| | | Skier87 | 24.11.2016 12:03 | 2 / 350 | vizitor | 24.11.2016 12:42 | |
| * * | День добрый!
Имеется насосная установка пожарного водопровода и два ввода - основной и резервный.
Каждый ввод оборудован задвижкой и щитом управления.
Насосная станция включает в себя щит управления.
Допустимо ли при автоматическом и дистанционном п |
=> | Это скорее необходимо. | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 23.11.2016 17:14 | 1 / 344 | j_flack | 24.11.2016 11:54 | |
| * * | Необходимо оборудовать автоматическим порошковым пожаротушением помещение дизель-генераторной установки (ДГУ) убежища гражданской обороны. Помимо ДГУ, в этом же помещении находятся баки с дизельным топливом и маслом.
Помещение оборудовано герметической д |
=> | При открытой двери тушение всего объёма помещения не проходит по СП5.13130.2009* "п.9.2.8 Тушение всего защищаемого объёма помещения допускается преду | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 23.11.2016 17:05 | 19 / 501 | Юлия_911 | 24.11.2016 11:41 | |
| * * | Коллеги, помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом. Есть помещение с подвесными потолками, где проходят некоторое количество кабеля. Кабель - обычный (свет, розетки), но без маркировки НГ.
Требуется ли защита этого запотолочного пространств |
=> | Спасибо, поняла что это задача Заказчика, а не задача АПС :) | |
 |  |
 |
| | | статист | 14.10.2014 21:42 | 17 / 1160 | статист | 23.11.2016 14:57 | |
| * * | Люблю схему "ИЛИ" (АУПТ нет, вентиляции нет, СОУЭ 2-го типа). Но вот возникла необходимость поставить извещатели пламени и тут сталкиваемся с СП 5.13130.2009 п. 13.8.3. Аименно: "Зона контроля должна контролироваться не менее чем двумя изв |
=> | Нина, спасибо! Очень выручили. | |
 |  |
 |
| | | Sege | 22.11.2016 17:59 | 16 / 1007 | batya007 | 23.11.2016 13:56 | |
| * * | 5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
Нужно ли ставить табло "ВЫХОД" если ЕДИНСТВЕННЫЙ выход из помещения осуществляется |
=> | если трактовать так: 5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
1) над эвакуационными выходами с этажей здания, ведущие непосредственно нару | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 22.11.2016 19:19 | 12 / 366 | kazakru | 23.11.2016 12:18 | |
| * * | Блин даже не знаю как ее правильно назвать.
Селекторная связь - немного не то.
Смысл в том, что нужна типа многозонная (15-20 зон) система речевого оповещения.
То есть, есть диспетчер, есть кучка помещений, у диспетчера есть пульт с микрофоном, на пул |
=> | да нет, системы с чистым полноценным дуплексом стоят немерянно денег, да и смысла в них нет на таком объекте, то что Вы предложили в первый раз самое то. | |
 |  |
 |
| | | Black_bird | 10.11.2016 3:16 | 5 / 332 | Black_bird | 23.11.2016 5:01 | |
| * * | Добрый день !!
Читаю проект.
В проекте написано: связь с пожарной частью осуществляется через мини-АТС и GSM шлюз.
Вопрос: Имеет ли такое решение право на жизнь ?
Или только хардкор, линия связи проводная от ГТС ? |
=> | Самое Ынтересное, что таки требование стационарной телефонной связи с объектом упразднено.
Правила противопожарного режима говорят четко.
Звуковая | |
 |  |
 |
| | | shmi | 22.11.2016 16:41 | 5 / 714 | Sege | 22.11.2016 18:50 | |
| * * | День добрый, подскажите пожалуйста, а можно серверные тушить тонкораспыленной водой? |
=> | Как в анекдоте: "можно, но только 1 раз"
Но если без шуток, были 2 случая срабатывания модулей.
В первом случае это был магазин с одеждой. | |
 |  |
 |
| | | LJ | 22.11.2016 16:50 | 0 / 436 | | |
| * * | Коллеги! Появился ряд вопросов по взаимодействию систем АПС и СКУД и хранения информации:
1. Каков срок хранения информации в СКУД? (Комманды на разблокировку в случае пожара). Найдена следующая информация :
ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Proekt-01 | 22.11.2016 15:30 | 0 / 499 | | |
| * * | Товарищи, доброго времени!
Подскажите чем можно заменить [ссылка] оконечный элемент ЭО-ЦБ. Подключаем клапана через прибор УК-Д. Оказалось, что нужно еще ставить оконечный элемент. Стоит он конс |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Viss | 19.11.2016 22:11 | 3 / 327 | uzdp | 22.11.2016 11:55 | |
| * * | Нужна ПЗ по разделу ПС для сторонней монтажной организации, по которой потом вести надзор.
Содержание с требованиям к монтажным работам, поведением в непроектных ситуациях и т.д. |
=> | Viss ®... от Вас то такой ветки не ожидал, ну да ладно. Поведение в непроектных ситуациях - что-то новенькое. А по-хорошему ведь много норм не включено в п | |
 |  |
 |
| | | ifa | 20.11.2016 13:33 | 9 / 699 | Dimma | 22.11.2016 11:43 | |
| * * | Ув. коллеги!
Согласно п. А.3 прил. А СП-5 в общественных помещениях положены только дымовые извещатели. Общепит относится к общественным помещениям, потому что другого нет.
Однако согл. п. 3.4 прил. М (рекомендуемое), в помещениях общепита можно и дымов |
=> | >"специализированная система кухонного пожаротушения ANSUL R-102" <
Слишком дорогое. Для общепита, которое только начинает работать оно | |
 |  |
 |
| | | 111cn4 | 18.11.2016 14:03 | 34 / 1804 | Alex116 | 22.11.2016 10:45 | |
| * * | Подскажите есть ограничения по высоте установке приборов АПС и блоков питания в слаботочных стояках. На стройке уверяют, что по нормам ниже 1,5 м устанавливать блоки питания нельзя, ни где не могу найти таких ограничений. |
=> | Я думаю надо еще привлечь инструкцию для дежурного персонала, в соответствии с ней будет понятно какие органы управления и индикации являются оперативными, | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 17.11.2016 9:52 | 16 / 863 | Рустам74 | 22.11.2016 10:04 | |
| * * | День добрый форумчане !
Подскажите кто ни будь делает расчет сопротивления шлейфа для приборов ?
Если да то по какой методике производите расчет и на сколько совпадает с реальными замерами сопротивлений. |
=> | Albeard
Измеряются только сопротивление изоляции и сопротивление заземления. Требований или расценок измерения сопротивления линии шлейфа нигде нет. | |
 |  |
 |
| | | ВСМ_Игорь | 17.11.2016 10:09 | 33 / 1256 | Georg | 21.11.2016 14:31 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться.
Наше предприятие занимается разработкой и изготовлением различных модульных сооружений, в том числе и строительством противопожарных насосных станций. Последнею насосную станции пожаротушения строили еще до моего прихо |
=> | >а в моем случае, насосы гоняют воды по пож кольцу, и в случае пожара где то срабатывает механизм, который и обеспечивает пожаротушение, при этом данный | |
 |  |
 |
| | | Андрей 01 | 11.11.2016 10:08 | 18 / 510 | Андрей 01 | 20.11.2016 18:34 | |
| * * | Суть в том, что производитель предоставил сертификат на изделие в целом – огнезащитный клапан. В процессе эксплуатации практически все приводы клапанов вышли из строя. При разборке выявилось, что механизм привода содержит пластмассовые шестерни, которые о |
=> | А провода приводов должны соответствовать ч.2 ст82 123 ФЗ,ГОСТ 31565-2012 (огнестойкие типа FRLS)? | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 17.11.2016 14:42 | 16 / 417 | feo53 | 20.11.2016 11:56 | |
| * * | Подскажите, был пожнадзор, выписал предписание по устранению замечаний апс, они были устранены. Ожидаем снова он придет, хотелось бы узнать, может ли он накропать новые замечания |
=> | Kokos_kokos: "Подскажите, был пожнадзор, выписал предписание по устранению замечаний апс, они были устранены. Ожидаем снова он придет, хотелось бы узн | |
 |  |
 |
| | | talirovskiy | 18.11.2016 11:23 | 2 / 280 | Gidrant | 18.11.2016 11:53 | |
| * * |
В период проведения частичного ремонта здания необходимо отключение ПС. В ППР пункт 63 пишется что принимаются необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту противопожарной защи |
=> | "который бдит круглосуточно в помещениях или зданий, где отключена АПС" у нас так и делают. | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 06.11.2016 0:41 | 3 / 346 | Александр_аск | 17.11.2016 16:40 | |
| * * | Подскажите уважаемые.
вот часть планировки. [ссылка]
согласно сп1 п.5.2.12 необходимо иметь не менее 2 эвакуационных выходом из помещений где есть более 10 человек.
надо ли ставить второе табло выход над помеченной дверью? |
=> | Посмотрите местный план эвакуации, меня летом инспектор попросил добавить в проект табло над одним из выходов, т.к. по плану через него проходил маршрут эв | |
 |  |
 |
| | | RAMIL7182 | 16.11.2016 21:06 | 1 / 287 | ALEX_SE | 17.11.2016 9:18 | |
| * * | Здравствуйте. При закладке системы с гранд магистр-как рассчитать-какое оборудование нужно установить? 6 шлейфов безадресных, с каждого коробкой по utp на ...на что и куда? у гранд магистра множество устройств, как подобрать? |
=> | Собственно что нужно-то? | |
 |  |
 |
| | | Proekt-01 | 14.11.2016 13:47 | 6 / 464 | zerber | 17.11.2016 0:45 | |
| * * | Товарищи, доброго времени!
Столкнулся со следующей проблемой:
РАньше ШУВ ставили в машинных помещениях лифтов, но уже года два ГАСН, не принимает данное решение, так как оно противоречит нормам. Стали ставить ШУВ, в мусоросборнике тех уровня.
Но сей |
=> | Proekt-01 ®
"Нашел, то, что искал.
СП 134.13330 п. 6.10..."
и как это решает проблему п. 4.4.4 СП 1.13130.2009? | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 09.11.2016 3:42 | 30 / 722 | Бугага | 16.11.2016 22:35 | |
| * * | А подскажите плз.
Можно ли на посту охраны оставить только С2000М и микрофонный пульт, а все системные блоки и БРП размещать в обособленных местах на этажах?
С каждого этажа от каждого блока СОУЭ и БРП будет идти свой обобщенный сигнал "неисправн |
=> | 2.5 система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного | |
 |  |
 |
| | | Петр 01 | 15.11.2016 17:12 | 24 / 316 | Viss | 16.11.2016 18:52 | |
| * * | Я выполнил проект ПС и СОУЭ нескольких пром. объектов, которые получили положительное решение в МЧС.
Все заинтересованные лица, которые непосредственно имеют отношение к проекту (местный начальник ГО и ЧС, Начальники расличных участков на территории кото |
=> | >> А то что требует Заказчик это задача электрика, и мне как слаботочнику не должны быть известны все эти приемо-сдаточные испытания. Или я не прав и | |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 11.11.2016 17:47 | 14 / 314 | Alexs89rus | 16.11.2016 9:56 | |
| * * | Доброго дня! Если не сложно, напишите сюда свои контакты те, кто делает СТУ.
Хочется, так сказать, увидеть ширину выбора организаций, которые делают СТУ. Потому что сумма в 2,5 млн для СТУ кажется слишком большой. |
=> | Позвоните мне, проконсультируем и предложим оптимальные варианты 89224526273 | |
 |  |
 |
| | | Волмер | 01.11.2016 16:15 | 58 / 1590 | Timbu$ | 16.11.2016 8:21 | |
| * * | Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, на объекте смонтированной нашей организацией прибыла инспекция с целью измерения уровня звукового давления системы речевого оповещения людей о пожаре. При измерениях у меня возник резонный вопрос, почем |
=> | Ни сколечко: 1. дело монтажника уложить кабель и развесить приборы, остальное ПНР
2. не монтажник, а проектировщик, вернее ГИП ставит подпись под "за | |
 |  |
 |
| | | Самоучка | 14.11.2016 13:28 | 19 / 376 | Самоучка | 15.11.2016 17:38 | |
| * * | Доброго дня
В продаже появился прибор РРОП GSM от аргус-спектр.
Возможно ли его применение для построения АУПС при отсутствии сертификата соответствия ФЗ123?
И еще вопрос по электропитанию.
В ТТХ на прибор указано что от встроенной батареи он питается |
=> | DMBog ®
Вы имеете ввиду открыть гост 53325 и проверить по тех описанию на РИП соответствие пунктам? Т.к. сертификата соответствия ГОСТу по условиям задач | |
 |  |
 |
| | | shmi | 15.11.2016 16:26 | 2 / 214 | shmi | 15.11.2016 16:33 | |
| * * | День добрый! Пожскажите, требуется ли установка пожарных извещателей в дефростационной камере?!? |
=> | Благодарю за ответ! | |
 |  |
 |
| | | pozh1978 | 09.11.2016 15:22 | 3 / 755 | asfedot | 15.11.2016 14:38 | |
| * *
 |
Добрый день.
Коллеги, у кого есть опыт общения с пожарной панелью ханивелл xls 3000 (Описание оной [ссылка])
Куда стучать после проектирования?! Нуж |
=> | Да нужен! программирование системы. если нужно помощь пишите на эл . почту. Комплект пуско наладки есть в наличии. | |
 |  |
 |
| | | Александр81 | 12.11.2016 21:35 | 5 / 271 | гешан | 14.11.2016 20:33 | |
| * * | Добрый вечер форумчане. Просветите пожалуйста по следующему вопросу. Есть склад холодильников, площадь около 3000м2. В одном из помещений вставки, приняли решение организовать ремонт компрессоров (замена хладагентов изобутан и пропан). Площадь помещения 2 |
=> | От 1,5 до 4 тыс. руб. | |
 |  |
 |
| | | Ingvard | 13.11.2016 17:41 | 16 / 390 | Роман П | 14.11.2016 15:48 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться в следующем вопросе.
Имеется основное здание класса Ф5.1, категории Д к которому предусмотрена пристройка класса Ф4.3.
Согласно СП 3, здание класса Ф.5.1 категории Д должно оснащаться СОУЭ 1-го типа.
Вопрос ка |
=> | Пожарный кран ®
Лично мое мнение - 1 пожарный отсек = 1 здание :) а вам я эти вопросы задавал для того, чтобы узнать, вдруг я все-таки где-то что-то пропу | |
 |  |
Список с