Расстояние между проемам ЛК и проемами в наружной стене, на картинке 3 варианта, какой?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2019 19:08:02]
 Здравствуйте!
Все трактуют по разному это требование:
Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м.

Какой все-таки вариант 1, 2 или 3?, картинка по ссылке: https://www.dropbox.com/s/ev32mdbltz...


[01.06.2019 20:12:53]
 вариант 1 - 1,2 м
вариант 2 - 4 м
вариант 3 - не нормируется


[01.06.2019 20:19:15]
 Ув. Асашай ®, вариант 2 - 4 м?
Посмотрите внимательней эта область внутри, а не снаружи здания, там выше коридор написано.


[01.06.2019 21:15:22]
 рисунок плохой, окна нарисуйте


[01.06.2019 23:04:33]
 Нарисовал окна в наружной стене и дверь в ЛК.


[03.06.2019 8:30:25]
 IMHO, в этом требовании речь о расстоянии между окнами в лестничной клетке и другими окнами здания - что бы дым из других горящих окон не залетал в лестничную клетку ...


[04.06.2019 1:11:34]
 У кого еще будут мнения?, посмотрите пжлста картинку и выберите правильный вариант.


[04.06.2019 12:21:52]
 Согласен с Рустам74, нормируется только расстояние от проемов в наружной стене, получается что по варианту 1 необходимо выдержать 1,2 метра, по вариантам 2-3 расстояние не нормируется. Также было разъяснение ВНИИПО в адрес МГЭ, что данное требование не распространяется на смежные помещение с ЛК без горючей нагрузки (коридоры, холлы, ПБЗ и т.д.)


[06.06.2019 18:02:19]
 Большая просьба еще посмотрите кто-нибудь картинку: какой вариант 1, 2 или 3?
Пока все склоняются к варианту 1.


[06.06.2019 21:19:31]
 расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м.

Конечно вариант №1.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние между проемам ЛК и проемами в наружной стене, на картинке 3 варианта, какой?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.