Помещения высокостеллажного складирования

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.06.2018 10:43:09]
 Имеется склад с высотой хранения 5.5 метров. И вроде как все хорошо: смотрим СП 241.1311500.2015:
Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок водяного пожаротушения высотных стеллажных складов, предназначенных для хранения лаков, красок, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, тлеющих материалов (хлопка, табака), сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений, взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, продукции в аэрозольной упаковке, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа, нефти и нефтепродуктов, каучука, горючих пластмасс, муки, комбикормов, пушнины, мехов и меховых изделий, химически активных веществ...
Возник первый вопрос что же тут по данному СП можно тушить(по факту бумагу, древесину и стройматериалы которые не горят)?
И второй вопрос: на складе хранится пластик, дрожжи, бумага и ГЖ (вазелин, масла...) как я понимаю требуются СТУ на пожаротушение и СТУ на АУПС?


[28.06.2018 10:48:24]
 >на складе хранится пластик, дрожжи, бумага и ГЖ (вазелин, масла...)

Назовите это "промтовары" - у вас не специализированный склад с рулонами бумаги на стеллажах.


[28.06.2018 11:39:00]
 В этом наше все (зачастую проще исходные данные исправить, или ограничить фантазию заказчика заданием для него)... вообще показать приблизительную цену дополнительного яруса стеллажей... и поди заказчик согласится что у него не выше 5.5 метров все будет храниться... А с учетом отсутствия нормального водопровода (на ВПВ еле хватает) еще и запросит модульную ТРВ... а потом молиться чтобы ничего не произошло (хотя если есть задание заказчику которое он подписал и исходные данные, проектировщик вроде как не виноват)
Но если исходить из текущего положения дел и делать все по уму: СТУ на все?


[28.06.2018 12:05:19]
 мы денлали СТУ на склад с ВСХ для пластмассы. Указали это в основаниях на всякий случай (нам еще сказали на совете, что сами не знали этого) и ничего нового не писали, все пргшло без каких-либо вопросов. Склад как склад, все равно туда никто не полезет


[28.06.2018 12:05:42]
 Есть авторитетный источник: Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещениях — М.:Академия ГПС МВД России, 2000, в нём промтовары рассматриваются как отдельный вид пожарной нагрузки.

Или у Вас для каждой группы товаров: пластик, дрожжи, бумага, вазелин, масла - выделены пожарные секции?


[28.06.2018 16:04:34]
 Нет не выделены, помещение одно, просто соседние стеллажи.


[28.06.2018 16:35:55]
 Сегодня на стеллаже хранится бумага, через месяц - пластмасса. СТУ будете новые делать? Категорию считать, интенсивность орошения изменять?

А вот если целый склад бумаги меняете на склад пластмассы, то естественно всё это нужно делать.


[28.06.2018 21:47:10]
 Пластик в плане тушения не так страшен, по сравнению с ГЖ. Я бы отталкивался от количества именно этого товара.
Если посмотреть западные стандарты, то для пластика они просто побольше водички закладывают, а вот под ЛВЖ и ГЖ уже спецмероприятия предусматриваются.


[29.06.2018 12:22:00]
 А стеллажи то у Вас огнестойкие? способны сохранить устойчивость во время пожара, а то может и СП 241.1311500.2015 применять нельзя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помещения высокостеллажного складирования      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.