Углекислотный огнетушитель с манометром

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.04.2018 7:30:01]
 Добрый день!
Подскажите производят-ли у нас в стране углекислотные огнетушители оборудованные индикаторами давления (манометрами) как у порошковых?


[06.04.2018 8:03:55]
 А зачем он там что он покажет?
вроде были когда-то с маленьким индикатором. По типу есть давление или нет.


[06.04.2018 8:06:17]
 Не должны. Углекислотные проверяются взвешиванием, а не давлением. Если у порошкового давление в норме - он исправен,а если у углекислотного давление в норме - возможно что из него почти весь сжиженный газ вытравился через трещинку и он почти пуст, но всё равно под тем же самым давлением.
zvygin1964 ®

[07.04.2018 19:56:57]
 Рустам74 ® "Углекислотные проверяются взвешиванием",- а что уже взвешивать научились ?
Масса углекислоты иногда выбита на латунном вентиле, вес пустого огнетушителя неизвестен и у каждого разный (и не на всех огнетушителях эта цифра есть).
Из Таблицы 1.1 "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ" известна только "Масса огнетушителя с зарядом, кг, не более".
Так какая масса должна быть у конкретного огнетушителя, если он лежит на весах, а его паспорт находится за 500 метров.


[07.04.2018 20:14:14]
 Для этого надо знать массу баллона. Но оценить можно только примерно ибо масса баллона то же нормируется в допусках. И не указана на нем самом. Лишняя операция - взвешивание.

Почему так - будем считать что при выпуске масса ОТВ нормируется. И априори огнетушитель выпущен в соответствии с техусловиями, иначе бы он не прошел ПСИ. Таким образом зная полную массу огнетушителя из этого можно и судить о массе баллона и об объеме углекислоты в нем. Потому знать массу баллона отдельно не нужно. Достаточно взвесить, сравнить с заводским и смотреть в допуске или нет.


[07.04.2018 21:21:35]
 ALEX_SE ® "сравнить с заводским...",- и это правильный ответ, приз в студию! Вот незадачка-то, где на стальном-чугунном баллоне эта заветное число?


[07.04.2018 21:23:58]
 Это зависит от огнетушителя. Указанов в ТУ и паспорте на него. На нормальных выбито там где Вы сказали ранее. Обычно по правилам для сосудов под давлением сверху баллона ибо кран мог меняться.


[07.04.2018 21:35:23]
 ALEX_SE ® То есть даже в таком простом деле порядка нет, а продолжаем мечтать о сложных вещах таких как АПЗ.


[07.04.2018 21:53:16]
 Но согласитесь что иного способа оценить наполнение углекислотника нет..
ГОСТ 51057
7.2 На опорной или нижней части корпуса огнетушителя должен быть выбит год его изготовления.
Для огнетушителей, контроль годности которых проводят взвешиванием, необходимо указывать его конструкционную массу без заряда.
То же требование есть в ГОСТе на сосуды под давлением.



[07.04.2018 22:04:36]
 ALEX_SE ® "требование есть в ГОСТе на сосуды под давлением",- и с этим согласен "...цензура..." хватает везде.
п. 1.1.3; "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»"
п. 1.1.3. Настоящие Правила не распространяются на:
3) сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л ) , у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200).

Правила должны периодически проверяться на соответствие с 21 веком людьми не моложе 18 лет не имеющие медицинские противопоказания...


[07.04.2018 22:21:44]
 Ну есть такое ограничение. Однако требования 7.2 никто не отменял.
Если конечно огнетушитель выполнен по техусловиям данного ГОСТ а не по своим каким-то техусловиям.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Углекислотный огнетушитель с манометром      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.