АПС за подвесным потолком

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.11.2016 17:05:49]
 Коллеги, помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом. Есть помещение с подвесными потолками, где проходят некоторое количество кабеля. Кабель - обычный (свет, розетки), но без маркировки НГ.

Требуется ли защита этого запотолочного пространства АПС? Ведь в приложении А к СП5.13130 говориться только про объем горючей масы кабелей типа НГ.

Либо это "недороботка" хозяина здания и все равно надо перекладывать линии на НГ?

Спасибо!
Гостьь

[23.11.2016 17:31:28]
 Вопрос читается от обратного! Защищать надо но если вы сможете подтвердить расчетом 1.5-7 литра нг и г1 и т д то как исключение можно не защищать. Если маркировок нет, нет и расчета))). возвращаемся в пункт 11 таблицы А.2 и выбираем чем защищать) АУПТ или АПС))).


[23.11.2016 17:35:29]
 
Цитата Гостьь 23.11.2016 17:31:28
Вопрос читается от обратного! Защищать надо но если вы сможете подтвердить расчетом 1.5-7 литра нг и г1 и т д то как исключение можно не защищать. Если маркировок нет, нет и расчета))). возвращаемся в пункт 11 таблицы А.2 и выбираем чем защищать) АУПТ или АПС))).
--Конец цитаты------

п.11 иметь два подпункта:

11.1 Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов с объемом горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ), в том числе при их совместной прокладке
11.2 Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр КЛ

Других вариантов нет!


[23.11.2016 17:42:34]
 Хотя ведь есть сноска:

** 1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками НЕ ОБОРУДУЮТСЯ (за исключением пп. 1-3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.

Получается, что только при выполнении условий пунктах а-г не оборудуются АПС.

А т.к. там проходят кабеля без индекса НГ, то пункты а-г нельзя выполнить. А значит надо зазищать. Но чем тогда? А если много кабелей проходит?! Тогда на всякий случай АУПТ?


[23.11.2016 17:58:07]
 дымовыми защищайте


[23.11.2016 18:00:04]
 
Цитата Роман П 23.11.2016 17:58:07
дымовыми защищайте
--Конец цитаты------
почему не АУПТ тогда?


[23.11.2016 18:23:50]
 Юлия_911 ®

[23.11.2016 17:05:49]помещение с подвесными потолками, где проходят некоторое количество кабеля. Кабель - обычный (свет, розетки), но без маркировки НГ.

а там по факту не НГ быть не может (я так понимаю кабинет какой-то): таблица 2 ГОСТ 31565-2012

потому принимаем НГ и считаем)


[23.11.2016 18:25:23]
 или ищем подобные готовые расчеты с нужным кабелем:

http://project-ss.ru/publ/11-1-0-21


[23.11.2016 18:28:48]
 
Цитата durdom 23.11.2016 18:23:50
а там по факту не НГ быть не может (я так понимаю кабинет какой-то): таблица 2 ГОСТ 31565-2012

потому принимаем НГ и считаем)
--Конец цитаты------

это понятно что кабеля, который не НГ там быть не может. Но он там есть, и что с ним делать мме как проектировщику - не понятно.



[23.11.2016 18:31:28]
 Тогда возвращаемся к первому сообщению:
"это "недороботка" хозяина здания и все равно надо перекладывать линии на НГ".


[23.11.2016 18:34:47]
 
Цитата asol611 23.11.2016 18:31:28
Тогда возвращаемся к первому сообщению:
"это "недороботка" хозяина здания и все равно надо перекладывать линии на НГ".
--Конец цитаты------

Т.е. если прийдет инспектор, он должен выдать предписание на приведение кабелей запотолочного пространства к ГОСТ 31565-2012, а не выдаст замечение что "запотолочное пространство не оборудовано АПС", что в свою очередь повлечет отвественность меня как проктировщика?


[23.11.2016 18:35:11]
 Кабель без маркировки, по идее тоже НГ, при условии одиночной прокладки (30 см между кабелями), а при такой прокладке, Вы 1.5 литра не наберете, так что ИМХО ничего Вам там делать не надо, но повторюсь ИМХО, ибо я не видел что там у Вас реально за потолком...

Зачастую товарищи слаботочники ( СКС, видео и иже с ними) не читают ФЗ-123 (а если честно они вообще ничего не читают и не знают) и прокладывают кабель без маркировки НГ группой, чем нарушают ст.82, п.8, но к сожалению везде это прокатывает, так как никогда не видел, что бы инспектор залезал за потолок и определял какие кабеля проложены. И это печально...


[23.11.2016 18:35:58]
 А касательно проектирования пожарной сигнализации делаем как сказал Дурдом: "потому принимаем НГ и считаем)".


[23.11.2016 18:37:32]
 
Цитата kazakru 23.11.2016 18:35:11
Кабель без маркировки, по идее тоже НГ, при условии одиночной прокладки (30 см между кабелями), а при такой прокладке, Вы 1.5 литра не наберете, так что ИМХО ничего Вам там делать не надо, но повторюсь ИМХО, ибо я не видел что там у Вас реально за потолком...

Зачастую товарищи слаботочники ( СКС, видео и иже с ними) не читают ФЗ-123 (а если честно они вообще ничего не читают и не знают) и прокладывают кабель без маркировки НГ группой, чем нарушают ст.82, п.8, но к сожалению везде это прокатывает, так как никогда не видел, что бы инспектор залезал за потолок и определял какие кабеля проложены. И это печально...
--Конец цитаты------

Чем больше загялнет инспектор в разные места, тем ему лучше (скорее всего). А снять плитку потолка - не такая уж и сверхзадача. Я же снимала её :)


[23.11.2016 18:39:41]
 поверьте, ему и так будет за что штрафовать Заказчика и без Ваших кабелей, причем каждый год за новое... делать ему нечего, залазить на стремянку и смотреть что за потолком.. когда и так кучу предписаний можно выписать...


[23.11.2016 18:45:59]
 и вообще запросите сертификаты на кабель проложенный у заказчика.
а то и так бывает:
проложена куча кабелей utp4-c5e-solid-gy-305, что за маркировка? ничего нет, ни НГ ни тем более HF, а помещения с массовым пребыванием.
инспектор уже потирал руки и начинал писать, когда всплыл сертификат что этот кабель НГ и к тому же LSZH, так что все бывает в этой жизни..


[24.11.2016 10:49:18]
 
Цитата kazakru 23.11.2016 18:45:59
и вообще запросите сертификаты на кабель проложенный у заказчика.
а то и так бывает:
проложена куча кабелей utp4-c5e-solid-gy-305, что за маркировка? ничего нет, ни НГ ни тем более HF, а помещения с массовым пребыванием.
инспектор уже потирал руки и начинал писать, когда всплыл сертификат что этот кабель НГ и к тому же LSZH, так что все бывает в этой жизни..
--Конец цитаты------

Тут все сложнее, здание не новое и у Закачика нет этой информации


[24.11.2016 11:12:44]
 
Цитата kazakru 23.11.2016 18:35:11
Кабель без маркировки, по идее тоже НГ, при условии одиночной прокладки (30 см между кабелями)
--Конец цитаты------
пусть зак разнесет кабели на 30 см друг от друга.


[24.11.2016 11:20:31]
 или применит огнезащиту


[24.11.2016 11:41:28]
 Спасибо, поняла что это задача Заказчика, а не задача АПС :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС за подвесным потолком      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.