О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [ПТВ и СИЗ]
 Пожарно-техническое вооружение: одежда, дых.аппараты, компрессоры, огнетушители, рукава, средства индивидуальной защиты [ПТВ и СИЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1 31 <61> 91  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Дренчерная система пожаротушения

burunduk 12.09.2018 12:43 3 / 800 BTS 12.09.2018 14:42    
 * *На существующем объекте смонтирована система водяного пожаротушения. На некоторых участках по проекту должны быть установлены дренчеры, но вместо них установили спринклеры розеткой вверх. Проект не полный и нет необходимых данных, которые бы помогли разоб =>burunduk ®[12.09.2018 13:37:49] С точки зрения проектирования разница между дренчерами розеткой вниз или вверх меньше,чем между спринклерами: не лимитируе 
    

Объем пожарного резервуара

СергейКо 23.12.2014 14:53 21 / 5078 BTS 31.08.2018 18:14    
 * *
Возник вопрос по пожарному резервуару.
Есть требуемый объем на нужды пожаротушения (наружное и внутреннее). Резервуар предусматривается только для нужд пожаротушения (значит производственная и хоз. питьевая вода идет боком). Вопрос о полном объеме рез
=>Например,в EN-12845 для таких случаев оговорён минимальный объём уменьшенного резервуара, имеющего подпитку от горводопровода. Для Light Hazard 5м3 (приме 
    

ПК в насосной станции

Евгений1 29.07.2010 10:17 3 / 1666 Админ 04.07.2018 17:33    
 * *
Я найти никак не могу, где прописана установка ПК в насосной, что-то типа того: если площадь насосной станции более 50м2, то необходимо ставить пожарный кран..., или я не то что-то говорю? =>Ув Остин ® так вопрос задавался в 2010 году до выхода СП 31.13330.2012 и актуализации СП 5.13130 и в СП 8.13130 Не надо заниматься некрофилией. Обраща 
    

Расчет максимальной длины шланга высокого давления в УПВД "Ермак"

td4kA 17.06.2018 19:44 11 / 979 zvygin_1964 25.06.2018 18:42    
 * *Здравствуйте! Прошу помощи, делаю диплом, разработка комплекса для тушения лесных пожаров, думаю использовать для тушения кромки и прочее установку противопожарную высокого давления (пример, УПВД "Ермак") - вопрос в следующем, на сколько можно у =>Это ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России ? 
    

Одна насосная на спринклерное пожаротушение и наружный противопожарный водопровод

feodul 24.05.2018 12:10 8 / 1156 BTS 24.05.2018 15:35    
 * *Здравствуйте уважаемые специалисты. В обсуждениях не нашел такой вопрос, можно ли объединить наружный противопожарный водопровод и спринклерное пожаротушение в одной насосной станции? В нормах запрета не нашел, но и обратного тоже вроде нет. В СП8 говори =>feodul ® [24.05.2018 14:03:44] Ко всему вышесказанному можно посмотреть СП31 п.7.3.и п.10.6. Отрыв СП8 и СП10 от СП30 и СП31 не сделал нормативную базу л 
    

Схема электрооборудования на АЛ-50 (53229) ПМ-513

mell 02.10.2015 8:14 4 / 1191 ALEX_SE 30.04.2018 16:59    
 * *Уважаемые коллеги!!!! У кого есть Схема электрооборудования на АЛ-50 (53229) ПМ-513 =>Частные лица АЛ50 покупают? :) (сорри за флуд, почистят) 
    

Отсутствует система противодымной вентиляции

p of d 29.04.2018 7:12 1 / 928 Брандмауэр-СБ 29.04.2018 8:45    
 * *Добрый день. Имеем здание автомобильной мастерской 2002 года постройки, площадью 2200 кв.м со встроенными сварочными, токарными и т.п. участками, плюс за капитальной стеной трехэтажный пристрой бытовой (кабинеты, раздевалки). В этом здании отсутствует =>есть такое правило, при смене функционального назначения, реконструкции, кап. ремонте должны соблюдаться действующие нормы пож. безопасности. Подозреваю,  
    

Датчик уровня воды в резервуаре РОС - 301

rete 16.04.2018 0:00 4 / 892 zvygin1964 17.04.2018 21:23    
 * *Здравствуйте, первый раз столкнулся с этими датчиками, установлен в пустом резервуаре, подключил его и решил опробовать, заполнить резервуар проблематично, попробовал поднести бутылку с водой и вставил в неё стержень датчика, но реакции никакой, были снят =>Крок ® "просто замкнуть стержень датчика на стенку резервуара куском провода",- не попробуйте, а именно так и надо делать. Сопротивление не нужн 
    

Спринклерное ПТ и 3 ИП???

diman_ob_304 13.04.2018 9:10 1 / 798 Брандмауэр-СБ 13.04.2018 9:34    
 * *Наверняка ни раз поднимался этот вопрос, но не могу найти. Подскажите нужно ли делать 3 ИП в помещение при спринклерном ПТ и нужно ли сокращать вдвое расстояния между ИП??? Спасибо! =>СП 5.13130.2009 5.1.14 АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10% от числа смонтированных и не менее 2% от этого же числа для 
    

Углекислотный огнетушитель с манометром

VVaso 06.04.2018 7:30 10 / 2105 ALEX_SE 07.04.2018 22:21    
 * *Добрый день! Подскажите производят-ли у нас в стране углекислотные огнетушители оборудованные индикаторами давления (манометрами) как у порошковых? =>Ну есть такое ограничение. Однако требования 7.2 никто не отменял. Если конечно огнетушитель выполнен по техусловиям данного ГОСТ а не по своим каким-то т 
    

Расчет огнетушителей

gorg 01.04.2018 13:37 1 / 818 Админ 01.04.2018 17:10    
 * *
Всем доброго дня. Вопрос казалось бы простой: как расчитать количество переносных огнетушителей, в соответствии с ППР, прил. 1.
Непонятно, площадь не указана.
=>Аналогичный вопрос обсуждается в соседней ветке [ссылка] 
    

Автоматика насосной станции пожаротушения

rete 14.03.2018 17:19 9 / 1205 rete 15.03.2018 10:14    
 * *Здравствуйте, предоставился проект насосной, и столкнулся с глупой проблемой, но не могу сообразить никак. Есть насосная 2 основных, 1 резервный, жоккей-насос и дренажный насос, 1 электро-задвижка, несколько СДУ, монометры, куча ручных задвижек и 2 пожар =>Ещё такой вопрос по пункту 3) в ПУ есть клемы PKF+ PKF - контроль питания ШАК, их никак нельзя задействовать ? 
    

Ранг тушения, масса ОТВ, соответствия

HOC 16.02.2018 13:52 28 / 2093 Andorra1 14.03.2018 14:36    
 * *
Добрый день!
Прошу пояснить

1. Переносные огнетушители
В ГОСТ Р 51057-2009 табл.5,6,7 соответствие количества ОТВ и рангов приведено только для классов пожара А и В.
Для других классов пожара как быть? (больше интересует класс E)
=>Уважаемый mak ® [12.03.2018 20:07:45]
Согласен, что 2А,55В,C,E - это огнетушащая способность одного огнетушителя, и так далее, в прил. 1, 2 ППР.
<
 
    

МПП (Н)-4-("Тунгус") площадь тушения

Lenprom 20.02.2018 11:44 15 / 953 zerber 21.02.2018 11:35    
 * *Мне необходимо потушить пожар в контейнере Длинна - 9,5 метра Ширина - 2,5 метра Высота - 2,5 метра. Т.е. объем контейнера - 9,5*2,5*2,5 = 60 м3. (это не считая оборудования в нем). Модуль пожаротушения установлен в центре контейнера на потолке. Сам =>посмотрите видео по Тунгусу-24. Там порошка не прям уж так много. убирать его будет не на много сложнее и дольше, чем после двух модулей. 
    

Защита пространства под экскалаторами

nata 20.02.2018 17:55 1 / 854 Gidrant 20.02.2018 18:56    
 * *Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста : Пространства под эскалаторами необходимо ли защищать автоматическим пожаротушением по требованиям СП 5.13130.2009* (п.5.2.15); =>Если помещение защищается, то под эскалаторы надо устанавливать дополнительные оросители. 
    

Про внесение изменений в помещение (шкафы и точки подключения рукавов)

Алекс17 23.01.2018 11:06 1 / 894 Рустам74 23.01.2018 15:32    
 * *Добрый день! Жилой дом, сдан (в 2015-м), на первом этаже имеется нежилое коммерческое помещение (около 150 м.кв., свободной планировки). В помещении рядом расположены 3 (три) точки для подключения пожарных рукавов и 2 (два) шкафа пожарных. Помещение =>Да, пожарные краны и шкафы общедомовые, так же как и стояки отопления. Но можно не "изменения в проект" делать, а новый "проект модернизации 
    

АПТ на металлической трубе, а подвод к оросителям пластиковый

Николай 2 22.01.2018 14:15 2 / 920 Николай 2 22.01.2018 15:57    
 * *Добрый день! На объекте установлено спринклерное пожаротушение водонаполненные трубы металлические по проекту. При одном из посещений фирмы отводы к оросителям заменены на пластиковые. Вопрос: допустимо ли такое соединение металл-пластик и нужно ли переде =>Спасибо огромное! Содержание п.5.7.3 СП5 получается гласит: что ТОЛЬКО проектирование пластиковых трубопроводов и их узлов осуществляется по специальным  
    

Пожарные рукава в пожарных шкафах

undead211 10.01.2018 8:12 5 / 1188 Timbu$ 11.01.2018 11:57    
 * *
Подскажите пожалуйста в каких документах написано про проверку пожарных рукавов в пожарных шкафах? Как часто и что необходимо делать с ними? Кто это должен осуществлять? =>Ответственность с руководителя договор на ТО ВПВ не снимает, если подрядчик будет работать некачественно, виновен все равно заказчик. 
    

Оборудование пожарными щитами территории организации

Лёха_З 08.12.2017 16:36 6 / 927 Лёха_З 11.12.2017 12:42    
 * *Коллеги, хотелось бы разобраться в вопросу оборудования ПЩ территории организации. В соответствии с п. 481 ППРФ 390 ПЩ оборудуются: - здания не оборудованные АУПТ; - территории предприятий не имеющие наружного противопожарного водопровода; - наружные =>шуруп, сорри, точно забыл в этом пункте про ВППВ))))) 
    

Нестандартные пожарные шкафы. Документация.

Кот Леопольд 21.05.2017 17:25 7 / 885 dimon753 29.11.2017 8:55    
 * *Подскажите, нестандартный пожарный шкаф комплектуется какой документацией? На заводе - изготовителе сказали, что если изделие изготавливается индивидуально, то на него ни паспорт, ни сертификат соответствия не выдается. Правда ли это? Как быть? Спасибо. =>о какой сумме примерно идет речь? 
    

Какие нужны оросители в мусорокамере?

Брандмауэр-СБ 17.11.2017 11:42 5 / 1244 Брандмауэр-СБ 20.11.2017 6:04    
 * *Подскажите пожалуйста, какие обычно ставятся оросители (температура и проходное отверстие) в мусоросборной камере жилого многоквартирного дома? Примерная площадь 6 кв. м. Высота установки 2,8 м. Понятно, что должно быть указано в проекте, но как обыч =>7.1.10 В мусоросборных камерах жилых зданий следует устанавливать поливочный кран (смеситель) с подводом холодной и горячей воды и предусматривать установк 
    

Установка доп оросителей

Забывала 16.11.2017 11:48 2 / 861 dimix 16.11.2017 14:22    
 * *Всем доброго дня. Подскажите такую информацию. Есть помещение торгового центра, с установленной АУПТ, в данном помещении сделали ГВЛ перегородки и теперь в пару помещениях нет АУПТ. Что делать? Оставить как есть или поставить доп оросители? =>спасибо. внесли ясность. 
    

Подскажите кто знает в каком документе прописанно про введение документации на пожарные шкафы и кран

undead211 07.11.2017 8:04 1 / 863 Брандмауэр-СБ 07.11.2017 8:34    
 * *Кто знает как сейчас лбстоят с этим дела ?какие документы необходимо всети по пожарным шкафам и кранам и кто должен это делать? =>ППР в РФ (введены постановлением правительства №390) 55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников 
    

Перезарядка огнетушителей

Алеша 14.07.2017 11:25 17 / 1690 messot 03.10.2017 13:42    
 * *Всем доброго времени суток!
Подскажите, сколько раз с момента изготовления можно перезаряжать огнетушители, в частности порошковые?
В паспорте указано - срок службы 10 лет, затем подлежит списанию.
Но если его внешнее состояние нормальное, пр
=>По теме, что создал Алеша. Меня тоже ну очень интересует вопрос продления срока службы огнетушителей. Как практические это все реализовывается, у кого-то  
    

Перезарядка огнетушителей транспортных средств

Лёха_З 02.10.2017 14:22 1 / 869 Рустам74 02.10.2017 15:44    
 * *Коллеги, подскажите ответ вроде бы на элементарный вопрос с которым хочу разобраться. В СП 9.13130.2009 указано, что порошковые огнетушители установленные вне кабины на ТС перезаряжаются 1 раз в 1 год, остальные, установленные на ТС, 1 раз в 2 года. Так к =>IMHO "это и порошковые, установленные в кабине и углекислотные, установленные вне кабины и в кабине" - правильно. 
    

Подскажите закончилась проволока для навязки на пожарные рукава

жаждущий 19.09.2017 13:52 1 / 1073 dimcam 20.09.2017 10:13    
 * *Всем привет, подскажите закончилась вязальная проволока для навязки рукавов.
Где взять? Какой лучше производитель? Ну и где дешевле?
=>В самом обычном хозмаге, где крепеж и прочий цемент. В больших сетевых не всегда есть. Берем обычную вязальну проволоку d1.6 ГОСТ 3282-74 ок т/о. Цена копе 
    

встроенные подземные автостоянки

nata 31.08.2017 20:27 1 / 678 Асашай 31.08.2017 20:44    
 * *
Уважаемые специалисты!.Подскажите :
Есть подземная автостоянка под жилом домом ( не частном) Необходимо ли делать для системы АПТ патрубки с соединительными головками для подключения пожарной техники выведенными наружу.
=>СП 154
6.2.3 В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу па
 
    

Выхлопная труба двигателя пожарного насоса

Sas01 04.08.2017 11:10 9 / 794 Sas01 10.08.2017 12:05    
 * *
Добрый день, форумчане!

Столкнулся с такой проблемой: проектируем насосную станцию пожаротушения для ТЦ и заказчик требует предоставить расчет трубы выхлопных газов дизельного двигателя насоса. Может кто подскажет, как расчитать эту трубу и в с
=>Как говорил ув. Georg, расчет трубы можно сделать не полагаясь на нормы в этом случае.

Проблема решена, спасибо! Можно закрывать.
 
    

Нормативка по ПТВ и СИЗ

fipb 30.07.2017 9:28 2 / 991 EliseyIvanov 31.07.2017 16:21    
 * *Товарищи, кроме прикза 555 и прикза СРЦ 7 по ПТВ есть что то дельное? а по ГДЗС кроме приказа 3 и методических рекомендаций плата? И вообще какие документы есть для начкара, 167,240,156,69, программа обучения, программа физ подготовки, 204 по сизод =>Еще бупо и успо на выходе.по птв в каждом регионе своё основанное на гостах и инструкциях к имуществу 
    

Частотное регулирование двигателя

Евгений1 29.01.2010 16:01 10 / 2543 FlintFD 23.07.2017 14:46    
 * *
Уважаемый проектировщики, есть насос с обычным двигателем, предложили поставить на него преобразователь частоты.
Запрещается ли этонормативными документами?
=>Запрета на частотники нет в России, пару раз сталкивался, обосновать что нельзя ставить не удалось, поэтому имеют право на жизнь. 