| | | foxprof | 07.09.2006 10:06 | 21 / 88825 | Viss | 26.12.2011 23:16 | |
| * *
| Столкнулся с таким противоречивым фактом: Углекислотные огнетушители должны тушить электрооборудование под напряжением до 10000В, но в различных документах есть информация, что только до 1000В. Знакомые пожарники говорят, что 10000В тушить не безопасно. Т |
=> | [ссылка] | |
| |
|
| | | POCKER | 24.12.2009 15:27 | 27 / 38200 | Ol | 29.12.2009 12:04 | |
| * *
| Подскажите пожалуйста:
1) где сказано что трубопроводы АПТ и ВПВ необходимо прокладывать через гильзы
а) через стены
б) через перекрытия
или в каких случаях можно через гильзы не прокладывать ? |
=> | КонстантинФ, так и не перейдёт. Вы упёрлись в своё. Нигде не написано.
Короче говоря я больше не доказываю. Своим бы я так проложить на разрешил (во вс | |
| |
|
| | | неуч. | 24.04.2009 1:50 | 10 / 24790 | Станислав Геннадьевич | 15.11.2010 21:33 | |
| * *
| Уважаемые форумчане прошу Вас помочь в следующем вопросе. Перемотка пожарных рукавов производится один раз в полгода или ежеквартально? Дайте ссылку на соответствующий нормативный документ. Заранее благодарен. |
=> | смотрите паспорт на рукав. ранее льняные надо было 2 раза в год на ребро, сейчас и того не написано | |
| |
|
| | | kostya | 08.12.2010 9:17 | 4 / 24658 | Sergey_K | 08.12.2010 9:37 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, плиз, на какой высоте, всё-таки вешать огнетушитель?
ГОСТ 12.4.009-83
2.3.4. ….Ручные огнетушители должны размещаться:
навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и |
=> | Вот и выявилась еще одна "вилка" в НТД)) | |
| |
|
| | | землячок | 07.05.2010 12:56 | 30 / 24535 | IPB08 | 20.09.2011 21:16 | |
| * *
| Ситуация следующая: региональный ЦУКС, имея лицензию, заключает договора с организациями на проверку внутренних пожарных кранов. Работы выполняет в приказном и безвозмездном порядке наш брат простой пожарный ГПС. Он же оформляет акты. С кранов сливается г |
=> | Стоит отличать проверку пожарных кранов на работоспособность, от обслуживания задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устро | |
| |
|
| | | WIS | 06.02.2010 12:47 | 14 / 19376 | ЭкспЭрт | 14.11.2012 18:48 | |
| * *
| Добрый день. Пожалуйста поделитесь опытом. Необходимо определить категорию помещения в котором установлен распределительный узел кислорода по помещениям больницы. Вроде бы напрашивается взрывоопасная категория, но кислород сам по себе насколько я знаю не |
=> | [ссылка] | |
| |
|
| | | oldman | 05.09.2006 17:35 | 80 / 16697 | Rinat | 12.07.2008 18:55 | |
| * *
| Подскажите примерно какое оборудование по пожаротушению (водяное)должно быть в помещении насосной станции, например для помещения 300*20 м. Колво спринклеров и секций не интересует. Нужно ли отдельное помещение для насосной станции, и что из оборудования |
=> | Товарищи подскажите пожалуйстав в таком моменте, на площади 120 м.кв. имеется 17 оросителей СВН-10, расход одного оросителя - 1,1 л/с, сделал гидравлически | |
| |
|
| | | Trx | 18.03.2019 18:51 | 11 / 16475 | Gun | 22.03.2019 13:22 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
Есть интересная задача! Дано:
АЦ с НЦПН 100/100,
РВС-3000 с водой, оборудованный двумя патрубками на 159 мм с полугайками на 125 мм,
и есть проверяющий, который утверждает, что двух патрубков недостаточно, |
=> | Понятно.
Посмотрел, в одном проекте закладывали РВС-2000м3, расход воды на тушения требовался 89л/с, рабочего раствора ПО 92л/с. Диаметр трубы на колце | |
| |
|
| | | pogranez1 | 07.05.2009 9:26 | 24 / 16439 | | 24.10.2022 6:18 | |
| * *
| Товарищи! Подскажите какие сейчас действуют нормативы по запасу пожарных рукавов в подразделении ГПС (ФПС) если можно ссылку на док. |
=> | Ув. Костя ®
Верно | |
| |
|
| | | Chel74 | 09.03.2010 12:27 | 31 / 14318 | Админ | 06.02.2023 15:23 | |
| * *
| Добрый день господа проектировщики!
К нам обратился электрометаллургический комбинат с просьбой установить в трансформаторных системы пожаротушения! Ни разу с таким не сталкивались. Просим помощи. Какой тип системы, какие датчики установить. Трансформ |
=> | Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться | |
| |
|
| | | lev_grigorev | 04.10.2007 10:21 | 50 / 13671 | КонстантинФ | 08.10.2007 16:55 | |
| * *
| Всем добрый день!
Ведется монтаж сприкнелрной системы в гипермаркете. В торговом зале размещаются распределительные трубопроводы со спринклерами. Нормы указывают максимальное расстояние до перекрытия 0.4 метра. У нас - 1.4 по причине большого кол |
=> | Пожалуйста извинете, я просто сразу не понял, насколько глубоко вы знаете предмет обсуждения и не прислушался к вашему компетентному мнению. Я неправ, ввёл | |
| |
|
| | | qwerty425 | 23.10.2006 10:00 | 12 / 13558 | qwerty425 | 24.10.2006 9:37 | |
| * *
| Подскажите
На объекте существует кольцевой водопровод с пожарными гидрантами, знаем диаметр, знаем давление, как посчитать реальную водоотдачу через пожарный гидрант в л/с, и за какую скорость движения воды нельзя "вывалится" и по какому ман |
=> | Александр еше раз спасибо!
PS: Как в том фильме ... - "Будем искать" | |
| |
|
| | | inspektor | 24.04.2007 19:12 | 39 / 12578 | RBugrov | 31.03.2011 6:47 | |
| * *
| Господа коллеги! Поступило новое оборудование ГИРС -400. Согласно видеоматериалам (рекламе) вроде хорошая штука. Кто ни будь уже пробовал такое? Действительно ли это так эффективно? |
=> | Добрый день всем участникам обсуждения!
Aleksey188,отправил Вам сообщение. | |
| |
|
| | | Zpec | 11.01.2009 21:47 | 40 / 12137 | jazvochka | 14.11.2011 10:34 | |
| * *
| Доброго времени суток коллеги. Подскажите, пожалуйста, если есть у кого опыт, где, да и как устанавливать тепловые извещатели на резервуарах с нефтепродуктами. Резервуар РВС 10000 с понтоном. |
=> | Если можно РД 19.00-74.20.11-КТН-004-1-05 на почту julia3007@yandex.ru
Спасибо! | |
| |
|
| | | makss01 | 20.11.2006 18:38 | 10 / 11961 | серега | 08.04.2011 19:37 | |
| * * | подскажите как проводить расчёт воздуха в аппарате если подсоединено спасательное устройство, при каком минимальном давлении я могу пользоваться спасательным устройством. где это прописано какой документ? |
=> | Ответе пожалуиста на вопрос, что это и что к нему относиться - "Руководящие документы ГЗДС"????? | |
| |
|
| | | murchenko | 12.07.2011 10:23 | 25 / 10897 | tata88 | 13.07.2012 11:15 | |
| * * | Здравствуйте господа, может кто подскажет по вопросу испытание пожарного водопровода на водоотдачу. Согласно методике испытаний (Москва 2005) проверке подвергаются только «диктующие» пожарные краны. Обзвонил несколько организаций и все утверждают что нужн |
=> | При проведении испытаний было установлено: расход - 7 л/с (около 1,3 атм). Труба проходит 159, водопровод тупиковый, но кроме данной организации запитана м | |
| |
|
| | | sanyl82 | 07.06.2012 19:58 | 68 / 10462 | sanyl82 | 23.10.2012 21:15 | |
| * *
| Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, обязательно ли выполнять Т/О огнетушителей по НПБ 166-97 (либо СП 9.13130.2009), или просто достаточно проводить ТОЛЬКО ПЕРЕЗАРЯДКУ 1 раз в 5 лет (подразумеваю порошковые и углекислотные).Читал форумы про юридич |
=> | СП 9 :
4.5.1 О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится | |
| |
|
| | | удмурт | 12.11.2006 14:17 | 7 / 9678 | Wild Vodnik | 15.01.2014 23:14 | |
| * * | В в п.1.7.3. ППБ-01-93** говориться, что "необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку". В п. 91 ППБ-01-03 говориться, что "необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рука |
=> | Вставка гильзочек решит проблему поперечного перелома рукава. Но, по большому счету, можно рукав мотать не так туго, чтобы внутри двойной скатки осталось & | |
| |
|
| | | великий Джа | 17.07.2013 19:35 | 22 / 9235 | Viss | 18.11.2013 0:39 | |
| * * | Уважаемые господа, прошу дать аргументированные ответы на нижеследующие вопросы:
1. Необходимо ли газовое тушение в помещении серверной S=29м2 находящегося в здании диспетчерской в предзаводской зоне ГПЗ?
Мои размышления:
а) Здание диспетчерской - к |
=> | Ув. dizel2012 ®
Ну и Вы туда же...А давайте вообще вопросы необходимости проекта обсуждать в ветке "Соответствие категорий и классов по СП12 и ПУЭ&q | |
| |
|
| | | kuzn | 05.10.2006 22:23 | 31 / 9165 | Дмитрий | 01.02.2010 12:56 | |
| * *
| Уважаемые господа!
Приобретем партию оросителей тонкораспыленной воды финской компании Softonex Oy, марка SE40W в количестве 800 шт.
Поставка в Санкт-Петербург |
=> | Наша компания давно применяет Softex. По ним были огневые испытания и они показали их действенность. К ним нужен смачиватель и согласование под конкретный | |
| |
|
| | | Август | 30.10.2006 13:49 | 95 / 8775 | Sege | 23.01.2009 9:08 | |
| * * | Попалась в руки метода гидравлического расчета системы газового тушения разработаная для сжиженных газов типа хладон 125, 227 ВНИИПО.
Проверил ее при расчете станции на 8 направлений. Дала приемлемые результаты. Правда затратил на ее освоение и расчет |
=> | Леший, спасибо большое за прояснения! | |
| |
|
| | | Drakon | 15.10.2007 11:16 | 26 / 8429 | Короед | 28.03.2008 13:16 | |
| * *
| Приветствую!
столкнулся с такой проблемой, для многофункционального комплекса на внутреннее пожаротушение (ВПВ и АУВПТ, плюс завесы) необходимо количество воды 648 м3, городская сеть дает 179 м3.
Следует предусмотреть пожарный резервуар, но вот бе |
=> | А тонкораспыленную воду нельзя использовать? | |
| |
|
| | | СергейКо | 26.12.2011 13:55 | 14 / 7685 | Админ | 27.09.2012 22:57 | |
| * *
| Приветствую специалистов!
подскажите, кто сталкивался с указанной системой, которая применяется для тушения резервуаров с нефтепродуктами, кроме ролика про испытания документации не нашел. Может кто знает, характеристики выпускного насадка, ну и о сам |
=> | Уважаемый Bizone-tech, вы здесь человек новый поэтому позвольте сразу дать несколько советов.
Рекомендую в постах побольше обращать внимания ответ | |
| |
|
| | | Короед | 23.12.2008 16:07 | 26 / 7409 | читатель | 04.03.2009 12:02 | |
| * *
| Добрый день! Есть проблема с баками-дозаторами на пенное пожаротушение. Взял бак с "Огнеборца", с "Огнеборцами" вышла техническая заминка... Кроме "Гобсека" есть ли ещё баки - дозаторы? Емкость бака должна быть не менее 9 м3. |
=> | мы искали бак-дозатор и по ходу решения вопросов, связанных с сертификацией данного оборудования столкнулись с рядом проблем.
бак -дозатор купили у Пла | |
| |
|
| | | ryzhikoff | 13.03.2011 22:32 | 33 / 7254 | Andorra1 | 11.04.2012 12:43 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется 3-х этажный торговый центр со складом в подвале. В центре предполагается сделать водяное (спринклерное) пожаротушение. Нужно ли еще и пожарную сигнализацию в нем делать или достаточно только пожаротушения. И ес |
=> | СП5…
13.1.4 Тепловые пожарные извещатели следует применять, ….если извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабаты | |
| |
|
| | | Salamandra | 27.04.2009 11:31 | 28 / 6987 | Anatk66 | 01.11.2010 13:50 | |
| * *
| Уважаемые специалисты! Скажите, пожалуйста, Ваше профессиональное мнение об аэрозольных генераторах. |
=> | Можно применять в архивах. Главное чтобы ГОА не был направлен на защищаемый продукт | |
| |
|
| | | Mori | 28.05.2012 1:37 | 37 / 6980 | dizel2012 | 03.08.2012 10:08 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Дали задание сделать проект порошкового пожаротушения склада ЛВЖ площадью 22 м2 (класс взрывоопасной зоны по ПУЭ В-Iа). Также дали список оборудования на котором необходимо спроектировать АУПТ. Не разу не занимался та |
=> | Как мне кажется металлорукав не имеет смысла прокладывать по другим соображениям. Агрессивная среда быстро съест металл. Насколько я помню ПУЭ кабель можно | |
| |
|
| | | Саша | 17.02.2006 10:28 | 6 / 6914 | kolyan123 | 03.09.2013 14:12 | |
| * * | Мы объектовая часть, предприятие готово закупить рукава для НАС, но для этого необходим документ оределяющий нормы положенности рукавов в пожарной части.
Помогите пожалуйста, в каком документе содержатся такие данные! |
=> | Нужна помощь, раньше был приказ №550, в котором хоть что то говорилось об оснащении рукавных баз или постов ПТВ, оборудованием. А сейчас чем руководствоват | |
| |
|
| | | Drakon | 17.10.2008 17:56 | 5 / 6877 | Drakon | 23.10.2008 17:27 | |
| * * | Спецы, помогите с расчетом, хочу научится расчитывать систему дымоудаления, какая методика есть, если не жалко скинте на мыло?
drakon80(собака)bk.ru |
=> | МДС 41.1-99 распространяется на:
1. Противодымная защита коридоров зданий
2. Противодымная защита лифтовых шахт, лестничных клеток и тамбур-шлюзов.
А мн | |
| |
|
| | | Марат | 07.02.2006 17:45 | 1 / 6783 | Провинциал | 08.02.2006 12:33 | |
| * * | В Манеже подвальный этаж отделяется от двухсветного пространства лестниц и эскалаторов противопожарными "жалюзи" или "шторой". Подскажите что это за устройства (ссылку, инфу). На основе каких общероссийских нормативов можно заменять та |
=> | Ув. Марат!
Могу предложить следующую информацию:
Противодымные огнезащитные занавеси
ООО «Герметстрой» первым в России разработало и | |
| |