =>Joprst ® сертификат закончился. дождитесь новый. думаю и РЭ будет новое, с пояснениями по вашему вопросу. 
    

Рассчитать автоматический выключатель по нагрузке для АПС

Зотинко 18.10.2016 12:46 33 / 1217 shtazi 20.10.2016 12:47    
 * *Добрый день.
Имеется система АПС, состоящая из приборов С2000-М, С2000-4, С2000-СП1 (2 шт.), С2000-Adem, извещатель 5806 W3 (45 шт.). Система питается от РИП-12 исп.01.
Нужно рассчитать автоматический выключатель по нагрузке и выбрать тип автомата
=>Skier87 ®, абсолютно неправильное утверждение. До 1.13хIn никогда автомат не отключится, от 1.13хIn до 1,45хIn в течение часа, но не больше часа. При повыш 
    

ОКЛ и подшивной гипрочный потолок

kazakru 13.10.2016 21:26 18 / 699 shtazi 20.10.2016 0:55    
 * *Уважаемые, подскажите... Есть здание, делаю рабочку, в здании все потолки подшиты гипроком. В инструкции к ОКЛ четко указано - Запрещается крепление ОКЛ к поверхностям, заявленная огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой ОКЛ. Магистрал =>Рабочка не обязательно делается по готовому ремонту. потому и не понял Вас. 
    

Падение напряжения СОУЭ

makuc 19.10.2016 13:14 28 / 537 KOKOS_KOKOS 19.10.2016 16:50    
 * *Подскажите, пожалуйста, как расчитать падение напряжения. Есть коридор 120 метров в длину, по обе стороны кабинеты. Между кабинетами по самому коридору проложен кабель сечением 4мм, перед каждым кабинетом он рвётся на коробке, а в кабинеты до оповещателей =>даже если вы бы там квадратом все раскинули работало бы все ок. Они же трансформаторные 
    

Пожарная сигнализация на чердаке по п.4 НБП 110-03

konstanta 17.10.2016 10:38 10 / 402 Роман П 19.10.2016 15:02    
 * *Добрый день! Ответа на свой вопрос я не нашел , данная тема обсуждалась но у меня исключительный случай. И так мы организация которая возможно будет работать на объекте по предписанию ГПН, объект учебный корпус колледжа, 4 этажа, S-чердака примерно - 9 =>l-tanton ® СОУЭ оснащаются места с постоянным или верменным пребыванием людей. ключевое слово ВРЕМЕННЫМ. 