| | | Firewooder | 08.06.2019 17:44 | 1 / 974 | Beautiful | 17.06.2019 3:48 | |
| * * | Подскажите, каким образом учитывать горение торфа? |
=> | А он разве горит? Вроде как дым из земли идёт. | |
 |  |
 |
| | | gsg | 14.06.2019 10:55 | 8 / 895 | гешан | 15.06.2019 14:01 | |
| * * | Имеем помещение с 4 трансформаторами с массой масла 720 кг в каждом. В соответствии с п. 4.2.103 ПУЭ предусмотрены маслоприемники и маслоотводные трубы. Маслоприемник рассчитан на 20% полного объема масла. Просьба помочь в определении исходных данных для |
=> | А при расчете на категорию В1-В4 - берется ведь просто вся нагрузка, и площадь, на которой она размещается.=Сергей Субачев ®
Да, это так. Но тогда не буд | |
 |  |
 |
| | | Petro86 | 12.06.2019 20:16 | 39 / 1577 | Petro86 | 15.06.2019 9:27 | |
| * * | Доброго времени суток форумчанам! Помогите разобраться с противопожарными расстояниями на участке в СНТ. Был куплен участок 7 соток для строительства дома.У часток шириной 18 метров, длиной 35,форма параллелограмма, с левой стороны соседский домик, распол |
=> | Спасибо за мудрые советы! | |
 |  |
 |
| | | Лас | 12.06.2019 10:54 | 9 / 1360 | dizel2012 | 13.06.2019 14:18 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите, ставите ли вы пожарные извещители в тамбурах на входе в здание? С одной стороны по логике не нужны они там, нагрузки нет никакой. А с другой в п. А4 СП5.13130.2009 нет ни слова про тамбуры, так что формально стоять там о |
=> | Что значит тамбур без пожарной нагрузки? О чем это вобще?
Как всегда абстрактные написания.
Светильник висит это пожарная нагрузка?
Вошел человек, пакет | |
 |  |
 |
| | | Инна 2 | 05.12.2013 16:38 | 30 / 5901 | Админ | 12.06.2019 12:26 | |
| * *
 | Подскажите как понять п.7.3.в СП 7.13130.2013?
Требования пункта 7.2 не распространяются:
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;
И |
=> | [QUOTE Tomches ® 12.06.2019 8:45:33]Инна 2 ® [05.12.2013 16:38:04]
См. п. 7.10 СП 7.13130.2013 [/QUOTE]
Вероятно Инна за 5 лет уже решила | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 11.06.2019 22:53 | 3 / 1113 | Georg | 12.06.2019 0:03 | |
| * * | Помогите разобраться в тонкостях пожарной безопасности строительных конструкций/изделий в части протоколов и сертификации.
Например, есть Декоративные изделия из пенополистирола с тонким штукатурным слоем для применения на фасадах жилых зданий СО, выше |
=> | >который с 1 мая 2009 г вступил 123-ФЗ перестал быть документом доказательной базы
123-ФЗ посвящен некой "пожарной безопасности", которой н | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 03.06.2019 1:18 | 1 / 1085 | Red_line23 | 11.06.2019 23:08 | |
| * * | Вопрос: 1
Кто-нибудь может подробно разъяснить как правильно читать 123-ФЗ и СП 2.13130.2012 в части устройства внутренних стен лестничных клеток по признакам REI или достаточно перегородки EI?
Например:
1) проектировщики запроектировали заполнени |
=> | Подниму тему.
Неужели всем все понятно? Объясните мне, где я ошибаюсь. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 05.06.2019 17:10 | 15 / 1107 | 9254474 | 11.06.2019 23:00 | |
| * * | Часто бывает на объектах имеется исполнительная документация, но нет проекта, говорят, где-то потерялся. А на самом деле может быть вообще не было ни проекта, ни рабочей документации.
Какой штраф будет? И кто с кого должен взыскивать?
|
=> | Мастер Тукс, а как вы видите процесс утверждения документации? | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 08.06.2019 15:16 | 3 / 1337 | 9254474 | 11.06.2019 22:55 | |
| * * | Добрый день! Здание 3 этажное общественного назначения, имеется лифт, соответственно инвалид группы М4 имеет возможность попасть и на 2 и на 3 этаж, но не может спуститься по ступеням, следовательно, делаем зону безопасности. Принимая во внимание требован |
=> | Есть ГОСТ на лифты для инвалидов. Оттуда надо начинать. | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 16.02.2019 14:28 | 39 / 955 | Асашай | 11.06.2019 21:18 | |
| * *
 | Ребята объект торговый 2 этажа. Согласно сп 1 допускается в 4-й климатической зоне выполнять эвакуационные выходы по лестницам 3-го типа. У меня с второго этажа две внутренние открытые лестницы 2-го типа и надо делать эвакуационные. Я правильно понял, что |
=> | смотря какой климатический район | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 09.06.2019 18:02 | 11 / 1520 | Асашай | 10.06.2019 21:04 | |
| * * | правильна ли я понимаю, что в раздевалке площадью более 200 м.кв. нужна системы вытяжной противодымной вентиляции на основании пункта 7.2/ж? Просто указано про гардеробные только. |
=> | да блин, как гардероб может быть складским помещением???
гардероб - это помещение, зона, где люди оставляют свою верхнюю одежду, обычно там есть рабочее м | |
 |  |
 |
| | | fire-01-man | 25.01.2019 20:27 | 8 / 1185 | Админ | 10.06.2019 12:38 | |
| * *
 | Добрый вечер уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться с одним вопросом. Имеется административно-бытовое здание состоящие из двух частей. 1-я часть - административная, состоит из 2-х этажей. 2-я часть - одноэтажная. Во второй части предусмотрен детский |
=> | MarinaG Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно выт | |
 |  |
 |
| | | igor_ond | 01.04.2019 12:07 | 133 / 2222 | Georg | 10.06.2019 12:12 | |
| * *
 | Добрый день, подскажите, пожалуйста!!
Кто сталкивался со сроком службы (эксплуатации) АПС?
Во многих НПА указано, что сроки эксплуатации составляют – не менее 10 лет, но про не более ничего не указано!
Есть ли предельный срок службы, после чег |
=> | >Не обязательно. Можно поверять путем сравнения показаний с образцовым дымомером. Т.е. эталонный аэрозоль не нужен.
В России существует государственн | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 06.06.2019 9:27 | 12 / 1045 | zerber | 07.06.2019 12:14 | |
| * *
 | 5 июня 2019 была секция: "Пожарная безопасность уникальных и сложных объектов: Особенности проектирования противопожарной защиты, строительство, эксплуатация. Техническое регулирование"
Презентации есть у кого-нибудь? Интересное было чт |
=> | Вчера Еникеев сказал, что на данный момент у них вместе с Минюстом есть понимание, что гильотина не должна отрубить СП. Но в тоже время Администрация перво | |
 |  |
 |
| | | Br | 01.06.2019 19:08 | 9 / 1264 | гешан | 06.06.2019 21:19 | |
| * * | Здравствуйте!
Все трактуют по разному это требование:
Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонта |
=> | расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м.
Конечно вариант №1.
| |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 17.01.2019 12:22 | 106 / 2047 | vinkler | 06.06.2019 18:58 | |
| * *
 | Механизм «регуляторной гильотины» позволит исключить избыточное и неэффективное регулирование
При этом важно, что мы вводим принципиально новый подход: если раньше шли от требований ведомств (пожарной инспекции, САНПИН и пр.), то теперь требован |
=> | В продолжение изложенного мною [05.06.2019 13:44:09] заглянем(!) в регулятивное будущее на основе нашего анархистского настоящего в сфере госрегулирования | |
 |  |
 |
| | | yannay | 06.06.2019 12:06 | 1 / 931 | Sdn | 06.06.2019 15:20 | |
| * * | У меня вопрос. Если посмотреть на требования по заполнению конструкций, то получается, что на основании п. 5.2.4 СП2 заполнять нужно все и даже наружные стены, а потом по ППР контролировать только противопожарные проемы
СП 2.13130.2012 п.5.2.4
5.2.4 У |
=> | Так а вопрос-то в чём? | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 16.01.2018 11:02 | 84 / 4009 | FIRE_MAN | 06.06.2019 14:39 | |
| * *
 | Коллеги, есть вопрос!
7.1.18. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий стационаров лечебных учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с у |
=> | Нет.
Возможно: помещение-помещение-
коридор-лестница 3-го типа. | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 06.06.2019 8:00 | 1 / 993 | BG-34 | 06.06.2019 9:51 | |
| * * | Добрые люди, подскажите пожалуйста, на чье имя писать письмо во ВНИИПО по вопросам противодымной вентиляции? (должность и ФИО полностью) |
=> | ***на чье имя писать письмо во ВНИИПО
Официальные письма пишутся на руководителя. Лицо просто без указания должностного лица. А там секретариат, сам опре | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 31.05.2019 14:38 | 19 / 989 | ogpn8 | 06.06.2019 9:00 | |
| * *
 | На объекте ширина эвакуационного выхода менее требуемой. Инспектор негласно сказал собственнику провести НОР. С чем это может быть связано?
Хотел поговорить с самим инспектором, но собственник против, боится...собирается делать НОР. |
=> |
Да, относится.
Из ст. 1 69-ФЗ:
"пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная проду | |
 |  |
 |
| | | TOVSLA | 05.06.2019 10:35 | 17 / 2139 | сергей | 05.06.2019 23:59 | |
| * * | День добрый всем форумчанам, прошу совета в следующем вопросе:
Ситуация на объекте:
Заказчик требует, чтобы для проведения измерений смонтированных систем АПС и СОУЭ была привлечена электро-техническая лаборатория, мотивируя тем, что у подрядной орган |
=> | ... Ростехнадзору, ессно.... | |
 |  |
 |
| | | гоха | 03.06.2019 14:21 | 12 / 1471 | Dimma | 05.06.2019 16:59 | |
| * *
 | коллеги, помогите найти последнюю версию NFPA 13 |
=> | Volk_ ®, у меня тот сайт не открывается никак, в хроме, но пытается открыть. Внизу:
Ожидание res.doc88.com | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 05.06.2019 11:54 | 2 / 819 | Асашай | 05.06.2019 15:36 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Может кто-нибудь поделиться следующими формами документов? Не могу никак найти что-то подобное, ни разу не сталкивался
1) инструкция, предусматривающая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы «транспортиров |
=> | спасибо, поищу! | |
 |  |
 |
| | | Братец_Тук | 05.06.2019 11:33 | 2 / 860 | BTS | 05.06.2019 13:22 | |
| * * | Имею напор в существующем водопроводе - 1,9 кгс/см2.
При учете потерь мне требуется 30 м.в.ст.
При подборе возникли такие вопросы:
1)Сам побор я осуществляю только по максимальному напору и максимальному расходу?
2)Учитываю ли я давление, которое име |
=> | У Грундфоса есть хорошие учебные пособия
[ссылка]
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Братец_Тук | 24.05.2019 13:25 | 11 / 917 | Брандмауэр-СБ | 04.06.2019 10:58 | |
| * * | Проектирую ВПВ, однако делаю это впервые. Имеется реконструкция административного здания, имеется ранее разработанный проект, прошедший экспертизу.
Согласно таблице 1 СП 10.13130.2009 необходим 1 ствол с расходом 2,5 л/с. По таблице 3 видно, что для ру |
=> | 2,5 л/с это высота компактной части струи - 6 м. и напор при открытом клапане - 10 м.
У Вас напор 25 метров, что более чем достаточно. | |
 |  |
 |
| | | BMG | 03.06.2019 12:51 | 5 / 788 | BG-34 | 03.06.2019 18:06 | |
| * * | Добрый день, уважаемые.
Дело такое, но объекте АПС установлено без проектной документации. Написали предписание на устранение. Это вообще не логично как то.
Кто знает, как в таком случае делается проект:
1) просто срисовывают то, что установлено?
2) д |
=> | ***И будет словно восстановление с учетом актуальных требований норм.
И что вам это даст? Если у вас старая сигнализация. | |
 |  |
 |
| | | гоха | 27.05.2019 16:59 | 16 / 941 | Кобра | 03.06.2019 13:23 | |
| * * | нормативщики, вы как думаете, при обеспечении эвакуации в соответствии с СП 113.13330 в смежный отсек стоянки, обеспеченный не менее чем двумя выходами действует ли требование по расстоянию до выходов 40 и 20 м непосредственно из смежного отсека? |
=> | FIRE_MAN ® [03.06.2019 11:24:59]
И какие должны быть требования к данной воздушной зоне?
Конечно -"обеспечивающими нераспространение пожара за | |
 |  |
 |
| | | torvoz | 29.05.2019 8:54 | 14 / 975 | torvoz | 03.06.2019 12:47 | |
| * * | Уважаемые специалисты,
Прошу разъяснить мне неразумному необходимость определения предельных расстояний между участками пожарной нагрузки в следующих обстоятельствах:
В помещении имеется три участка с пожарной нагрузкой:
1 участок – древесина, площадь |
=> | Читаем пояснения к формуле Б2 в СП 12.13130.2009:
где S - площадь размещения пожарной нагрузки, кв.м (но не менее 10 кв.м
Так понимаю - площадь раз | |
 |  |
 |
| | | Dmitrii2011 | 25.09.2013 17:11 | 25 / 6160 | 9254474 | 03.06.2019 11:42 | |
| * * | Прошу прояснить! по требованиям СП 1.13130.2009 п.5.4.2 "...каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход".
А в п.4.1.11 того же СП1 написано "...в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждо |
=> | Подниму тему. Есть ли новости спустя 5 лет? | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 01.06.2019 19:49 | 0 / 740 | | |
| * * | Можно ли внутренний противопожарный водопровод делать не сварным а на фланцах? |
=> | | |
 |  |
Список с