Помогите найти письмо. Как читать правильно раздел Общие положение совместно с профильным разделом Ф

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.07.2018 11:48:15]
 Помню было разъяснение как правильно читать например СП 1, где есть раздел Общие положение и дополнительно есть раздел с искомым ФПО (например жилье).

То есть требование в разделе Общие положения требуют одно, а в профильном разделе уже идет конкретизация как допускается или должно быть.
То есть профильный ФПО перекрывает требование общего раздела.


[03.07.2018 16:19:26]
 Вроде бы все понятно. Общие требования для всех, но там часто приписка: "за исключением специально оговоренных случаев". В таком случае ищи в разделе по ФПО.


[03.07.2018 16:21:29]
 Письмом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 13.01.2014 N 66ф-13-4-03 "По вопросам применения нормативных актов" на запрос ЗАО "Информационная компания "Кодекс" от 02.10.2013 разъясняется:
"1) В таблицах 19, 20 СП 1.13130.2009 четвертую строку второй графы ("С2, С3") следует относить ко второй строке первой графы ("Не менее 25");
2) Требования первого абзаца п.4.2.4 СП 1.13130.2009 относятся к любым двум эвакуационным выходам из помещения, а не только к наиболее удаленным.
Рассматриваемые требования свода правил будут откорректированы при плановой редакции документа".


[03.07.2018 16:22:41]
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПИСЬМО

от 22 декабря 2017 года N 1148-1-29-13-4

О разъяснении требований нормативных документов

Рассмотрев обращение в адрес ГУ МЧС России по г.Москве, сообщаю следующее.
В соответствии с п.4.3.3 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Таким образом, при установке на путях эвакуации пожарных кранов на высоте менее 2 м, они должны размещаться во встроенных шкафах, не выступающих из плоскости стен.
Также сообщаю, что в соответствии с п.4.3.3 СП 1.13130.2009 при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей. Указанное требование не зависит от взаимного расположения дверей.
Начальник института
Д.М.Гордиенко
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 