| * * | Не могу найти требований, а именно какими стенами или перегородками и перекрытием выделять интернет - магазин (то есть склад) в трех этажном многоквартирном жилом доме? |
=> | Интересно получается. Кладовка то понятно, что можно
, но ведь есть и запрет про склад | |
 |  |
 |
| | | Франческо | 13.07.2018 5:47 | 2 / 378 | ZumZum | 14.07.2018 3:59 | |
| * * | Коллеги, у кого как происходит планирование плановых проверок на 2019 год? Какие объекты планируем, какие нет? Указаний конкретных нет, пишут размыто. Проясните пож-та. |
=> | Были указания откорректировать категории риска объектов и представить до 30.07 количество объектов, которые планируется запланировать на 2019г. Три раза уж | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 12.07.2018 13:47 | 0 / 399 | | |
| * * | ПРОЕКТ ПП №1521 (публичные обсуждения)
[ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| | | AKGN | 02.07.2018 12:58 | 35 / 496 | 9254474 | 12.07.2018 9:41 | |
| * * | Добрый день.
Есть ли в нормах требование контролировать пожарной сигнализацией автоматы, положения переключателей "режим работы", наличие питания в шкафу
для вентиляторов противодымной защиты, и для клапанов противодымной защиты? |
=> | #Я вот подумываю о том, чтобы сводить десятки клапанов в одно помещение через километры КВВГ 7х0,75 (также применяя модули типа СП4. Страшно, но плюсы есть | |
 |  |
 |
| | | _zed_ | 11.07.2018 14:33 | 3 / 421 | _zed_ | 12.07.2018 9:00 | |
| * * | Всем привет!
Ситуация следующая...
В тех.паспорте указано "Металлический гараж" (36х12х6,7).
Т.е., при проектировании закладывались соответствующие объемно-планировочные и конструктивные решения (в т.ч. и АУПС)
Сейчас в этом здании организ |
=> | Нашёл вот такой документ...
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫ | |
 |  |
 |
| | | Владир | 10.07.2018 7:56 | 6 / 540 | apaexpert | 12.07.2018 8:06 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане!
При проверке встаёт вопрос об оборудовании детского сада аварийным освещением. Детскому саду 40 лет и ни разу этот вопрос не поднимался. Подскажите п-ста правомерно ли такое требование и какие нормы почитать |
=> | В любом случае думаю что проект и монтаж надо делать по действующему сейчас сп 52 а не по ранее действовавшим нормам. | |
 |  |
 |
| | | svale | 10.07.2018 10:34 | 7 / 343 | svale | 11.07.2018 17:28 | |
| * * | Речь именно о Дренчерной системе.
1 группа, оросители ДВН-12 по сетке с шагом 3м.
Определяем расход через ороситель при минимальном давлении:
q= 10 х 0,47 х корень(0,05) = 1,05л/сек.
Определяем интенсивность на площади 12 м.кв.:< |
=> | Ув.Sdn, т.е. если проверяется средняя интенсивность орошения, то логично предположить что и параметры(давление) принимается из расчета обеспечения средней | |
 |  |
 |
| | | grjsha | 11.07.2018 15:03 | 2 / 299 | grjsha | 11.07.2018 15:27 | |
| * * | Добрый день. Подскажите кто знает, на основании чего чердачные помещения оборудуются пожарными кранами и огнетушителями? |
=> | С кранами понятно, а огнетушители? | |
 |  |
 |
| | | V o p r o s | 10.07.2018 17:40 | 3 / 425 | V o p r o s | 11.07.2018 14:28 | |
| * *
 | Здравствуйте уважаемые, нужен Ваш совет.
Проектировщик раздела ОВ для расчета параметров оборудования системы дымоудаления просит сделать расчет пожарного риска - отвечаю ему, что это ерунда, расчет риска не нужен, объект проектируется с условием выпо |
=> | Спасибо вам за ответы, пособие уже нашел на просторах инета. | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 10.07.2018 17:57 | 4 / 300 | asol611 | 11.07.2018 10:32 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Вопрос возможно глупый, но всетаки хотелось бы ясности.
Подбираем РИП для питания оборудования АПС с АКБ на 24+1ч.
Встала необходимости подключить Болидовский волоконно-оптический преобразователь. По паспорту у него напряжение 5В |
=> | 7 Вт - это мощность, которую потребляет преобразователь при максимальной нагрузке на его выходе. Т.е. уже с учётом КПД. | |
 |  |
 |
| | | VVA | 10.07.2018 13:27 | 0 / 331 | | |
| * * | По стандарту LPS-201 заказчик настаивает на гидростатических испытаниях давлением 13,8 бар в течении 2-х часов. По проекту рабочее давление 6 бар и испытания 1,25 Р. Максимальное рабочее давление спринклеров 12,1 бар. Как поступить? Запрос производителю с |
=> | | |
 |  |
 |
| | | MANager | 09.07.2018 19:32 | 7 / 382 | BG-34 | 10.07.2018 12:54 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, Заказчик просит сделать ИД на АУПС, которая была утеряна. Ни ИД, ни проекта на АУПС на объекте нет. Мы монтируем СОТС, вот он и просит до кучи сделать. Это вообще осуществимо? Есть какой-то порядок восстановления ИД или проще зан |
=> | ...А как с актами всеми быть? Подписывать их задним числом или заново, как будто сдается новая система?
Задним числом это будет подделка.Система тоже не н | |
 |  |
 |
| | | Delfrium | 02.10.2014 12:53 | 29 / 4224 | гешан | 10.07.2018 10:37 | |
| * *
 | Здравствуйте!
Возник такой вопрос: как обеспечить пожарную безопасность при хранении на открытой площадке аммиачной селитры?
Нужно ли обустраивать автоматическое пожаротушение или хватит противопожарного водопровода?
Не могу в нормах найти нич |
=> | Аммиачную селитру нельзя хранить на открытых или влажных складских площадках или под навесами. В складских помещениях, где она находится, нельзя курить и п | |
 |  |
 |
| | | Цуксенок | 04.06.2018 9:09 | 2 / 508 | Илья Николаевич | 09.07.2018 14:29 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги. Помогите раздобыть схемы электрооборудования к данной автолестнице на базе КамАЗ 43114. Требуется ремонт. Ищем специалиста, просят показать схему. Второй месяц уже стоит. |
=> | Доброго дня.Вы в каком районе нашей страны находитесь. Занимаюсь ремонтом уже лет 8 подобной техники. Есть почти все схемы ко всем машинам . 892177105пять | |
 |  |
 |
| | | ДМБ-2018 | 09.07.2018 10:27 | 0 / 269 | | |
| * * | Доброго времени суток! Поделитесь, пожалуйста, у кого есть разработанной документацией спасательной службы защиты культурных ценностей муниципального района. Дело для меня новое, после выхода на пенсию занимаюсь в администрации пожарной безопасностью, но |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Йоханссон | 08.07.2018 20:35 | 2 / 350 | Йоханссон | 09.07.2018 10:23 | |
| * * | Выручали уже пару раз по нерусским нормам, прошу помочь еще один.
FM Global. Подскажите, пожалуйста, в каком дата шитс у них указано время доставки воды (recommended water delivery time) для сухотрубных спринклерных систем для нескладских помещений.
С |
=> | C NFPA 13 понятно.
Страховая в целом по ФМ работает, но и NFPA примет.
Для себя, в целях повышения образованности, хотелось бы знать. | |
 |  |
 |
| | | Porcupine | 06.07.2018 12:47 | 14 / 628 | Georg | 08.07.2018 13:54 | |
| * * | Добрый день.
У меня на объекте на первом этаже есть опенспейс. Его хотят поделить на две части, сделав два кабинета, при этом в одном из этих двух кабинетов выход планируется устроить в другой кабинет, дверь не ставят, будет арка.
Далее выход |
=> | А когда в дверях решетка - тоже не помещение? | |
 |  |
 |
| | | Las | 06.07.2018 12:02 | 1 / 176 | BTS | 06.07.2018 20:38 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с необходимостью быстро вспоминать, как правильно проектировать системы внутреннего противопожарного водопровода. Не занимался этим уже лет 5-6, потому необходимо освежить память по некоторым моментам, а может |
=> | 1.В какой-то степени СП 30
2. Изменение 1 к СП 10
10) Пункт 4.2.8 изложить в следующей редакции:
«4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных устано | |
 |  |
 |
| | | AlZ | 06.07.2018 12:48 | 3 / 438 | Georg | 06.07.2018 14:19 | |
| * * | Доброго времени суток!
Прошу помощи в применении требований пожарной безопасности.
Имеется помещение категории В2, рядом расположены помещения категории В4. Площадь помещения В2 и общая площадь помещений предусматривает только установку АПС, так как не |
=> | Формальный подход: по нормам в помещении категории В4 сигнализации не требуется - не ставите. | |
 |  |
 |
| | | Не грамотный | 29.06.2018 9:37 | 15 / 1052 | orda | 06.07.2018 14:03 | |
| * * | Уважаемые форумчане!
Имеется школа примерно 30-50-ых годов, двухэтажная, от 5000 до 25000 м.куб. В ней есть ВППВ.
При этом согласно п. 4.1.5 СП 10 ВППВ не требуется в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих акт |
=> | Если по нормам ВПВ не требуется, но фактически в здании он есть, на соответствие чему его проверять? По методике проверяется соответствие фактического расх | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 04.07.2018 16:53 | 2 / 297 | Эльгранд | 06.07.2018 10:30 | |
| * * | Доброго времени суток! Замечания по проекту пожарной сигнализации.
"Обеспечить электроприемники первой категории электроснабжения (системы противопожарной защиты, задвижка на обводной линии) электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих |
=> | Если можно ссылоку на "Если полученная цифра меньше суммарной емкости ваших АКБ, то вопрос первой категории для АПС снимается."
Но у меня созда | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 03.07.2018 13:03 | 1 / 345 | ONDS | 04.07.2018 10:45 | |
| * * | Не могу понять, какое выдерживать расстояние от баллонов пропан бутан на открытой территории (не большое количество) до отрытого наземного склада для хранения сладкой воды в пэт бутылки??? |
=> | Есть предложения | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 03.07.2018 20:02 | 3 / 323 | ибо | 03.07.2018 22:18 | |
| * * | Может ли проводить на заводе повторный инструктаж ответственный за пожарную безопасность структурного подразделения. Просто в пункте 22 приказа МЧС 645 указано что проводит ответственный за пожарную безопасность? |
=> | п. 19 - опечатался, хотел указать 18
давайте сложим цитаты:
18 "Программа проведения первичного противопожарного инструктажа утверждается руководит | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 03.07.2018 11:48 | 3 / 489 | ВотТакойНик | 03.07.2018 16:22 | |
| * * | Помню было разъяснение как правильно читать например СП 1, где есть раздел Общие положение и дополнительно есть раздел с искомым ФПО (например жилье).
То есть требование в разделе Общие положения требуют одно, а в профильном разделе уже идет конкретиза |
=> | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПИСЬМО
от 22 декаб | |
 |  |
 |
| | | MANager | 03.07.2018 11:01 | 1 / 390 | MANager | 03.07.2018 11:37 | |
| * * | Добрый день! Просветите, пожалуйста, можно ли на титульных листах томов Проектной или Исполнительной документации ставить факсимиле подписи руководителя организации или только оригинал? А в штампах? И какими законами (нормами) это регулируется? |
=> | И вдогонку вопрос, а чьи подписи вообще должны стоять на исполнительной документации? | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 30.06.2018 6:20 | 19 / 2186 | kazakru | 02.07.2018 20:50 | |
| * * | что то нас тут начали заставлять делать сквозную нумерацию и еще и прошивать рабочки.
внедрил место под сквозную нумерацию согласно рекомендациям СПДС в верхнем правом углу и что то как то ну совсем мне это не нравится, мало того что полезное место забир |
=> | ну адобе акробат и сам так же умеет нумеровать страницы.., вопрос больше в том что это будет не по ГОСТу.
почему 5х5? 10х7 как бы.. и оно реально мешает в | |
 |  |
 |
| | | durdom | 14.06.2018 12:56 | 14 / 2951 | Weekman | 02.07.2018 16:13 | |
| * * | Здравствуйте!
Собственно вопрос понимания следующих пунктов СП 30:
7.2.8 Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды следует устраивать, если:
- имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного хозяйственно-противопожарного в |
=> | При одном вводе обводная линия нужна вне зависимости от пропускной способности счетчика, только лишь для того, чтобы этот счетчик можно было обслужить.
Эл | |
 |  |
 |
| | | Славный | 01.07.2018 12:27 | 9 / 442 | ogpn8 | 02.07.2018 14:03 | |
| * * | Доброго дня коллеги! Прошу разъяснить один вопрос. Имеется помещение в котором обращаются ТГМ и ЛВЖ (в небольшом количестве краски на основе растворителей). При расчете категории давление взрыва получилось менее 5 КПа ( если точно3,28), поэтому далее расч |
=> | Коллега Славный ®, а как насчет расчета параметров взрывоопасных зон по ГОСТ 30852.9-2002?
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Не грамотный | 28.06.2018 0:59 | 10 / 446 | anton-100 | 02.07.2018 10:52 | |
| * * | Уважаемые дознаватель, проконсультируйте.
01.01 произошёл пожар на площади 1 кв. метр. Зарегистрировали в ЖРП, потоп в КРСП, сами сделали заключение (мнение специалиста) о поджоге и 02.01 передали по подследственности в ОМВД. 15.01 МВД нам его обратно ве |
=> | Согласен, есть такое. Вернули материал из полиции, мужик облил веранду сожительницы бензином и поджог, с пьяную орал что он специально. Потом протрезвел и | |
 |  |
 |
| | | Не грамотный | 30.06.2018 15:05 | 2 / 527 | BG-34 | 30.06.2018 18:05 | |
| * * | Постановление Правительства РФ 390 п. 16 "На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной |
=> | ***какие требования предъявляются к звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в населенном пункте?
Особых требований я нигде не нашел.
Если | |
 |  |