Связь с пожарным участком.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.11.2016 3:16:08]
 Добрый день !!

Читаю проект.

В проекте написано: связь с пожарной частью осуществляется через мини-АТС и GSM шлюз.

Вопрос: Имеет ли такое решение право на жизнь ?
Или только хардкор, линия связи проводная от ГТС ?


[10.11.2016 10:35:22]
 Что через АТС, что через ГТС связь всёравно проводная будет=) Другое дело через АТС пускают для того чтобы использовать городскую линию для использования её несколькими абонентами, или же так удобней осуществить подключение.В первом случае не очень удачное решение, а во втором ничего криминального не вижу.


[10.11.2016 11:05:44]
 Раньше в Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) в пункте 39 было требование об организации прямой телефонной связи с пожарной частью для мест с массовым пребыванием людей и опасных производств, что предполагало наличие проводной линии. Сейчас эти правила отменены, а в новых этого требования нет. Поэтому решение с GSM шлюзом имеет право на жизнь.


[10.11.2016 11:50:48]
 Добрый день! По всей видимости бардак продолжается((( Ранее существовали подразделения (думаю как и сейчас, отделы, отделения связи), контролирующие единообразие и правильность установок систем(Или таких людей у вас уже нет?). Там же существует ремонтная база и так называемый ЗИП… Приехали, посмотрели, поменяли и все работает. Конкретно Ваш случай, на пультах прямых абонентов в пожарных подразделениях существует так называемый блок индикации вызовов и в случае изменения питания в линии (снятие трубки, КЗ, Обрыв на линии и т.д.)диспетчер(круглосуточное дежурство) понимает, предполагает что изменение индикации это либо вызов от абонента или это неисправность или просто абонент уснул и бросил трубку не положил на место(((( . В вашем случае, как будет происходить замена и контроль линии??? А временные рамки ограниченны….Не надо усложнять задачи, должен существовать стандарт….


[14.11.2016 15:32:46]
 asol611® "прямой телефонной связи с пожарной частью ... , что предполагало наличие проводной линии"
Думаю, что в далёкие 70-е годы формулировка "прямая" подразумевала лишь возможность прямого звонка, а не через устный запрос у телефонистки, как это было принято в те времена при звонке из посёлков в город.


[23.11.2016 5:01:06]
 Самое Ынтересное, что таки требование стационарной телефонной связи с объектом упразднено.

Правила противопожарного режима говорят четко.

Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Связь с пожарным участком.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.