[31.08.2017 20:27:31]
 Уважаемые специалисты!.Подскажите :
Есть подземная автостоянка под жилом домом ( не частном) Необходимо ли делать для системы АПТ патрубки с соединительными головками для подключения пожарной техники выведенными наружу.


[31.08.2017 20:44:23]
 СП 154
6.2.3 В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.