СП 5 Пункт 9.1 Растолкуйте Примечание к пункту

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.01.2015 14:18:55]
 П. 9.1.....Примечание — Допускается применение установок для защиты помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф5.1 (здания производственного назначения [12], статья 32), а также складских помещений
класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 при наличии в них пожарной нагрузки класса В по ГОСТ 27331
(склады горюче-смазочных материалов и т.п.). В проекте на установку пожаротушения должно быть указано, что
персонал, работающий в данных помещениях, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче порошка из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку
согласно пункту 16 [13].


Прошу помощи в толковании данного примечания. К чему он относится? Ко всему СП или? Возможна ли его трактовка как недопустимость применения порошка для тушения пожарной нагрузки кроме ГСМ и т.п. Цель: убедить хозяина склада в применении другой системы пожаротушения. Да и мне, лично, не хочется связываться с порошком из за частых самопроизвольных срабатываний. На складе предполагаются рабочие места. Х.З. как обернется. Какие НД еще можно привлечь? Спасибо.


[15.01.2015 18:54:53]
 Да, почему то лыжи не едут


[16.01.2015 14:11:59]
 Фраза "лыжи не едут" звучит самокритично...
Я думаю этот пункт для больших производств, в которых наберется 50 человек.


[16.01.2015 14:25:59]
 Не допускается применять порошковое пожаротушение в помещениях с массовым пребыванием людей.

Бывают такие варианты что в больших производственных цехах из персонала только дежурные смены, в малом количестве.

Поэтому в таких случаях необходимо дежурным смены проходить инструктаж.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 5 Пункт 9.1 Растолкуйте Примечание к пункту      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.