определение классов зон помещений согласно ФЗ 123

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[01.07.2018 12:27:55]
 Доброго дня коллеги! Прошу разъяснить один вопрос. Имеется помещение в котором обращаются ТГМ и ЛВЖ (в небольшом количестве краски на основе растворителей). При расчете категории давление взрыва получилось менее 5 КПа ( если точно3,28), поэтому далее расчетом вышел на пожароопасную категорию В2. Какой класс зоны помещения выбрать согласно ФЗ 123? П-I вроде как не подходит, т.к. температура вспышки менее 61 гр. цельсия.2-й класс - где возможно образование взрывоопасных паров жидкостей с воздухом только в результате аварии то же по моему не подходит, так как помещение отнесено к пожароопасному. Если у кого какие мысли?


[01.07.2018 14:52:10]
 класс зоны не зависит от категории помещения. Второй.


[01.07.2018 15:01:32]
 По своему дальнейшему использованию определение категории помещения очень слабо связана определением класса зоны.
Ваша категория =В2= больше интересна конструкторам, архитекторам и вентиляционщикам, чем вам.
Вам собственно - только для того, чтобы определиться между АУПТ--АУПС по табл.А.3.
А вот класс и =ГЛАВНОЕ= размер зоны - это для вас и для электриков для выбора электрооборудования.
Я бы не сомневался:
--категория - В2
--класс ВОЗ - 2.
Главное - определиться с размером.
Но тут рулят технологи...


[01.07.2018 15:03:38]
 == ...определение категории очень слабо связано с определением класса...


[01.07.2018 21:22:38]
 ----так как помещение отнесено к пожароопасному.


Отнесением выполнено на основании давления взрыва- нормами установлено 5кпа
У вас меньше-3кпа, но сам взрыв возможен
При 5кпа начинают рушиться стены
Приможет образоваться "......газовая смесь в объеме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении и эксплуатации электроустановок"

Ранее расшифровывали так
“Взрыв - быстрое преобразование веществ (взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу."
Без цифр..






[02.07.2018 10:24:52]
 При 5кпа начинают рушиться стены=сергей ®
Не верно! Умеренное повреждение зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) происходит при избыточном давлении 12 кПа, 5 кПа - это нижний порог повреждения человека (см. "Методику определения расчётных величин пожарного риска...", приложение к приказу №404 от 10.07.2009.)


[02.07.2018 11:19:50]
 Стекло при 5 вылетает вроде (лет за 20 до упомянутой методики писали)


[02.07.2018 12:28:47]
 Не верно!


Не буду спорить
Таблицу повреждений в зависимости от давления взрыва находил
5кпа было как граница между разными уровнями повреждений
Поправили-спасибо

Но...для зонирования эта цифра не является определяющей
Согласны?


[02.07.2018 12:40:47]
 Гешан спасибо! Я то же более склоняюсь к 2-му классу зоны согласно статьи 19 ФЗ 123. Взрывоопасные смеси паров присутствуют при аварии, а то что давление взрыва меньше 5 КПа, влияет только на категорию помещения. Значит, как говориться, повезло, стены и перекрытия останутся на месте. Считаю тему закрытой.
ogpn8 ®

[02.07.2018 14:03:11]
 Коллега Славный ®, а как насчет расчета параметров взрывоопасных зон по ГОСТ 30852.9-2002?
http://docs.cntd.ru/document/1200103...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: определение классов зон помещений согласно ФЗ 123      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.