Если за подвесным потолком горючие воздуховоды, то там требуется уже АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.06.2018 19:33:32]
 Добрый всем день!
Кто подскажет. В табл. А.2 СП5 указано:
11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по [21]), в том числе при их совместной прокладке:
11.1 Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ), в том числе при их совместной прокладке - защита АУПТ.


Само здание не подпадает под защиту АУПТ. Если за подвесным потолком есть горючие воздуховоды, то уже в запотолочном пространстве требуется АУПТ?


[15.06.2018 21:16:01]
 И еще такой момент, в этом требовании под изоляцией имеется ввиду горючая Г1-Г4 тепловая изоляция воздуховодов? А сами воздуховоды, выполненные из пластика Г1, в этом пункте не рассматриваются?


[15.06.2018 21:17:18]
 Точнее сформулирую: Сами воздуховоды, выполненные из пластика Г1, в этом пункте при определении необходимости защиты АУПТ не учитываются?


[16.06.2018 22:17:07]
 Вообщем пришел к выводу, что учитывается только горючая изоляция воздуховодов и трубопроводов, сам горючий материал из которого выполнены воздуховоды и трубопроводы, не учитывается.


[16.06.2018 22:19:10]
 А такой случай. Здание не подлежит АУПТ. Имеются потолки Грильято (реечные), за которыми проложены воздуховоды с горючей изоляцией или кабели с объемом изоляции 7 и более литров на 1 м кабельной линии. В этом случае за потолком требуется АУПТ?


[16.06.2018 22:19:40]
 Нелп, срочно, кто знает!!!


[16.06.2018 22:34:59]
 
Цитата Br 16.06.2018 22:19:10
Имеются потолки Грильято (реечные),
--Конец цитаты------
Это вообще один объем, грильято - декоративная решетка, а не подвесной потолок.


[16.06.2018 22:37:25]
 Т. е. АУПТ за перфорированными потолками не нужны в любом случае, когда сами помещения не подлежат защите АУПТ?


[16.06.2018 23:50:18]
 Грильятто - извещатели ставятся только на потолке, на решетке ставить нет смысла, она дым не задерживает.

13.3.16 Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия:
перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40% поверхности;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм;
толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны быть установлены на фальшпотолке в основном помещении, и в случае необходимости защиты пространства за подвесным потолком дополнительные извещатели должны быть установлены на основном потолке.


[17.06.2018 0:12:26]
 Ув. 65 ®, по извещателям вопроса нет, вопрос по АУПТ


[17.06.2018 22:28:12]
 А группа горючести у воздуховодов какая?
Что написано в СП 7 относительно них?


[18.06.2018 0:03:59]
 Ув.9254474 ®, например если горючие воздуховоды Г1 с горючей изоляцией Г1 за перфорированным потолком, например Гирльято, в данном случае нужно ставить АУПТ за потолком. Здание само по себе и помещения в нем АУПТ не защищается.

Если воздуховоды Г1, а изоляция у них негорючая, то по моему мнению АУПТ не нужна за потолком, но хотелось бы увидеть мнения.


[18.06.2018 12:39:15]
 Br ® Если у вас потолок перфорированный типа грильятто, то он конструктивно не разделяет объем помещения на части, не образует изолированное пространство, т.е. в вашем случае отдельного запотолочного пространства нет - это объем самого помещения и применять к нему требования по тушению запотолочного пространства на мой взгляд не правильно.

Это как разделить помещение перегородкой из сетки. С точки зрения всех пожарных требований это будет всеравно один объем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Если за подвесным потолком горючие воздуховоды, то там требуется уже АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.