Приложение О в жилом доме

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.10.2016 12:42:50]
 Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как возможно выполнить приложение О в многоквартирном жилом доме? Система АПС адресная, один извещатель в помещение.


[28.10.2016 22:00:06]
 А какой там технологический процесс?


[29.10.2016 8:01:30]
 Хороший вопрос. Могу только предположить, что процесс - это проживание. Правда он не технологический.


[31.10.2016 10:48:57]
 Суть приложения О в том, что когда происходит автоматическое обнаружение неисправности извещателя, деятельность объекта приостанавливается, или функции АУПС передаются персоналу до устранения неисправности.

В помещениях общего пользования возможно передать функции АУПС персоналу: поставить дежурного на время устранения неисправности.

Приостановить деятельность здания: всех выселить на время, - нецелесообразно (лучше по 3 извещателя поставить), и нереалистично на практике.

Передавать функции АУПС персоналу при неисправности извещателя в квартире - нереализуемо на практике. Представьте, обнаружится неисправность извещателя в квартире, а жильцов нет дома неделю, или месяц. Как дежурный персонал получит доступ в квартиру? Согласятся ли жильцы, что в их квартире кто-то подежурит?

Так что, думаю, не выполнить приложение О в данном случае.


[31.10.2016 13:18:24]
 В целях выполнения приложения О при неисправности извещателя в квартире вызывается незамедлительно организация осуществляющая ТО.
Функции АУПС передаются персоналу, который открывает квартиру ключом дубликатом (переданным заранее, опечатанным и переданным на хранение).
После устранения неисправности - все расходятся, АУПС фунциклирует в штатном режиме.

Профит!!


[31.10.2016 14:04:56]
 который открывает квартиру ключом дубликатом (переданным заранее, опечатанным и переданным на хранение...

Есть прецеденты или это теоретически?


[31.10.2016 14:21:44]
 >который открывает квартиру ключом дубликатом (переданным заранее, опечатанным и переданным на хранение...

Это даже не в каждом студенческом общежитии выполняется.


[31.10.2016 15:43:19]
 Линию закоротило в пределах запертой квартиры, без охраны остались все квартиры между ИКЗ.
Что делать?


[31.10.2016 16:06:26]
 У меня бризы и отвлетвления в каждую квартиру, где в прихожке один тепловик и далее дымники. Т.е. в каждой квартире не менее двух извещателей (но не в помещении, увы).
Как вариант держать номера мобильников собственников. А в случае длительного отъезда, оставляли бы где-то ключи (у соседей или у консъежки).

В п.13.3.3 в) говорится о каком-то времени за которое должны заменить извещатель. А как его определить?
И вроде нет нигде конкретного указания о том, что деятельность должна приостановиться. И приложение О справочное.
Может риски посчитать?


[31.10.2016 16:11:43]
 Функции АУПС передаются персоналу, который открывает квартиру ключом дубликатом (переданным заранее, опечатанным и переданным на хранение).

Не каждый ЧОП охраняет жилье таким образом, что уж говорить про ТОПС. Лично я бы не отдал бы ключи без прописывания имущественной ответственности, а то не дом, а проходной двор.
И если кстати квартира под охраной, как вы будете туда попадать даже с ключами?


[31.10.2016 18:28:28]
 Линию закоротило в пределах запертой квартиры, без охраны остались все квартиры между ИКЗ.
Что делать?....


СП5
13.15.20. Шлейфы пожарной сигнализации при необходимости разбиваются на участки посредством соединительных коробок.

В одной коробке на вводе в квартиру вход и выход шлейфа.
Шунтировать неисправную квартиру снаружи до момента попадания в квартиру.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Приложение О в жилом доме      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.