 Добрый день, уважаемые.
Дело такое, но объекте АПС установлено без проектной документации. Написали предписание на устранение. Это вообще не логично как то.
Кто знает, как в таком случае делается проект:
1) просто срисовывают то, что установлено?
2) дата проекта в этом случае свежая, а монтаж старой датой, как с этим быть?
кто сталкивался..


[03.06.2019 14:31:33]
 Добрый день.
Делаете проект (текстовую часть и графику) под смонтированное оборудование. Если по ходу выясняется какое-нибудь несоответствие требованиям норм, то вместо подгонки делаете как положено по нормам. Обслуживающая (монтажная) организация потом должна всё переделать по проекту. Ваша задача не просто подогнать, а сделать всё по нормам. Остальное за монтажниками.


[03.06.2019 14:43:54]
 Теоретический вариант - сделать проект на "модернизацию" или "ремонт" пожарной сигнализации; типа что-то подправили, а что-то осталось от прежних времён, но в проекте прорисовано всё - и то и другое.


[03.06.2019 15:51:21]
 Спасибо за советы. Еще, наверное, можно сделать по причине якобы "утери" проектной документации. И будет словно восстановление с учетом актуальных требований норм.


[03.06.2019 18:05:58]
 ***Кто знает, как в таком случае делается проект:
Поищите на форуме, не так давно здесь это подробно обсуждалось.
А в общем и целом, делайте новую ПД, и меняйте систему в соответствии с последними требованиями.

***Обслуживающая (монтажная) организация потом должна всё переделать по проекту.
Если только за отдельную плату.

***сделать проект на "модернизацию" или "ремонт" пожарной сигнализации; типа что-то подправили, а что-то осталось от прежних времён, но в проекте прорисовано всё - и то и другое.
Если что-то действительно что-то ремонтировать-может прокатит. А если ничего не делать, а делать проект на ремонт. Чревато, особенно если бюджетная организация, или не дай Бог какой пожар.


[03.06.2019 18:06:52]
 ***И будет словно восстановление с учетом актуальных требований норм.
И что вам это даст? Если у вас старая сигнализация.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Постпроектирование      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.