| | | burunduk | 12.09.2018 12:43 | 3 / 800 | BTS | 12.09.2018 14:42 | |
| * * | На существующем объекте смонтирована система водяного пожаротушения. На некоторых участках по проекту должны быть установлены дренчеры, но вместо них установили спринклеры розеткой вверх. Проект не полный и нет необходимых данных, которые бы помогли разоб |
=> | burunduk ®[12.09.2018 13:37:49]
С точки зрения проектирования разница между дренчерами розеткой вниз или вверх меньше,чем между спринклерами: не лимитируе | |
| |
|
| | | СергейКо | 23.12.2014 14:53 | 21 / 5078 | BTS | 31.08.2018 18:14 | |
| * *
| Возник вопрос по пожарному резервуару.
Есть требуемый объем на нужды пожаротушения (наружное и внутреннее). Резервуар предусматривается только для нужд пожаротушения (значит производственная и хоз. питьевая вода идет боком). Вопрос о полном объеме рез |
=> | Например,в EN-12845 для таких случаев оговорён минимальный объём уменьшенного резервуара, имеющего подпитку от горводопровода. Для Light Hazard 5м3 (приме | |
| |
|
| | | Евгений1 | 29.07.2010 10:17 | 3 / 1666 | Админ | 04.07.2018 17:33 | |
| * *
| Я найти никак не могу, где прописана установка ПК в насосной, что-то типа того: если площадь насосной станции более 50м2, то необходимо ставить пожарный кран..., или я не то что-то говорю? |
=> | Ув Остин ® так вопрос задавался в 2010 году до выхода СП 31.13330.2012 и актуализации СП 5.13130 и в СП 8.13130
Не надо заниматься некрофилией. Обраща | |
| |
|
| | | td4kA | 17.06.2018 19:44 | 11 / 979 | zvygin_1964 | 25.06.2018 18:42 | |
| * * | Здравствуйте! Прошу помощи, делаю диплом, разработка комплекса для тушения лесных пожаров, думаю использовать для тушения кромки и прочее установку противопожарную высокого давления (пример, УПВД "Ермак") - вопрос в следующем, на сколько можно у |
=> | Это ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России ? | |
| |
|
| | | feodul | 24.05.2018 12:10 | 8 / 1156 | BTS | 24.05.2018 15:35 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые специалисты. В обсуждениях не нашел такой вопрос, можно ли объединить наружный противопожарный водопровод и спринклерное пожаротушение в одной насосной станции? В нормах запрета не нашел, но и обратного тоже вроде нет.
В СП8 говори |
=> | feodul ® [24.05.2018 14:03:44]
Ко всему вышесказанному можно посмотреть СП31 п.7.3.и п.10.6.
Отрыв СП8 и СП10 от СП30 и СП31 не сделал нормативную базу л | |
| |
|
| | | mell | 02.10.2015 8:14 | 4 / 1191 | ALEX_SE | 30.04.2018 16:59 | |
| * * | Уважаемые коллеги!!!! У кого есть Схема электрооборудования на АЛ-50 (53229) ПМ-513 |
=> | Частные лица АЛ50 покупают? :) (сорри за флуд, почистят) | |
| |
|
| | | p of d | 29.04.2018 7:12 | 1 / 928 | Брандмауэр-СБ | 29.04.2018 8:45 | |
| * * | Добрый день.
Имеем здание автомобильной мастерской 2002 года постройки, площадью 2200 кв.м со встроенными сварочными, токарными и т.п. участками, плюс за капитальной стеной трехэтажный пристрой бытовой (кабинеты, раздевалки).
В этом здании отсутствует |
=> | есть такое правило, при смене функционального назначения, реконструкции, кап. ремонте должны соблюдаться действующие нормы пож. безопасности.
Подозреваю, | |
| |
|
| | | rete | 16.04.2018 0:00 | 4 / 892 | zvygin1964 | 17.04.2018 21:23 | |
| * * | Здравствуйте, первый раз столкнулся с этими датчиками, установлен в пустом резервуаре, подключил его и решил опробовать, заполнить резервуар проблематично, попробовал поднести бутылку с водой и вставил в неё стержень датчика, но реакции никакой, были снят |
=> | Крок ® "просто замкнуть стержень датчика на стенку резервуара куском провода",- не попробуйте, а именно так и надо делать.
Сопротивление не нужн | |
| |
|
| | | diman_ob_304 | 13.04.2018 9:10 | 1 / 798 | Брандмауэр-СБ | 13.04.2018 9:34 | |
| * * | Наверняка ни раз поднимался этот вопрос, но не могу найти. Подскажите нужно ли делать 3 ИП в помещение при спринклерном ПТ и нужно ли сокращать вдвое расстояния между ИП??? Спасибо! |
=> | СП 5.13130.2009
5.1.14 АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10% от числа смонтированных и не менее 2% от этого же числа для | |
| |
|
| | | VVaso | 06.04.2018 7:30 | 10 / 2105 | ALEX_SE | 07.04.2018 22:21 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите производят-ли у нас в стране углекислотные огнетушители оборудованные индикаторами давления (манометрами) как у порошковых? |
=> | Ну есть такое ограничение. Однако требования 7.2 никто не отменял.
Если конечно огнетушитель выполнен по техусловиям данного ГОСТ а не по своим каким-то т | |
| |
|
| | | gorg | 01.04.2018 13:37 | 1 / 818 | Админ | 01.04.2018 17:10 | |
| * *
| Всем доброго дня. Вопрос казалось бы простой: как расчитать количество переносных огнетушителей, в соответствии с ППР, прил. 1.
Непонятно, площадь не указана. |
=> | Аналогичный вопрос обсуждается в соседней ветке [ссылка] | |
| |
|
| | | rete | 14.03.2018 17:19 | 9 / 1205 | rete | 15.03.2018 10:14 | |
| * * | Здравствуйте, предоставился проект насосной, и столкнулся с глупой проблемой, но не могу сообразить никак. Есть насосная 2 основных, 1 резервный, жоккей-насос и дренажный насос, 1 электро-задвижка, несколько СДУ, монометры, куча ручных задвижек и 2 пожар |
=> | Ещё такой вопрос по пункту 3) в ПУ есть клемы PKF+ PKF - контроль питания ШАК, их никак нельзя задействовать ? | |
| |
|
| | | HOC | 16.02.2018 13:52 | 28 / 2093 | Andorra1 | 14.03.2018 14:36 | |
| * *
| Добрый день!
Прошу пояснить
1. Переносные огнетушители
В ГОСТ Р 51057-2009 табл.5,6,7 соответствие количества ОТВ и рангов приведено только для классов пожара А и В.
Для других классов пожара как быть? (больше интересует класс E)
|
=> | Уважаемый mak ® [12.03.2018 20:07:45]
Согласен, что 2А,55В,C,E - это огнетушащая способность одного огнетушителя, и так далее, в прил. 1, 2 ППР.
< | |
| |
|
| | | Lenprom | 20.02.2018 11:44 | 15 / 953 | zerber | 21.02.2018 11:35 | |
| * * | Мне необходимо потушить пожар в контейнере
Длинна - 9,5 метра
Ширина - 2,5 метра
Высота - 2,5 метра.
Т.е. объем контейнера - 9,5*2,5*2,5 = 60 м3. (это не считая оборудования в нем).
Модуль пожаротушения установлен в центре контейнера на потолке.
Сам |
=> | посмотрите видео по Тунгусу-24. Там порошка не прям уж так много. убирать его будет не на много сложнее и дольше, чем после двух модулей. | |
| |
|
| | | nata | 20.02.2018 17:55 | 1 / 854 | Gidrant | 20.02.2018 18:56 | |
| * * | Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста :
Пространства под эскалаторами необходимо ли защищать автоматическим пожаротушением по требованиям СП 5.13130.2009* (п.5.2.15); |
=> | Если помещение защищается, то под эскалаторы надо устанавливать дополнительные оросители. | |
| |
|
| | | Алекс17 | 23.01.2018 11:06 | 1 / 894 | Рустам74 | 23.01.2018 15:32 | |
| * * | Добрый день!
Жилой дом, сдан (в 2015-м), на первом этаже имеется нежилое коммерческое помещение (около 150 м.кв., свободной планировки).
В помещении рядом расположены 3 (три) точки для подключения пожарных рукавов и 2 (два) шкафа пожарных.
Помещение |
=> | Да, пожарные краны и шкафы общедомовые, так же как и стояки отопления. Но можно не "изменения в проект" делать, а новый "проект модернизации | |
| |
|
| | | Николай 2 | 22.01.2018 14:15 | 2 / 920 | Николай 2 | 22.01.2018 15:57 | |
| * * | Добрый день! На объекте установлено спринклерное пожаротушение водонаполненные трубы металлические по проекту. При одном из посещений фирмы отводы к оросителям заменены на пластиковые. Вопрос: допустимо ли такое соединение металл-пластик и нужно ли переде |
=> | Спасибо огромное! Содержание п.5.7.3 СП5 получается гласит: что ТОЛЬКО проектирование пластиковых трубопроводов и их узлов осуществляется по специальным | |
| |
|
| | | undead211 | 10.01.2018 8:12 | 5 / 1188 | Timbu$ | 11.01.2018 11:57 | |
| * *
| Подскажите пожалуйста в каких документах написано про проверку пожарных рукавов в пожарных шкафах? Как часто и что необходимо делать с ними? Кто это должен осуществлять? |
=> | Ответственность с руководителя договор на ТО ВПВ не снимает, если подрядчик будет работать некачественно, виновен все равно заказчик. | |
| |
|
| | | Лёха_З | 08.12.2017 16:36 | 6 / 927 | Лёха_З | 11.12.2017 12:42 | |
| * * | Коллеги, хотелось бы разобраться в вопросу оборудования ПЩ территории организации.
В соответствии с п. 481 ППРФ 390 ПЩ оборудуются:
- здания не оборудованные АУПТ;
- территории предприятий не имеющие наружного противопожарного водопровода;
- наружные |
=> | шуруп, сорри, точно забыл в этом пункте про ВППВ))))) | |
| |
|
| | | Кот Леопольд | 21.05.2017 17:25 | 7 / 885 | dimon753 | 29.11.2017 8:55 | |
| * * | Подскажите, нестандартный пожарный шкаф комплектуется какой документацией? На заводе - изготовителе сказали, что если изделие изготавливается индивидуально, то на него ни паспорт, ни сертификат соответствия не выдается. Правда ли это? Как быть? Спасибо. |
=> | о какой сумме примерно идет речь? | |
| |
|
| | | Брандмауэр-СБ | 17.11.2017 11:42 | 5 / 1244 | Брандмауэр-СБ | 20.11.2017 6:04 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, какие обычно ставятся оросители (температура и проходное отверстие) в мусоросборной камере жилого многоквартирного дома?
Примерная площадь 6 кв. м.
Высота установки 2,8 м.
Понятно, что должно быть указано в проекте, но как обыч |
=> | 7.1.10 В мусоросборных камерах жилых зданий следует устанавливать поливочный кран (смеситель) с подводом холодной и горячей воды и предусматривать установк | |
| |
|
| | | Забывала | 16.11.2017 11:48 | 2 / 861 | dimix | 16.11.2017 14:22 | |
| * * | Всем доброго дня. Подскажите такую информацию. Есть помещение торгового центра, с установленной АУПТ, в данном помещении сделали ГВЛ перегородки и теперь в пару помещениях нет АУПТ. Что делать? Оставить как есть или поставить доп оросители? |
=> | спасибо. внесли ясность. | |
| |
|
| | | undead211 | 07.11.2017 8:04 | 1 / 863 | Брандмауэр-СБ | 07.11.2017 8:34 | |
| * * | Кто знает как сейчас лбстоят с этим дела ?какие документы необходимо всети по пожарным шкафам и кранам и кто должен это делать? |
=> | ППР в РФ (введены постановлением правительства №390)
55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников | |
| |
|
| | | Алеша | 14.07.2017 11:25 | 17 / 1690 | messot | 03.10.2017 13:42 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Подскажите, сколько раз с момента изготовления можно перезаряжать огнетушители, в частности порошковые?
В паспорте указано - срок службы 10 лет, затем подлежит списанию.
Но если его внешнее состояние нормальное, пр |
=> | По теме, что создал Алеша.
Меня тоже ну очень интересует вопрос продления срока службы огнетушителей. Как практические это все реализовывается, у кого-то | |
| |
|
| | | Лёха_З | 02.10.2017 14:22 | 1 / 869 | Рустам74 | 02.10.2017 15:44 | |
| * * | Коллеги, подскажите ответ вроде бы на элементарный вопрос с которым хочу разобраться. В СП 9.13130.2009 указано, что порошковые огнетушители установленные вне кабины на ТС перезаряжаются 1 раз в 1 год, остальные, установленные на ТС, 1 раз в 2 года. Так к |
=> | IMHO "это и порошковые, установленные в кабине и углекислотные, установленные вне кабины и в кабине" - правильно. | |
| |
|
| | | жаждущий | 19.09.2017 13:52 | 1 / 1073 | dimcam | 20.09.2017 10:13 | |
| * * | Всем привет, подскажите закончилась вязальная проволока для навязки рукавов.
Где взять? Какой лучше производитель? Ну и где дешевле? |
=> | В самом обычном хозмаге, где крепеж и прочий цемент. В больших сетевых не всегда есть. Берем обычную вязальну проволоку d1.6 ГОСТ 3282-74 ок т/о. Цена копе | |
| |
|
| | | nata | 31.08.2017 20:27 | 1 / 678 | Асашай | 31.08.2017 20:44 | |
| * *
| Уважаемые специалисты!.Подскажите :
Есть подземная автостоянка под жилом домом ( не частном) Необходимо ли делать для системы АПТ патрубки с соединительными головками для подключения пожарной техники выведенными наружу. |
=> | СП 154
6.2.3 В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу па | |
| |
|
| | | Sas01 | 04.08.2017 11:10 | 9 / 794 | Sas01 | 10.08.2017 12:05 | |
| * *
| Добрый день, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: проектируем насосную станцию пожаротушения для ТЦ и заказчик требует предоставить расчет трубы выхлопных газов дизельного двигателя насоса. Может кто подскажет, как расчитать эту трубу и в с |
=> | Как говорил ув. Georg, расчет трубы можно сделать не полагаясь на нормы в этом случае.
Проблема решена, спасибо! Можно закрывать. | |
| |
|
| | | fipb | 30.07.2017 9:28 | 2 / 991 | EliseyIvanov | 31.07.2017 16:21 | |
| * * | Товарищи, кроме прикза 555 и прикза СРЦ 7 по ПТВ есть что то дельное?
а по ГДЗС кроме приказа 3 и методических рекомендаций плата?
И вообще какие документы есть для начкара, 167,240,156,69, программа обучения, программа физ подготовки, 204 по сизод |
=> | Еще бупо и успо на выходе.по птв в каждом регионе своё основанное на гостах и инструкциях к имуществу | |
| |
|
| | | Евгений1 | 29.01.2010 16:01 | 10 / 2543 | FlintFD | 23.07.2017 14:46 | |
| * *
| Уважаемый проектировщики, есть насос с обычным двигателем, предложили поставить на него преобразователь частоты.
Запрещается ли этонормативными документами? |
=> | Запрета на частотники нет в России, пару раз сталкивался, обосновать что нельзя ставить не удалось, поэтому имеют право на жизнь. | |
| |