| | | dmi3ev | 06.06.2018 18:20 | 112 / 2961 | гешан | 29.06.2018 21:20 | |
| * *
 | Здравствуйте! Прочитал несколько веток на данную тему, но ясности нет.
Вопрос: помещения газовых котельных автоматически относить к категории Г, или проверять на категорию "А"?
проблема в том, что при расчёте получается "А", даже при |
=> | Против категории Г никто не возражает, но к ней нужно подойти последовательным приближением, т.е обоснованием. | |
 |  |
 |
| | | SIBERIAN SUN | 29.06.2018 14:49 | 0 / 321 | | |
| * * | Доброго времени суток. Кто владеет информацией.
В каких нормативных документах (ГОСТ, НПБ, СНиП, СП) существуют какие либо требования к проведению технического обслуживания, очистке, ремонту резервуаров с запасами воды на цели пожаротушения? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | illibdilli | 21.06.2018 17:38 | 2 / 351 | illibdilli | 29.06.2018 13:51 | |
| * *
 | Добрый день.
СП 12.13130.2009.
Удельная пожарная нагрузка определяется по соотношению: g=Q/S,
где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м2.
Если имеется 3-ех уровневый стеллаж (площадь каждого уровня, например, 100 м2), то S будет |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Александр_аск | 28.06.2018 10:43 | 8 / 396 | zain | 29.06.2018 12:22 | |
| * * | Имеется склад с высотой хранения 5.5 метров. И вроде как все хорошо: смотрим СП 241.1311500.2015:
Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок водяного пожаротушения высотных стеллажных складов, предназначенных для |
=> | А стеллажи то у Вас огнестойкие? способны сохранить устойчивость во время пожара, а то может и СП 241.1311500.2015 применять нельзя. | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 25.06.2018 13:41 | 25 / 469 | zvygin_1964 | 28.06.2018 21:30 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Сочиняю инструкцию о мерах пожарной безопасности, согл. раздела XVIII ППР. Затрудняюсь в "обязанности и действия работников при пожаре", как правильнее: просто при сработке СОУЭ быстро отключить все электроприбо |
=> | sirgoodvin ® "N 1-4-60-10-19",- это надо показывать прокурору на вопрос почему у вас трупы ? | |
 |  |
 |
| | | durdom | 25.06.2018 17:04 | 12 / 533 | Schreibikus | 28.06.2018 20:56 | |
| * * | Интересует вопрос по бункерам сухой стружки и пыли, как их идентифицировать?
п. 160 ППР Запрещается эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных (или с неисправными) системами автоматического пожаротушения и противо |
=> | <<<Почему он не относится к иным документам, содержащим требования ПБ?>>>
Потому что Законом (ст.16 69-ФЗ) однозначно установлено, чт | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 28.06.2018 15:37 | 1 / 306 | Админ | 28.06.2018 16:29 | |
| * *
 | не могу понять, какое выдерживать расстояние от баллонов пропан бутан (не большое количество) до отрытого наземного склада для хранения сладкой воды в пэт бутылки??? |
=> | УВ. ONDS ® Правила форума требуют давать сам вопрос в теме обсуждения. | |
 |  |
 |
| | | Vi | 26.06.2018 16:16 | 6 / 1233 | ogpn8 | 28.06.2018 9:11 | |
| * * | Здравствуйте!Подскажите может ли быть натяжной потолок в кафе на первом этаже?
Жилой дом 60х годов, перекрытия деревянные, стены кирпичные. Потолок в кафе устроен так: деревянные лаги зашитые досками, потом пароизоляция, пенопласт, натяжной потолок. |
=> | Хорошо, продолжим.
Функциональная пожарная опасность Ф5.1 (и соответственно категория Г) в целом в данном случае не усматривается, поскольку процесс пр | |
 |  |
 |
| | | leitenant | 27.06.2018 13:22 | 3 / 501 | leitenant | 28.06.2018 7:19 | |
| * * | Здравствуйте.
П. 12 ППР требует, чтобы на объекте защиты с массовым пребыванием людей были инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.
Для объекта, где есть посетители (в ППР это люди) и постоянные работники (гордо названные персонал |
=> | Есть адм. здание и два цеха, всё - в отдельно стоящих зданиях, в каждом из которых св. 50 чел. | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 26.06.2018 13:53 | 12 / 447 | FIRE_MAN | 26.06.2018 17:29 | |
| * * | Всем привет! Вопрос по п. 5.4.17 СП 1.13130.2009
При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при |
=> | Сорри, п.7.2.15 СП 54.13330.2011, включен в обязательный перечень к ТРоБЗиС. Значит он актуальный сейчас. | |
 |  |
 |
| | | _zed_ | 22.06.2018 12:22 | 10 / 520 | _zed_ | 25.06.2018 21:26 | |
| * *
 | Всем привет!
Просьба к модератору чата не удалять тему.
Недавно назначили меня ответственным за пожарную безопасность, соответственно многого ещё не знаю, а соблюсти эту безопасность необходимо было уже даже и на вчера, тем более что никто у |
=> | Немного перестарался с вопросами, но на то была уважительная причина.
Сейчас выяснилось что "причина" придёт в гости попозже, есть время подг | |
 |  |
 |
| | | Redyk | 25.06.2018 17:14 | 3 / 375 | Redyk | 25.06.2018 18:17 | |
| * * | Подскажите, нужен ли отдельный счётчик на ВПВ?
как узнать обеспечит ли городская сеть хотелки насоса?
сколько насосов надо (в каком документе)?
и ещё куча вопросов у новичка...
|
=> | у меня будут кнопки пуск/стоп. жоккей по идее не нужен.
а можете пояснить, то как вы понимаете слово "ступень" в приведённой цитате? | |
 |  |
 |
| | | deminmax037 | 22.06.2018 15:23 | 3 / 399 | Bdfy | 23.06.2018 20:28 | |
| * * | добрый день.
в свете последних событий с тц и игровыми площадками возникли вопросы при приеме рисков а именно как считать детские лабиринты методик нет, научных исследований тем более скорость движения ребенка на четвереньках нет. кто сталкивал |
=> | У МКАДа крупный ТРЦ. Лабиринт детский на 3 этаже. На приборе 2 шлейфа в сработке, оповещение заблокировано. Года 3 назад было. Навряд ли что изменилось. Ло | |
 |  |
 |
| | | гоха | 21.06.2018 13:37 | 3 / 456 | zvygin_1964 | 23.06.2018 12:35 | |
| * * | день добрый коллеги.
у нас случаем склады сена в части расходов на АУПТ относятся к 6 группе? |
=> | Уважаемые 65 ® или USB ® докажут что нужно газовое, как у них в Америке. | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 21.06.2018 17:39 | 2 / 314 | Дамир | 22.06.2018 14:38 | |
| * * | Доброго времени суток, господа! Может кто нибудь сталкивался с расчетом категории помещения изготовления водно-дисперсионных красок? Смотрю состав краски, есть элементы являющиеся пожароопасными. Но не могу понять применяются ли они отдельно или в составе |
=> | Устим Акимыч ® Смотрю состав краски, есть элементы являющиеся пожароопасными. Но не могу понять применяются ли они отдельно или в составе смесей.
Обычн | |
 |  |
 |
| | | Gaison | 21.06.2018 13:46 | 2 / 486 | novik_n | 21.06.2018 23:06 | |
| * * | Добрый день всем посетителям данного ресурса. Столкнулся с вопросом, существовали нормы для дымоудаления в зданиях 1959 года постройки? |
=> | Для зданий 1959 г. постройки нормативных требований по противодымной вентиляции не существовало.
Ройтман М.Я. так описывал ситуацию в своей книге " | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 21.06.2018 15:43 | 3 / 813 | GHA | 21.06.2018 17:24 | |
| * * | Как выполнить требование ПОДПУНКТА 3 ПУНКТА 5 СТАТЬИ 30 384-ФЗ?
"в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей".
|
=> | Задайтесь вопросом как выполнить такое требование ФЗ384.
Статья 8.
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в пр | |
 |  |
 |
| | | game over | 20.06.2018 2:34 | 4 / 347 | game over | 21.06.2018 12:35 | |
| * * | Открываем новый учебный центр в жилом доме (наш класс функциональности 4.1). Пожарной сигнализации там отруду не было. К сожалению, те организации, которые занимаются установкой пожарной сигнализации наговорили такого, что противоречат всем пожарным норм |
=> | А разве он применяется при Ф4.1?
И 20 человек считается всего на этаже или конкретно в нашем кабинете? С учетом 6 м.кв на человека, у нас в сумме на два | |
 |  |
 |
| | | nND | 21.06.2018 11:20 | 0 / 311 | | |
| * * | В технологической зоне кухни ресторана есть необходимость повесить на окна текстильные декоративные занавески (шторы) для красивого обозрения с улицы. Помещение имеет открытые проемы с обеденным залом. Применимы ли здесь требования № 123-ФЗ -таб. 30 и |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 28.04.2018 23:54 | 33 / 1167 | трое пожарников | 21.06.2018 5:26 | |
| * * | Что такое Экспертное заключение МЧС России и его правовой статус?
Данные заключения можно найти интернете от ФГБУ ВНИИПО МЧС России и АГПС МЧС России в основном на определение навесных вентилируемых фасадов класса пожарной опасности - К0. Заключения вы |
=> | проект СП НФС [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 19.06.2018 15:24 | 17 / 497 | ONDS | 20.06.2018 17:34 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. Имеется производственное здание категории В по производству сладкой воды. Какое необходимо выдержать и согласно каких норм противопожарное расстояние от этого здания до открытого склада хранения сладкой воды в горючей упаковке? В сп |
=> | Он уже существующий сделали площадку и на ней размещают поддоны с водой | |
 |  |
 |
| | | Posuti | 20.06.2018 7:15 | 7 / 272 | steils2 | 20.06.2018 11:04 | |
| * * | Добрый день!
Проблема следующая:
Являюсь дольщиком многоквартирного дома. Сделка заключалась в феврале этого года. Квартира угловая, лоджия по первоначальному проекту застеклена в две стороны.На лоджии предполагался люк вниз и вверх.
Сейчас по пос |
=> | нет | |
 |  |
 |
| | | Проектировщик МОПБ | 24.04.2018 18:42 | 48 / 5543 | Oleg_163 | 19.06.2018 13:20 | |
| * * | В соответствии с ФЗ-69 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. (ст.2 |
=> | КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1994 Г.
N 69-ФЗ "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Материал подготовлен с использованием правовых актов | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 16.06.2018 13:31 | 21 / 609 | novik_n | 19.06.2018 3:10 | |
| * * | Росстандарт.
Уведомления о разработке сводов правил. Пока всего 58 шт. уведомлений с 01.06.2018- 15.06.2018
Текст и пояснительную записку можно скачать зайдя по ссылке. Наиболее интересные СП далее предлагаю обсудить в отдельных ветках по написанию пред |
=> | [QUOTE adgernaut 19.06.2018 0:09:17]вся проблема у нас с нормативкой из-за того, что люди "скудным образованием" их пишут[/QUOTE]
Если мы соглаш | |
 |  |
 |
| | | рыбнадзор | 25.05.2017 1:21 | 6 / 636 | beldimon | 18.06.2018 16:11 | |
| * * | Здравствуйте.
"Р 53296-2009
5.1.5 Каждый этаж здания должен обслуживаться не менее чем одним лифтом для пожарных......"
Это что же, теперь везде, где я ставлю лифт, я должен его предусматривать как лифт для пожарных подразделений? Для 2 этажн |
=> | спасибо | |
 |  |
 |
| | | Br | 15.06.2018 19:33 | 12 / 611 | DSeaman | 18.06.2018 12:39 | |
| * * | Добрый всем день!
Кто подскажет. В табл. А.2 СП5 указано:
11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (про |
=> | Br ® Если у вас потолок перфорированный типа грильятто, то он конструктивно не разделяет объем помещения на части, не образует изолированное пространство, | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 15.06.2018 9:25 | 17 / 533 | В Адеквате | 18.06.2018 0:26 | |
| * * | Доброго времени суток! Обслуживаем ПС, ПТ и СОУЭ. После проверки объекта, прокуратура запросила справку о выборе способа подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности. Что за справка кто и ее должен оформлять? |
=> | Эльгранд ®
[15.06.2018 9:25:14] Доброго времени суток! Обслуживаем ПС, ПТ и СОУЭ. После проверки объекта, прокуратура запросила справку о выборе спосо | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 14.06.2018 10:31 | 2 / 330 | zvygin_1964 | 16.06.2018 16:10 | |
| * *
 | Что делать если по паспорту огнетушителя истек срок эксплуатации??? Хотя он еще пригодный!! Какими нормативами обосновать, что он непригоден |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | User951 | 14.06.2018 15:52 | 2 / 490 | zvygin_1964 | 16.06.2018 16:01 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите, в паспорте завода изготовителя огнетушителя стоит назначенный срок службы 10 лет, далее в отдельном пункте паспорта написано "По истечении 10 лет со дня выпуска дополнительно проводятся испытания на прочность и герметичност |
=> | Oleg_163 ® "испытаний огнетушащего состава",- это не возможно.
Возможно гидравлическое испытание через десять лет + перезарядка огнетушащим со | |
 |  |
 |
| | | nick379 | 10.06.2018 18:54 | 13 / 742 | 9254474 | 16.06.2018 10:53 | |
| * * | Добрый день господа специалисты!
Могли бы Вы мне помочь с одним вопросом? Я сразу же оговорюсь, что я зеленый новичок и совсем недавно пришел в фирму. Рассматривается 5-этажное жилое здание. В подвале находится технический этаж (именно подвал, а не цо |
=> | УВ. Водолей. А может начать с того есть ли в подвале противопожарные преграды? | |
 |  |
Список с