Пожарная сигнализация на чердаке по п.4 НБП 110-03

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2016 10:38:02]
 Добрый день!
Ответа на свой вопрос я не нашел , данная тема обсуждалась но у меня исключительный случай.
И так мы организация которая возможно будет работать на объекте по предписанию ГПН, объект учебный корпус колледжа, 4 этажа, S-чердака примерно - 900 кв.м.H-чердака- 3.0м
В предписании 94 пункта, №66 цитата "Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация на чердаке, согласно п.4.НПБ 110-03"
НПБ 110-03 п.4
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток.
Все вроде понятно все помещения оборудуем ПС, однако я решил подняться на чердак с заказчиком, а там все из ЖБ, там вообще не одной деревянной конструкции нет, стены,потолок, полы керамзитом отсыпаны. Единственное что там несет нагрузку это электро двигателя древнейшие которые не работают системы вентиляции, всего их 4 шт.
Вопрос возможно ли законно не оборудовать чердак АПС?


[17.10.2016 10:40:02]
 https://drive.google.com/open?id=0B3...
фотка чердака кому интересно.


[17.10.2016 10:47:09]
 Чердак не помещение, а пространство. Или у вас технических этаж?

3.45 чердак: Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа.

3.53 этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является. 3


[17.10.2016 12:57:41]
 Когда возникает вопрос по нормативам я сначала захожу на сайт ВНИИПО в раздел Вопрос-ответ
http://vniipo.ru/vopros-otvet/sp-513...

И вот мнение нормативотворцев
Вопрос: Требуется ли оснащать АУПС чердак в здании общественного назначения?
Ответ: По мнению специалистов института на основании требований п. А.4 и п. 9 таблицы А.1 Приложения А СП5.13130.2009 чердак в здании общественного назначения подлежит защите АУПС.


[17.10.2016 14:17:55]
 konstanta ® [17.10.2016 10:38:02]: <<< Единственное что там несет нагрузку это электро двигателя древнейшие которые не работают системы вентиляции, всего их 4 шт.>>>

Следовательно, для Вас, из п.4 НПБ110, актуально - «и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;»
ogpn8 ®

[17.10.2016 15:06:36]
 Согласен с ув. Schreibikus ®. Для приземления вопроса предложите заказчику обратиться в орган ГПН, выдавший предписание, за разъяснением порядка исполнения предписания № 66, с учетом отсутствия на чердаке горючих материалов, отсутствия необходимости определения категории пожарной опасности чердака, а также в связи с тем, что чердак не относится к помещениям административного и общественного назначения. Как вариант - предписание исполняется путем установления и поддержания на объекте противопожарного режима, исключающего нахождение на чердаке горючих материалов,с демонтажом недействующих электродвигателей и силовых кабельных линий. Пожарные инспектора - живые люди, им тоже свойственно ошибаться.


[17.10.2016 20:38:33]
 убираем старые электродвигатели, ставим противопожарную дверь или люк и обзываем "категорией Д". СОУЭ я б туда провел, а АПС можно и нет


[18.10.2016 21:28:12]
 ogpn8 и IDok Спасибо, так и сделаю люк там уже стоит соуэ тоже кинуть труда не составит.
ogpn8

[19.10.2016 12:01:47]
 ОК, удачи.
Если не затруднит, отпишитесь по результатам.


[19.10.2016 14:03:49]
 а соуэ зачем, там же нет рабочих мест?


[19.10.2016 15:02:00]
 l-tanton ® СОУЭ оснащаются места с постоянным или верменным пребыванием людей. ключевое слово ВРЕМЕННЫМ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация на чердаке по п.4 НБП 110-03      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.