| | | helga a | 23.01.2015 12:31 | 0 / 654 | | |
| * * | Уважаемые форумчане,нужен практический совет. Не могу определится при расчете допустимого расстояния от объекта до пожарного депо с вариантом расчета. Имеется производственное здание 4 степени огнестойкости категории В. В нем применяется ГЖ формалин, при |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Николай | 23.01.2015 11:38 | 3 / 665 | Асашай | 23.01.2015 12:23 | |
| * * | Приветствую все.
Прошу Вашей помощи, дельного совета.
Имеется давно построенный 2-х этажный цех в пром. зоне, владельцы решили надстроить частично 3-ий этаж под административно-бытовые помещения.
Потребовалось разрабатывать раздел МПОБ (и др. раздел |
=> | СП 4.13130.2013 принят в развитие № 123-ФЗ.
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации, правила применения сводов правил устан | |
 |  |
 |
| | | василек | 22.01.2015 20:59 | 1 / 645 | ВотТакойНик | 23.01.2015 10:18 | |
| * * | Приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации назначен новый руководитель ФАУ «Главгосэкспертиза». Им стал Игорь Манылов, ранее занимавший должность первого заместителя Министра сельского хозяйства РФ. Теперь вопро |
=> | Нормальный тренд. Министр - работник культуры, замы - правоведы, экономисты. Даже есть один военный.
Все пучком. | |
 |  |
 |
| | | остатки ГПН | 22.01.2015 17:36 | 2 / 900 | остатки ГПН | 22.01.2015 17:46 | |
| * * | Кто-нибудь проводил или подвергался проверке по указанным выше основанием? Поделитесь опытом, пожалуйста - были ли суды?
Вопрос изначально в том, что в указанной в топике ссылке основанием для включения в план является:
ввода объекта защиты в эксплуат |
=> | Дополнение: может быть кто-то имел дело с ВП по абзацу второму пункта 3 части 5 (поступление информации об изменении класса функциональной пожарной безопас | |
 |  |
 |
| | | ND | 20.11.2014 21:09 | 19 / 2561 | 111222333 | 22.01.2015 15:35 | |
| * * | Товарищи полицейские додумались направлять в адрес ОНД протокола на рассмотрение по ч.1 ст.6.24 КоАП, передают определением в котором указывают типа вам подведомственно по ст.23.34 КоАП.
Мое мнение следующее тов полицейские при рассмотрение и вынесении н |
=> | Может влезу не в свое дело, но всё же. Они возбудили по ч.1 ст.6.24 КоАП (на это имеют право), а рассматривать по 23.34 могут только с части 2, собственно | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 22.01.2015 14:18 | 1 / 473 | Red_line23 | 22.01.2015 14:38 | |
| * * | Вообще реально прописать в СП 1.13130 Методология расчета площади Зон безопасности для различных зданий?
Столкнулись с необходимостью НОРМАТИВНО ОБОСНОВАТЬ площадь в краевой больнице -Реанимация (все больные лежачие). Сколько принимать площадь безопасн |
=> | Для больниц частично описано в СП 158, 8.2.3 Требования к безопасным зонам | |
 |  |
 |
| | | _Роман_ | 12.12.2014 9:07 | 106 / 3737 | гешан | 22.01.2015 11:08 | |
| * *
 | Здравствуйте, коллеги. Вот вроде ещё не обсуждалось. Есть ли у кого-либо обоснованная позиция или мысли по следующему вопросу: что считать горючим материалом для нужд определения "помещение без горючих материалов". Материалы согласно ФЗ 123 быв |
=> | кем допускается?
Это где-то написано, или просто личное мнение по понятиям?
(Волжанин ®
[20.01.2015 )
п. 4.3 СП12. | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 22.01.2015 7:24 | 8 / 730 | Viss | 22.01.2015 10:48 | |
| * * | Доброго времени суток всем! Вопрос такой, берем на обслуживание объект, а там сплошные косяки.
1. По всему объекту кабель на скрутках, (причем открытые)... 2.Кабель лежит на АРМСТРОНГ, 3.На кабелях 220в, 4.СОУЭ выполнено кабелем нг-LS, 5. Переходы в стен |
=> | ШВВП 2х0,75!!!
- минимальное сечение для таких электроприемников 1,5
- минимальное кол-во жил 3 (зазмелить надо)
- FRLS само собой
- ну и ШВВП это про | |
 |  |
 |
| | | Sergij-2012 | 06.03.2013 17:43 | 4 / 5082 | imeli | 22.01.2015 0:42 | |
| * *
 | Несколько необычный вопрос, товарищи. Делается КП по проекту. В проекте заложен прибор Сокол-Б8Н. Поиск в нете не дал никаких результатов. Подскажите, пожалуйста, товарищи, кто производит данный прибор и у кого его можно приобрести. |
=> | У меня есть прибор, а инструкции нет. Хочу поставить дома, чтоб на телефон смс приходили. У кого есть инструкция и софт? поделитесь, пожалуйста. на эл.почт | |
 |  |
 |
| | | Молот | 21.01.2015 11:43 | 1 / 505 | Viss | 21.01.2015 11:49 | |
| * * | должна ли подключаться FRLS кабелем или достаточно LS? |
=> | Нет, так как отсутствует в перечне:
4.8 Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной
защиты, средств обеспечения деятельности подразделений | |
 |  |
 |
| | | vovchikdva | 16.01.2015 18:29 | 14 / 2013 | Andorra1 | 21.01.2015 9:55 | |
| * * | Возник вопрос аж на 4000 евро ))). Объект бюджетный, так что ни о какой длясебявыгоде речи не идет.
Имеются установки для внутреннего пожаротушения в двух исполнениях: с задвижками на всасывающем и напорном коллекторах между насосами и без них.
Производ |
=> | Вот и ответ.
ovchikdva ® [21.01.2015 9:37:28
.....гда каждую задвижку, клапан и насос можно будет заменить, не отключая всю установку!
............ | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 20.01.2015 22:43 | 0 / 875 | | |
| * * | Где-то в декабре 2014 г. должен был выйти Учебный материал.
Кто-нибудь листал?
"Техническое регулирование и пожарная безопасность". Учебное пособие. Мешалкин Е.А. Под общей редакцией Шакировой А. Ф., 2014 г. – 134 с. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Евгений Ростов | 16.01.2015 12:27 | 3 / 844 | Dimma | 20.01.2015 17:30 | |
| * * | Привет коллеги!
У нас в городе начался бум строительства сооружений «Мобильный детский сад». Представляет из себя данное сооружение металлический каркас, обшитый не понятно чем. Ни какой документации нет, нет и раздела №9 «Противопожарные требования». |
=> | >У нас в городе начался бум строительства сооружений «Мобильный детский сад». Представляет из себя данное сооружение металлический каркас, <
Это д | |
 |  |
 |
| | | tavryu | 14.01.2015 22:57 | 6 / 1291 | 230563 | 20.01.2015 17:25 | |
| * * | Инспектора дорогие, помогите пожалуйста начинающему коллеге!!!!В каких случаях выгодно делать НОР, и на сколько времени он действует (то что три года не будут проверять планово, это понятно). |
=> | -Ув. 230563 Это Вы клиентам так рассказываете? :))))-
Нет, это году в 2009 мне две книжки толстых дали в ГАСИС, с документами по НОР, там так написано б | |
 |  |
 |
| | | katrin4645 | 19.01.2015 18:45 | 1 / 503 | Рустам74 | 20.01.2015 11:03 | |
| * * | Какой использовать кабель, тип исполнения для прокладки АУПС и СОУЭ в храме?
Какой использовать кабель, тип исполнения для прокладки АУПС и СОУЭ в сестринском корпусе (там же и спят)? |
=> | Я бы использовал нг(A)-FRLS. Если не жалко денег, то нг(А)-FRHF.
А если по нормам, то сертифицированную огнестойкую кабельную линию надо :) | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 19.01.2015 22:07 | 2 / 902 | Red_line23 | 19.01.2015 22:49 | |
| * * | Как понять п.п. д) п. 7.14 СП 7.13130.2013?
д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок;
Как понять парно-последовательных тамбур-шлюзов? Вообще зачем два тамбур |
=> | Нина ® большое спасибо.
| |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 25.12.2014 13:15 | 4 / 1072 | Andorra1 | 19.01.2015 18:30 | |
| * *
 | Кто имеет право и проводит замер огнезащитного слоя на стройке?
Какими актами это документируется?
Есть ли на эту тему, какие то правила, положения, нормы? (И какие?)
Спасибо.
|
=> | Спасибо, коллеги!
Вы меня тогда выручили.
Был в командировке, в авторском надзоре.
К интернету доступ был ограничен.
Вопрос возник неожида | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 16.01.2015 18:02 | 6 / 1151 | FIRE_MAN | 19.01.2015 13:49 | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
Читаю СП 2.13130 и не могу найти требования про допустимую площадь противопожарного отсека в стационаре больницы Ф1.1. Помогите определиться. |
=> | Понял. Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Br | 17.01.2015 17:39 | 3 / 491 | Br | 18.01.2015 21:47 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста может ли по действующим нормам эвакуационный путь со склада 2-го этажа (не автостоянка) вести по лестнице 2-го типа через разгрузочную рампу на 1-м этаже? |
=> | ??? | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 17.01.2015 0:30 | 0 / 657 | | |
| * * | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ - [ссылка]
Первая редакция проекта Отраслевого профессионального стандарта «Руководители и специалисты в области разработки инженерных систем объектов капитального строительства (отопления, вентиляции |
=> | | |
 |  |
 |
| | | storm | 20.11.2014 13:11 | 7 / 1460 | FiremanDiM | 16.01.2015 15:26 | |
| * *
 | Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу, у кого есть возможность, поделиться опытом согласования СТУ в комитете г. Москвы.
Какая-то совершенно непонятная ситуация. Неизвестен состав совета, порядок рассмотрения. Совет проходит в закрытом режиме. У |
=> | компенсирующих мероприятий недостаточно для обоснования имеющихся отступлений - то есть это намек на то, что в совете МЧС олени сидят??? | |
 |  |
 |
| | | впрошлом | 15.01.2015 14:18 | 3 / 679 | СергейКо | 16.01.2015 14:25 | |
| * * | П. 9.1.....Примечание — Допускается применение установок для защиты помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф5.1 (здания производственного назначения [12], статья 32), а также складских помещений
класса функциональной пожарной опасности Ф5. |
=> | Не допускается применять порошковое пожаротушение в помещениях с массовым пребыванием людей.
Бывают такие варианты что в больших производственных цехах | |
 |  |
 |
| | | Tomches | 16.01.2015 11:57 | 1 / 1248 | Andorra1 | 16.01.2015 14:06 | |
| * * | Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружн |
=> |
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа опре | |
 |  |
 |
| | | Дык Вот | 29.12.2014 13:13 | 1 / 2325 | horst | 15.01.2015 13:14 | |
| * * | Добрый день!
Поделитесь кто-нибудь РД-91.200.00-КТН-175-13 "Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Нефтеперекачивающие станции. Нормы проектирования".
Всех с наступающим Новым Годом!
|
=> | Сам ищу эту РДшку :-( | |
 |  |
 |
| | | Glavspec | 15.01.2015 11:05 | 1 / 554 | Glavspec | 15.01.2015 11:07 | |
| * * | Товарищи! Помогите разобраться, нужно ли рассписывать содержание темы в специальных программах обучения мерам пожарной безопасности.Просто раньше не занимался этим вопросом. В НПБ |
=> | и ели можно, скинте парочку программ нормальных програм для примера | |
 |  |
 |
| | | cfif999 | 13.01.2015 23:12 | 1 / 523 | cfif999 | 14.01.2015 22:22 | |
| * * | Подскажите, надо ли обрабатывать деревянные балки и стойки, применяемые в СИП-панелях. Стойки и балки будут внутри конструкции панели. Если возможно с ссылкой на нормы. |
=> | Здание 3-х этажное, Степень огнестойкости - III, С1.
Суть в чем - деревянные балки (несущие стоики и балки) находятся внутри панели. Пенель имеет REI60 (о | |
 |  |
 |
| | | mpbgas | 13.01.2015 16:34 | 4 / 564 | mpbgas | 14.01.2015 6:13 | |
| * *
 | В работе возник вопрос по п. 6.1.31 СП 1.13130.2009 изм. 1.
Допустим есть зал с колосниковой сценой в здании С0, объемом до 5 тыс. куб. м, проводим расчет эвакуации людей по приказу №382 и находим расчетное время эвакуации. По таблице 11 СП 1, необход |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | pognic | 13.01.2015 11:24 | 6 / 754 | pognic | 14.01.2015 3:23 | |
| * *
 | Доброго всем дня кто подскажет, определение или перечень способов и материалов конструктивной огнезащиты, |
=> | Всем большое спасибо за участие! | |
 |  |
 |
| | | katrin4645 | 13.01.2015 15:25 | 1 / 528 | Ivat | 13.01.2015 15:40 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, ширину эвакуационного прохода (ссылки на нормы). |
=> | СП 1.13130.2009
4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и п | |
 |  |
 |
| | | nicodimus | 29.12.2014 16:50 | 10 / 1794 | Рустам74 | 13.01.2015 14:07 | |
| * * | В школе предполагается разместить актовый зал над пищеблоком в составе которого есть кладовые категрии В2.
Согласно требований п. 5.6.3 СП 4.13130.2013: Размещать под актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается |
=> | Lol ®
1. Посмотреть в проект здания, там должно быть это указано.
2. Посмотреть в нормы (свод правил СП2) и полагать, что проектировщики и строители вс | |
 |  |