инженер ВК ®

[21.10.2016 13:25:05]
 Добрый день. Помогите пожалуйста с возникшей проблемой с АУПТ продовольственного магазина тонкораспыленной водой.

1. В СТУ прописано количество оросителей в одном узле 800. Но в нормах СП5 и нормах СТО-СТУ 420541.004 прописано что допустимо более спринклеров при использовании сигнализатора потока жидкости. У нас 1200 оросителей с использованием сигнализатора потока. Заказчик не принимает. Правомерно?

2. В СТУ прописано нормы для тонкораспыленной воды, но для дренчерной даны нормы для обычных оросителей (интенсивность орошения не менее 1 л/с*м при ширине проема до 5 метров в одну нитку и интенсивность орошения не менее 0,5 л/с*м при ширине проема более 5 метров в две нитки). Только у нас дренчерная с тонкораспыленными оросителями и у них свои нормы согласно СТО-СТУ 420541.004 п.6.2.2 таблицы 11.1 расстояние между оросителями до 1,0м - интенсивность орошения 0,5л/схм. при любом проеме в одну нитку. Заказчик тоже уперся в это несоответствие. Как ему объяснить что в СТУ даны норы для обычных оросителей, там и давление перед оросителем в 10 раз меньше чем при тонкораспыленной.


[22.10.2016 20:25:31]
 ув. инженер ВК ®,
1. вероятно, что СТУ на прод.магазин написано гораздо раньше, чем СТО 420541.004. Заказчик не принимает. Правомерно! СТУ тут главнее СТО гефеста.
2. Возможно, автор СТУ "не в теме" про спринклеры, дренчеры и всё такое))), в СТУ много ещё чего понаписано. Заказчик правильно уперся, потому что, см. п.1.
В СТУ обычно включают порядок внесения и согласования изменений в них. Если, при этом не нужно снова идти на ЭС, то следует объяснить это заказчику и его выгоду от предлагаемой Вами оптимизации.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение тонкораспыленной водой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.