СОУЭ в пристройках

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ingvard ®

[13.11.2016 17:41:35]
 Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться в следующем вопросе.
Имеется основное здание класса Ф5.1, категории Д к которому предусмотрена пристройка класса Ф4.3.
Согласно СП 3, здание класса Ф.5.1 категории Д должно оснащаться СОУЭ 1-го типа.
Вопрос какой тип СОУЭ должен быть предусмотрен для пристройки класса Ф4.3 высотой не более 2-х этажей? СОУЭ 2-го типа или СОУЭ 1-го типа как для основного здания с классом ф5.1?


[13.11.2016 18:19:08]
 2 тип конечно же, офисы-конторы же по минимальному типу 2м типом должны оснащаться.


[13.11.2016 22:17:18]
 Уважаемый Timbu$ ®, я придерживаюсь Вашего мнения, но нужно нормативное обоснование т.к. здание является производственным Ф5.1


[14.11.2016 10:21:00]
 Это 1 пожарный отсек?


[14.11.2016 10:35:42]
 Роман П да каждая часть здания выделены в пожарные отсеки


[14.11.2016 12:37:57]
 т.е. производственная часть и пристройка это 2 разных пожарных отсека?


[14.11.2016 12:40:50]
 Без разницы, отсек или не отсек.
Есть АБК, а есть встроенные помещения. АБК по-любому отделяется противопожарными преградами, тип СОУЭ смотрим как для офисов.
Встроенные помещения - тип СОУЭ как для основного производственного здания.


[14.11.2016 12:59:37]
 Роман П ® да Вы правильно понимаете


[14.11.2016 13:05:06]
 Асашай ® в таблице 2 СП 3, тип СОУЭ определяется для здания. У нас зданием является очистное сооружение класса Ф.5.1 с пристройкой Ф4.3.
Если Вы посмотрите определение понятия пристройка то там сказано, что это часть здания.
Т.е. пристройка это не здание, а часть здания выделенная в пожарный отсек.
Вопрос как нормативно обосновать выбор СОУЭ 2-го в пристройке или наоборот уйти от СОУЭ 2-го типа.


[14.11.2016 13:16:17]
 Асашай ®

а на основании чего такой вывод? я имею ввиду нормы


[14.11.2016 13:20:19]
 Роман П ®: "т.е. производственная часть и пристройка это 2 разных пожарных отсека?"
"Роман П ® да Вы правильно понимаете"
Ingvard ®, если это у Вас 2 пожарных отсека, то применять терминологию понятия пристройка здесь уже не совсем уместно. При 2-х пожарных отсеках тип СОУЭ необходимо определять для каждого отсека индивидуально.
Но если б "отсечности" не было, я тоже склоняюсь к тому, что для АБК-пристройки тип СОУЭ надо брать по офисному зданию.


[14.11.2016 13:59:53]
 Пожарный кран ®
"При 2-х пожарных отсеках тип СОУЭ необходимо определять для каждого отсека индивидуально."

подскажите, где прописано данное требование?


[14.11.2016 14:44:31]
 Пожарный кран ®: "если это у Вас 2 пожарных отсека, то применять терминологию понятия пристройка здесь уже не совсем уместно."
Подскажите а чем понятие пожарный отсек противоречит понятию пристройка?


[14.11.2016 15:22:56]
 в нормах я не смог найти прямых указаний на то, что в разных пожарных отсеках/зданиях требуется установка установок пожарных сигнализаций и оповещения, которые должны работать независимо друг от друга. Может я не там искал? Коллеги, подскажите где можно такое найти?


[14.11.2016 15:36:25]
 Роман П ®, нас учили и выпускали по СНиПам. В частности СНиП 21-01-97* закладывает идеологию, что пожарный отсек=здание (п. 5.17-5.19). Это же приблизительно в той же форме сейчас прописано в п. 5.4.1 СП 2.13130.2012.
Да, в 123-м ФЗ определение "пожарный отсек" сейчас не вписывается в равенство "пожарный отсек=здание", это часть здания.
В явном виде требование типа "Тип СОУЭ должен устанавливаться для каждого пожарного отсека исходя из его класса функциональной пожарной опасности" отсутствует.
Вы можете остаться при своем мнении - я не против. Странно только почему Вы в этой дискуссии в 10:21:00 спросили: "Это 1 пожарный отсек?".

Ingvard ®, понятие пожарный отсек не противоречит понятию пристройка. Исходя из идеологии "пожарный отсек=здание", описанной выше, часть АБК, выделенная в пожарный отсек (пока не ясно почему), является как бы самостоятельным зданием, к которому необходимо применять конкретные индивидуальные требования как к зданию исходя из его класса функциональной пожарной опасности и других параметров/характеристик.



[14.11.2016 15:42:29]
 Ну напишите Вы первый тип, а в качестве дополнительной меры постановите установить табло. Не запрещается ведь.


[14.11.2016 15:48:36]
 Пожарный кран ®
Лично мое мнение - 1 пожарный отсек = 1 здание :) а вам я эти вопросы задавал для того, чтобы узнать, вдруг я все-таки где-то что-то пропустил и не увидел такое указание в нормах, но видимо его все-таки не существует :(
  Ответ пойдет СЮДА