Аварийное освещение детского сада

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2018 7:56:08]
 Добрый день.
Уважаемые форумчане!

При проверке встаёт вопрос об оборудовании детского сада аварийным освещением. Детскому саду 40 лет и ни разу этот вопрос не поднимался. Подскажите п-ста правомерно ли такое требование и какие нормы почитать про аварийное освещение детского сада.Нужно ли оно вообще?


[10.07.2018 19:34:16]
 ч.4 ст.4 123-ФЗ никто не отменял...


[11.07.2018 0:35:50]
 Делать надо потому что и 40 лет назад также было такое требование, немного в другом виде. Сейчас нормы такие: СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*


[11.07.2018 18:05:26]
 СП 52 нет в приказе 474 Росстандарта...разве могут пож. инспектора на него ссылаться?

Может быть какой то есть другой документ, которым руководств. пож. инспектора?


[11.07.2018 21:59:06]
 Зато под номером 209 там присутствует "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", в пункте 4.3.1. которого указано,что в зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1](СНиП 23-05-95.Естественное и искусственное освещение", актуализированной редакцией которого и является СП 52.13330.2016.
Более того в п.33 ППР в РФ сказано, что, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов.
Вот такая цепочка.




[12.07.2018 7:34:55]
 Понятно, если здание новое то применяем СП и делаем авар. освещение а если здание старое то применяем ст. 4 ФЗ-123 далее СНиП 23-05-95 и делаем аварийное освещение.
Спасибо всем кто откликнулся на просьбу.


[12.07.2018 8:06:32]
 В любом случае думаю что проект и монтаж надо делать по действующему сейчас сп 52 а не по ранее действовавшим нормам.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 