Размещение ШУВ (шкафов управления вентиляторов)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.11.2016 13:47:56]
 Товарищи, доброго времени!
Столкнулся со следующей проблемой:
РАньше ШУВ ставили в машинных помещениях лифтов, но уже года два ГАСН, не принимает данное решение, так как оно противоречит нормам. Стали ставить ШУВ, в мусоросборнике тех уровня.

Но сейчас этих помещений практически не делают. То есть выход на кровлю и все, ШУВ физически некуда поставить.
Были объекты где ставили на лестнице перед выход на кровлю (на пролете)
Но сейчас пришло последнее замечание, которое гласит, что на лестнице тоже не правомерно ставить.

Текст замечания КГСН:
"В незадымляемой лестничной клетке (корпус 11/1) допущена установка
силовых электрических щитов управления вентиляторами противодымной защиты.
Согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности внутри
незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы
отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем
водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных
шкафах из негорючих материалов. Нарушены требования: Федеральный закон
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1, ст. 89 ч. 1, СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.4"

Внимание вопрос:
Куда ставить ШУВ. (Вариант подвал, очень плохой и не рассматривается)

Может кто сталкивался с этим и решал эту проблему, либо знает нормы, по которым возможна установка в МПЛ, либо лестничной клетке. Спасибо!


[14.11.2016 14:49:14]
 >>>Вариант подвал, очень плохой и не рассматривается
... плохой?
>>>РАньше ШУВ ставили в машинных помещениях лифтов, но уже года два ГАСН, не принимает данное решение, так как оно противоречит нормам
... так какой вариант лучше? плохой или противоречащий нормам? ну, либо изыскивайте техэтаж, чердак или выделяйте техническое помещение. Вариантов то не густо


[14.11.2016 14:55:49]
 Как-то давно делали проект (жилой дом), там не было чердака, электрики ставили силовые щиты в подвале.


[14.11.2016 15:35:42]
 СП 134.13330 6.2; 6.3; 6.10 и др.
СП 54.13330.2011 8.13
СП 31-110-2003 8.5; 13.1; 14.31; 14.32; 17.1.4
Proekt-01 ®

[14.11.2016 16:03:41]
 Трое пожарников, очень благодарен!

Нашел, то, что искал.

СП 134.13330 п. 6.10 Допускается в обоснованных случаях установка оборудования за пределами специальных
помещений (на лестничных клетках, в служебных и административных помещениях, чердаках и в
технических подпольях) в металлических шкафах при обеспечении климатических условий, сохранности
оборудования и доступа к нему для обслуживания и ремонта.


[16.11.2016 16:03:13]
 Дожили. Теперь чтобы разместить оповещатель в НЛК, нужно писать СТУ, делать расчеты рисков...


[17.11.2016 0:45:41]
 Proekt-01 ®

"Нашел, то, что искал.

СП 134.13330 п. 6.10..."

и как это решает проблему п. 4.4.4 СП 1.13130.2009?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Размещение ШУВ (шкафов управления вентиляторов)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.