Допускается размещать актовый зал над пищеблоком с помещениями В2?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.12.2014 16:50:40]
 В школе предполагается разместить актовый зал над пищеблоком в составе которого есть кладовые категрии В2.
Согласно требований п. 5.6.3 СП 4.13130.2013: Размещать под актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается.
По п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 - Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.
Возможно ли трактовать п. 5.6.3, как общий случай для преград 45мин, а выполнение требований п. 5.6.4 по устройству перекрытия 2-го типа REI 60 - допускает размещать помещения В2 под актовым залом?




[29.12.2014 18:33:31]
 я считаю, что данный пункт для Ф4.1 интернатного типа (то есть Ф4.1+Ф1.1).. по аналогии с п.5.2.4 СП 4.13130


[29.12.2014 18:46:21]
 Ув. morozofkk, спасибо за участие!
Т.е. помещения категории В2 в составе пищеблока при выполнении требований п. 5.6.4 - возможно?

Ранее по МДС 21-1.98 было:
Размещение мастерских, кладовых и других помещений, предназначенных по заданию на проектирование для хранения или переработки горючих материалов, под зрительными и актовыми залами, а также в подвальных и цокольных этажах зданий детских дошкольных учреждений, школ, спальных корпусов школ-интернатов, для школ, стационаров лечебных учреждений и спальных корпусов санаториев не допускается.
Ит.д, но небыло перекрытия 2-го типа...

Перекрытие REI 60 ,было под актовыми залами обязательно по 6.80 СНиП 31-06-2009.



[29.12.2014 18:46:57]
 Т.е. помещения категории В2 под актовым залом, в составе пищеблока при выполнении требований п. 5.6.4 - возможно?


[30.12.2014 10:47:22]
 Не понимаю, почему вдруг к актовому залу в интернате должны предъявляться иные требования, чем к актовому залу в школе. Считаю, что требование "Размещать под актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается" в п.5.6.3 в соответствии с формулировкой п.5.6.1. относиться именно ко всему классу Ф4, а не только к интернатам.
IMHO.


[30.12.2014 12:10:26]
 nicodimus
не возможно если это Ф4.1+Ф1.1, в иных случаях можно
Рустам74
я не считаю данную норму актуальной, потому и ограничиваю ее в применении в соответствии с описанием приведенным в п.5.6.3, а там только о школах интернатах, иначе с таким же успехом кто-то может применить ее ко всем Ф4.


[30.12.2014 13:24:18]
 morozofkk ®
п.5.6.3 состоит из двух предложений - требований. В первом из них явно оговорено, что требование относиться к Ф4.1+Ф1.1. Но не вижу лингвистических обоснований, что к Ф4.1+Ф1.1 относятся оба требования.
И не вижу логического смысла делать разные требования к актовым залам в интернатах и школах - они используются одинаково, в отличии от например спальных комнат.


[30.12.2014 15:15:12]
 Рустам74
так что мешает применить данное требование ко всем Ф4, почему только к Ф4.1?


[31.12.2014 10:25:11]
 morozofkk ®

Может и ко всем Ф4 надо применить. А может я запутался и даже к Ф4.1 не надо кроме интернатного типа :(


[05.01.2015 5:43:44]
 Подскажите а как вообще установить тип перекрытия в том или ином здании? На глаз ведь этого сделать не получится


[13.01.2015 14:07:36]
 Lol ®

1. Посмотреть в проект здания, там должно быть это указано.
2. Посмотреть в нормы (свод правил СП2) и полагать, что проектировщики и строители всё сделали по этим нормам.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Допускается размещать актовый зал над пищеблоком с помещениями В2?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.