О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Доб. сопротивление для ВЭРС ПК-8

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.10.2016 12:17:21]
 Приветствую всех!

Необходимо подключить к шлейфу ВЭРС-ПК8 (вер. 3) шлейф с тепловыми Н.З. извещателями. Какой добавочный резистор нужен для однопорогового шлейфа?

В инструкции однопороговый вариант включения приведен только для комбинированного ШС. Правильно ли я понимаю, что для теплового ШС тоже подойдет 10 кОм?


[29.10.2016 14:27:02]
 Тепловые Н.З. извещатели как-то могут мигать светодиодом в дежурном режиме? Если нет, то как они были сертифицированы?


[29.10.2016 14:39:39]
 абырвалГ ®

>>>Если нет, то как они были сертифицированы?

К чему вопрос? От этого зависит номинал добавочного резистора?


[29.10.2016 15:22:48]
 Смысл вопроса, если такое решение не допускается.


[29.10.2016 15:59:33]
 Вопрос не про (не)допустимость решений, а про номинал добавочного резистора. Не уходите от темы.


[29.10.2016 17:53:51]
 Пока не скажете в чем смысл, не скажу про резистор.


[29.10.2016 19:13:30]
 #давайдосвиданья.


[29.10.2016 19:52:02]
 
Для работы ШС по однопороговому алгоритму номинал добавочного сопротивления - 10кОм, для работы ШС по двухпороговому алгоритму номинал добавочного сопротивления - 4,7кОм при последовательном подключении извещателей.


[29.10.2016 19:53:16]
 вот тут много вопросов-ответов по версам
http://www.verspk.ru/catalog/sec/20/...


[29.10.2016 20:45:15]
 kazakru ®

Спасибо.


[29.10.2016 21:35:49]
 Справедливости ради хочу еще раз отметить, что извещатели без индикации дежурного режима уже лет 6 как вне закона (если только у вас класс тепловиков не выше В)
http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55...
4.2.5 Требования к конструкции
4.2.5.1 Извещатели пожарные должны содержать встроенный оптический индикатор, мигающий в дежурном режиме и включающийся в режиме постоянного свечения при передаче тревожного извещения. При невозможности установки оптического индикатора в извещатель пожарный последний должен обеспечивать возможность подключения выносного оптического индикатора или иметь другие средства для местной индикации дежурного режима и режима передачи тревожного извещения.
Примечание - Требование к наличию оптического индикатора у ИПТ класса выше В и у извещателей, предназначенных для работы во взрывоопасных зонах, является рекомендуемым. Требование по миганию индикатора в дежурном режиме для неадресных извещателей является рекомендуемым. Требование по миганию индикатора в дежурном режиме для адресных извещателей, распространяется на извещатели, производимые после 01.01.2010 г.


[29.10.2016 21:44:50]
 ув. Нина.

В данном случае этот аспект нужно отмечать для:

а) Заказчика
б) Проектировщика
в) СРО проектировщика
г) Госэкспертизы
д) Сметчика.

Че до монтажника-то докопались?!


[29.10.2016 21:56:50]
 Да, забыл в этот список добавить производителя и сертифицирующий орган.


[29.10.2016 22:16:46]
 но почему в таком случае монтажник спрашивает про резистор?


[29.10.2016 22:17:51]
 Вот у них и спросите. Моё дело смонтировать.


[29.10.2016 22:44:32]
 Что спросить и у кого?
Почему Вы спрашиваете про номиналы резисторов? В проекте не нарисовано?


[29.10.2016 22:47:55]
 Нет, не нарисовано.


[30.10.2016 1:23:52]
 Теперь понятно.
Ставьте 10 кОм, шлейф комбинированный, но с одними тепловыми он будет как бы тепловой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Доб. сопротивление для ВЭРС ПК-8      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.