Падение напряжения СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.10.2016 13:14:25]
 Подскажите, пожалуйста, как расчитать падение напряжения. Есть коридор 120 метров в длину, по обе стороны кабинеты. Между кабинетами по самому коридору проложен кабель сечением 4мм, перед каждым кабинетом он рвётся на коробке, а в кабинеты до оповещателей идёт кабель 1мм и возвращается обратно до коробки. Как расчитать напряжение, если линия получается 4-1-4-1-4-1-4-1мм и есть ли польза от 4ки, ведь на первом же кабинете уже в линии 1мм?


[19.10.2016 13:45:49]
 У Вас же оповещатели подключены параллельно, а не последовательно. Оповещателей небольшое количество - можно посчитать падение напряжения по току на каждом участке кабеля 4 мм2 и сложить падение напряжения на каждом участке.


[19.10.2016 13:46:23]
 http://0-1.ru/discuss/?id=7205

http://www.jedia.ru/news/onlayn-kalk...

http://www.escortpro.ru/page/article...

http://www.arstel.com/po/raschetpote...



[19.10.2016 13:59:16]
 От оповещателя до оповещателя линия идёт... в каждом кабинете может быть по 4-8 оповещателей. На сайте jedia расчёт для одного кабеля определенного сечения. А если например 4мм - 5 метров, зашли в кабинет, по кабинету 20 метров 1мм, дальше опять 4мм и т.д. и так 82 оповещателя по 1.5вт. В расчёте то сечение какое брать 1мм или 4мм?


[19.10.2016 14:09:56]
 Последовательно получается. Ответвлений нет.


[19.10.2016 14:27:01]
 Параллельное...


[19.10.2016 14:27:31]
 последовательно они бы не работали..у вас параллельно , но без ответвлений. Марки оповещателей пишите, так сейчас прикинем. Обычно, когда надо повесить много оповещателей на одну линию или лень считать. Беру ОПОП ( в нее, кстати, удобно МПН прятать) и вешаю на 24 В. У них диапазон работы 12-27 вроде, поэтому все хорошо


[19.10.2016 14:28:01]
 
Цитата makuc 19.10.2016 13:14:25
в кабинеты до оповещателей идёт кабель 1мм и возвращается обратно до коробки.
--Конец цитаты------
в смысле уходит от коробки 2х1 и приходит к коробке 2х1?


[19.10.2016 14:29:31]
 
Цитата KOKOS_KOKOS 19.10.2016 14:27:31
Беру ОПОП
--Конец цитаты------
у него речевое )))


[19.10.2016 14:41:48]
 Нина, http://i84.fastpic.ru/big/2016/1019/...


[19.10.2016 14:45:29]
 makuc®

Вроде речевые оповещатели последовательно не бывают включены принципиально - у Вас параллельное включение, но внешне похожее на последовательное, вроде такого: http://666006.ru/images/products/201...

Всё нормально сделано. Для подсчёта падения напряжения высчитывайте номинальный ток каждого оповещателя из него ток в каждом отрезке кабеля 2х1 из них ток в каждом отрезке кабеля 2х4, а из токов и сечений по закону Ома высчитывайте падение напруги на каждом отрезке провода.


[19.10.2016 14:47:15]
 Я не могу понять смысла в кабеле 1x2x4 если в кабинетах есть 1x2x1 по 20 метров отрезки есть... что он даёт?


[19.10.2016 14:51:08]
 Рустам 74, у нас нет выходных клемм, на скрутке в 2 клеммы входят кабели.


[19.10.2016 14:54:06]
 Если судить по рисунку, то схема действительно ненормальная - со вставками 1x2x1 в кабель 1x2x4.


[19.10.2016 14:58:57]
 
Цитата makuc 19.10.2016 14:47:15
Я не могу понять смысла в кабеле 1x2x4 если в кабинетах есть 1x2x1 по 20 метров отрезки есть... что он даёт?
--Конец цитаты------
смысл в том, что люди с одной стороны очкуют из-за падения напряжения и делают "типа магистраль" 4-кой, но потом их начинает душить жаба и в кабинетах они "типа из экономии" кидают уже единицу.


[19.10.2016 15:00:53]
 А если делать через один, то получится ответвление т.к. в кабинете несколько оповещателей, а ответвления как я понял нельзя делать т.к. на обрыв в самом кабинете не будет контроля.


[19.10.2016 15:03:49]
 Вот как понять будет работать или нет.


[19.10.2016 15:05:04]
 я вот не понимаю: Вы проектировщик или кто?


[19.10.2016 15:05:35]
 в смысле, если это в проекте так нарисовано, ты почему Вы подвергаете это сомнению :)?


[19.10.2016 15:06:25]
 https://cloud.mail.ru/public/8czx/xW...
со стр. 119
расчет для древовидной структуры.

Цитата makuc 19.10.2016 15:00:53
т.к. на обрыв в самом кабинете не будет контроля
--Конец цитаты------
хоть бы сказали, какая аппаратура ))


[19.10.2016 15:09:28]
 А какая магистраль, если длина линии будет 300 метров из них 120 метров 1х2х4 в разрывы которого вставлено 180 метров 1х2х1.


[19.10.2016 15:09:28]
 А какая магистраль, если длина линии будет 300 метров из них 120 метров 1х2х4 в разрывы которого вставлено 180 метров 1х2х1.


[19.10.2016 15:10:13]
 Вы у меня спрашиваете?


[19.10.2016 15:13:00]
 Jedia + jdm Sc-132A. Но это правильно в кабинеты заходить одним, а выходить другим?


[19.10.2016 15:13:00]
 Jedia + jdm Sc-132A. Но это правильно в кабинеты заходить одним, а выходить другим?


[19.10.2016 15:25:33]
 Я был неправ.
Наверно кто-то думал делать ответвления от магистрали, а потом кто-то другой понял что для контроля линии нельзя делать ответвлениями.


[19.10.2016 15:35:14]
 Джедия же по импедансу линию контролирует.


[19.10.2016 16:19:30]
 на практике сейчас расскажу. Есть линия 4 квадрата метров 350, потом она переходит в 2,5 квадарата на 500 метров. Нв этих 500 метров равномерно висят 12 15Вт Рупоров. Слышно так, что убавили вполовину.


[19.10.2016 16:50:25]
 даже если вы бы там квадратом все раскинули работало бы все ок. Они же трансформаторные
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Падение напряжения СОУЭ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.